Witam

Proszę o radę jak zabezpieczyć zasobnik solarny wolno stojacy z 2 węzowicami przed wychładzaniem.

Solary grzeją dolną wężownice a do górnej podpięty mam piec stałopalny (przez wymiennik oczywiście)

Problem w tym ze kiedy wygasa w piecu to wychładza sie góra zasobika.

Zastosowałem w zasobniku cyrkulację CWU wiec ilość ciepłej wody zwiększyła się.

Chciałbym założyć zawór odcinający zasilanie górnej wężownicy zeby spadająca temperatura na piecu nie chłodzila nagrzanej juz wody w zasobniku.

Jaki zawór odcinający (kulowy z siłownikiem czy elektromagnetyczny ) i jaki sterownik .Gdyby to mialby byc zawór elektromagnetyczny to koniecznie Normalnie otwarty.Zamykałby sie gdy temp.na zasobniku osiagnełaby zadana wartość.

Nie ukrywam ze cena przeróbki jest istotna :)

Z góry dziękuję za rzeczowe rady

 

Pozdrawiam

 

 

 

Opublikowano

Jak masz pięć stałoplany to nie możesz założyć zwykłego zaworu kulowego na zasilaniu i powrocie od pieca.? Naj najblizej zbiorniak .Piec gaśnie i się wychladza i może grawitacyjne wychladza Ci to co wcześniej nagrzał plus oczywiście jak masz gotowy bufor to pewnie tam masz 5 cm tylko ocieplenia to za mało .

 

Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

A czy masz pompę na zasilaniu bojlera z kotła? U mnie pompa włącza się i wyłącza w zależności od temperatury na kotle (upraszczam, bo mam bufory i chodzi o temp. sprzęgła, ale to szczegół). Do tego zawór zwrotny przed pompą (patrząc od kotła).

Opublikowano

A czy masz pompę na zasilaniu bojlera z kotła? U mnie pompa włącza się i wyłącza w zależności od temperatury na kotle (upraszczam, bo mam bufory i chodzi o temp. sprzęgła, ale to szczegół). Do tego zawór zwrotny przed pompą (patrząc od kotła).

Jest wspólna pompa na CO i CWU

Załączę bardzo skrocony schemat

Opublikowano

Ile możesz przeznaczyć na modernizacje?

Osobiście bym to co masz rozdzielił na 2 osobne pompy. Jedna na CO w druga + ZZ (zawór zwrotny) na CWU. Ale tu wiele zależy od sterownika pieca co masz.

Opublikowano

Zlikwiduj to mieszanie które do niczego nie jest potrzebne. A pompę zastosuj do ładowania cwu , nie zapominając o zaworze zwrotnym (oczym już koledzy wspominali). Jak sterownik kotła nie ma funkcji obsługi pompy ładowania cwu to kup inny  który tę funkcję ma, czujnik temperatury cwu też jest niezbędny. A najlepiej podłącz podgrzewacz cwu w obiegu kotłowym.

Opublikowano

W twoim podłączeniu wodę wychładza Ci  pompa ,dzieje się tak przy niskiej temp zał pompy,i po wygaśnięciu pompa wyciąga nagrzaną cwu z boilera

Opublikowano

Temperatura zalaczenia mam ustawiona na 50 st.C

Obie(tzn ta przed wymiennikiem i ta za wymiennikiem)wlaczaja sie jednoczesnie(zalacza je sterownik pieca)

Zarchiwizowany