Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Instalacja Zapowietrzona Czy Nieszczelna?


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam

Postaram się jak najlepiej opisać mój problem - może dzięki temu tu znajdę odpowiedź :)

Mam piec 2-funkcyjny (Junkers, zamknięta komora) w mieszkaniu ok 60m2, mieszkanie nowe, pierwszy sezon. Przez pierwsze 2 m-ce wszystko było OK - nie miałem sterownika (programatora) tylko na piecu pokrętłem ustawiałem temp (max do 60C) i piecyk sobie chodził. Potem zaczęły się piski w piecu - wezwałem serwis i nagrzewnica została wymieniona. Po wymianie było (chyba - dokładnie nie pamiętam) OK. Kilka dni po wymianie nagrzewnicy dokupiłem sterownik (montował też serwisant) i po jego zamontowaniu podniósł temp na piecu na max (90C). No i po jakimś dniu grzania zobaczyłem że spada ciśnienie na piecu. Tzn z ok 1,5bara spadło przez noc prawie do 0. Odpowietrzyłem grzejniki, dobiłem ciśnienie - na następny dzień to samo, 0bar na piecu. Okazało się że jak instalacja się rozgrzała to zaczęło kapać z jednego grzejnika ("fachofcy" jak zakładali grzejniki to zapomnieli podokręcać śruby przy zasilaniu/powrocie jednego grzejnika). Podokręcałem wszystkie grzejniki, odpowietrzyłem wszystkie po kolei, dobiłem ciśnienie - i po kilku godzinach znowu spada na 0. Odpowietrzam i dobijam ciśnienie już 4 dzień ;) Piec ciśnienie trzyma - tzn nabiłem prawie 2bary, zakręciłem zawór przy piecu od CO i CWU i po godzinie ładnie ciśnienie stało, a po otworzeniu 2 tamtych zaworów ciśnienie spadło o jakieś 0,2bara. Czy mam dalej to odpowietrzać czy raczej szukać dziury? Co to może być?

 

Pozdrawiam

Opublikowano

Witaj,

 

Szukaj nieszczelności w instalacji. Taki spadek ciśnienia świadczy o przecieku a nie o braku lub nieodpowiednim odpowietrzeniu instalacji. I koniecznie zmniejsz temperaturę w kotle na 45 - 60. 90 stopni to wartość bardzo wysoka, nieekonomiczna i bardzo obciążająca kocioł gazowy.

 

Pozdrawiam

Piotr

  • 4 tygodnie później...
Opublikowano

Witam

 

Mam podobny problem jaki jest opisywany powyzej tzn

 

Po krotko staram sie jakos to opisac :angry:

 

Mam w domu piec 2 funkcyjny a instalacja ogrzewania wykonana jest z miedzi i byla wykonywana jakies 3 moze 4 lata temu. Do tego czasu nie mialem z nia zadnych problemów jednak od kilku dni gdzies z instalacji wydobywaja sie dziwne dzwieki.

 

Moze jest to nie wina rur tylko pieca bo dzwiki po rurach dobrze sie rozchodza ale to tylko sugestia.

 

Cieżko jest to zlokalizowac bo niezaleznie gdzie przyloze ucho to slychac te dzwieki.

Dźwięki nie sa caly czas tylko w róznych odstepach.

Sprawdzalem na piecy jak zachowuje sie ciśnienie i za bardzo nie widze aby ciśnienie spadalo.

Zastanawiam się czy mimo wycieku jak nie spada ciśnienie to moze gdzieś woda wyciekac.

 

jesli nawet jets to wyciek to narazie nie jest widoczny no chyba ze za jakis czas u sasiada :) bedzie jakiś wycieka czyli mokra plama.

 

Odglosy przypominaja jakby gdzies na łączeniu uchodzila woda i robily sie pecherzyki i taki odglos z tego.

Zastanawiam sie czy i jaki środek użyć do uszczelniania moze to pomozę.

 

 

Wspomne ze spadek ciśnienia nie zauwazylem na piecu ani poboru wody .

Prosze o jakies sugestie

 

Pozdrawiam

Opublikowano

Instalacja do poprawki. Inaczej skończy się to zagrzybieniem miejsca gdzie jest nieszczelność. W przypadku ostatniego postu może być to związane z zapowietrzeniem instalacji (wydzielające się powietrze z wody pod wpływem temperatury) lub z praca instalacji (kurczy się i wydłuża) pod wpływem różnic temperatur. Braka spadku ciśnienia świadczy , że nie ma przecieku.

Opublikowano

U mnie to była niestety nieszczelność. "Szpece" jak robili instalację to zbrakło im rurki przy podejściu do pieca i jakieś 20cm dosztukowali... Instalacja w plastiku, zaciskana - i mufkę źle zacisnęli :angry:. Tak jak pisałem - u mnie ujawniło się to po jakimś czasie (tak 2-3 m-ce).

A nieszczelność będzie powodowała spadek ciśnienia. Skoro nie ma spadku ciśnienia, to nie masz wycieku. Raczej jest to bulgotanie związane z zapowietrzeniem - przeleć wszystkie grzejniki i poodpowietrzaj "na gorąco".

 

Pozdrawiam

Opublikowano

masz gdzieś w instalacji nieszczelność piec dwufunkcyjny pracuje w układzie zamkniętym wieć nie morze być mowy o takim czymć jak spadek ciśnienia (nie ma parowania ) tak jak w układzie otwartym jeśli masz instalacje na rozdzielaczach to zacznij od zakręcania poszczegulnych obwodów grzejnikowych i stale obserwuj ciśnienie w instalacji pomogło by to w odnalezieniu przecieku .

 

 

 

pozdrawiam .

Opublikowano

Witam

 

Wczoraj postanowilem troche pomajsterkowac tzn tak dla zabawy podnioslem temeperature na piecu do 45 stopni , a wczesniej była 30 stopni i wtedy byly te dziwne odglosy z instalacji. Po zwiekszeniu temperatury tak jak zazwyczaj mialem w domu czyli pracowala na 3 w 6 stopniowej skali to tych dzwieków nie ma. Po zmniejszeniu na piecu temperatury znowu zaczeły sie nasilac odgłosy.

Jesłi chodzi o instalacje to moge tylko pozamykac dopływ i odpływ wody do kaloryfera i to jest chyba jedyne wyjscie.

Jak byłby gdzieś wyciek to by mnie w takiej sytuacji to cieszyło bo chociazz wiedzialbym gdzie ma m szukac. Narazie jeszcze nie ma zadnych oznak widocznych wycieku.

 

A co sadzicie o jakimś uszczelniaczu w tej sytuacji??

 

Narazie jeszcze spróbukje odpowietrzyc jeden z kaloryferów, bo mam zapowietrzony.

 

Jak nie ma spadków ciśnienia to jak jest z woda czy w takim razie układ moze co jakis czas sam napełniac instalację..

 

Pozdrawiam

  • 5 lat później...
Opublikowano

Polecam Repa Tech, zastosowałam u siebie i jest już ok.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.