wiaderny007 Opublikowano 19 Listopada 2016 #1 Opublikowano 19 Listopada 2016 witam. proste pytanie zmieniłem sterownik z k1pvr2 na k1pvr4 i nie wiem jak ustawić hiztereze c.o. tamperature zadana mam 60 a pod spodem małymi cyferkami -10,problem w tym że temperatura spada do 52 w nadzorze. dodam że wentylator mam stary z hallotronem.
noogi Opublikowano 19 Listopada 2016 #2 Opublikowano 19 Listopada 2016 Wydaje mi się, że wskazanie obniżenia temperatury (to: -10) pojawi się na wyświetlaczu, jeśli włączysz tygodniówkę dla C.W.U. Histereza dla CWU jest w nastawach temperatur.
wiaderny007 Opublikowano 19 Listopada 2016 Autor #3 Opublikowano 19 Listopada 2016 ustawione mam na pid. temperatura skaczę 55-65 ustawiona na 60. na starym sterownikiu(k1prv2) chodziło płynniej.
gilal Opublikowano 20 Listopada 2016 #4 Opublikowano 20 Listopada 2016 Witam to jest obniżenie z panelu pokojowego. Jak uaktywniasz sterowanie kotłem (w v4) to tam uaktywnia się obniżenie temp. kotła. W standardzie jest -10° i jak chcesz ustawić na 0°
wiaderny007 Opublikowano 20 Listopada 2016 Autor #5 Opublikowano 20 Listopada 2016 Ok. Panel pokojowy wylaczony (bo go nie mam.) Wylaczlem tez hallotron jest troche lepiej. Chyba nie obedzie sie bez wymiany wentylatora.
gilal Opublikowano 20 Listopada 2016 #6 Opublikowano 20 Listopada 2016 Musi być "turbinka" na wentylator. Czy v3 lub v4 musi być wentylator z turbinką inaczej będzie wariował algorytm. Obniżenie (-10°) kotła znikło?
wiaderny007 Opublikowano 20 Listopada 2016 Autor #7 Opublikowano 20 Listopada 2016 Tak. Wczoraj przez pomylke wlaczylem regulator pokojowy. Obnizylem tez gorna korekte powietrza o 10 procent , juz tak nie bije temperatury do gory.
gilal Opublikowano 20 Listopada 2016 #8 Opublikowano 20 Listopada 2016 Się ustabilizuje jak będzie wentylator z turbinką
angry63 Opublikowano 30 Września 2017 #9 Opublikowano 30 Września 2017 witam wiaderny 007 ....poradziłeś sobie z tym tematem: "ustawione mam na pid. temperatura skaczę 55-65 ustawiona na 60" ma taki sam problem, zadana co 60 st. przy 55 przechodzi w nadzór i podbija do nawet ponad 65 do pracy wchodzi ponownie poniżej 55 nie mam poje gdzie jest ustawienie histerezy dla CO czemu przechodzi w nadzór już przy 55 st. a nie po osiągnieciu zadanej 60
gilal Opublikowano 30 Września 2017 #10 Opublikowano 30 Września 2017 Witam, palisz z PID-em? Masz panel pokojowy?