Czaki007 Opublikowano 4 Listopada 2016 #1 Opublikowano 4 Listopada 2016 Witam wszystkich ! Niestety na forum jestem nowy, a szkoda, bo wiele można się od was dowiedzieć :) Były tu poruszane już podobne tematy, natomiast żaden mi nie pomógł. Mam rzadko spotykany kociołek MPM Multi z podajnikiem ślimakowym i sterownikiem Master 500. Bez zaworów termostatycznych, ani termostatu pokojowego. Moje spalanie przy -2 do +5 stopniach na zewnątrz to 35 - 45 kilogramów ekogroszku na dobę. Jest to dosyć sporo, więc boję się pomyśleć, co będzie w zimie :( Ogrzewam dom 230 m2 nieocieplony, większość nowych okien. Rok temu palił w granicach 30 kg. Moje parametry to: -Histereza kotła 5 stopni -Podawanie 10 sek. -Przerwa podawania 72 sek. -Dmuchawa 30 % -Osłona dmuchawy całkowicie odsłonięta -Podtrzymanie podawanie 10 sek -Podtrzymanie przerwa 15 min. -Podtrzymanie wentylator 40 % -Załączanie pompy C.O. 40 stopni -Kocioł nastawiony na 50 stopni -Ciepła woda na 50 stopni - czopuch na 2 z 6 stopniu rozwartości -Pompa co na biegu 3.5 z 4 Osadza się dosyć dużo sadzy, zwłaszcza nad rusztem awaryjnym (na drewno) W cieplejsze dni mam nawet 25 stopni w domu i wtedy zakręcam grzejniki. Niby wszystko dobrze się pali, ale dużo zużywa, są spieki i niedopalone kawałki groszku jednocześnie. Palę retopalem. Proszę was o jakieś ustawienia i opinię, czy warto kupić termostat pokojowy.
KBkalwi Opublikowano 4 Listopada 2016 #2 Opublikowano 4 Listopada 2016 Witam. W kwestii palenia w piecu z podajnikiem jestem amatorem ale... Osadzanie się sadzy tworzenie się spieków to zbyt dużo wiatru. Zacząłbym od przesunięcia przesłony tak aby otwarte było 1 - 2 cm. Odejmij 1s od podawania tak żeby stosunek podawania do przerwy był 1 do 6 lyb 1 do 7. Oraz histereza 2st....
DJBART Opublikowano 4 Listopada 2016 #3 Opublikowano 4 Listopada 2016 Kolego CZAKI007 taki stan rzeczy, czyli grzejniki bez zaworów termostatycznych, brak zaworu 3D lub 4D, brak termostatu pokojowego itd. sprawa, że twój piec pracuje "ciągle". I niestety tak to już musi być ponieważ w układzie nie masz żadnego hamulcowego dla piec. Kocioł będzie pracował cały czas aż do momentu kiedy tak mocno nagrzeje układ że dojdzie do histezy. Zatem nie ma się co dziwić że tyle pali. No musi. ^_^ Odnośnie samego termostatu pokojowego to będzie to niezłe rozwiązanie ponieważ, będzie wyłączał pompkę CO i piec spokojnie dojdzie do temp. zadanej i przejdzie w podtrzymanie (oszczędzanie) i na tym wygrasz te parę KG/dobę. ^_^ PS. Temperatura 25 stopni w domu to niezła Afryka :D Takie palenie jak u Ciebie to było / jest ale w piecach zasypowych a nie z podajnikiem (w domyśle niskotemperaturowym). Gdzieś na forum widziałem taką tabelkę z orientacyjnym zużycie paliwa w stosunku do czasu podawania i przerwy. Jeśli ktoś z użytkowników forum to ma to proszę o wklejenie do tematu.
kucharz214 Opublikowano 5 Listopada 2016 #4 Opublikowano 5 Listopada 2016 Nie przesadzaj ja też mam w domu 25 stopni. Takie temp. Na zewnątrz. :) Czaki007 zawór 4d masz?
marekd Opublikowano 5 Listopada 2016 #5 Opublikowano 5 Listopada 2016 KBkalwi schemat narysuj ale co piszesz to chyba nic szczególnego jak chcesz oszczedzac to cza zainwestować pogladowy schemat Nie obraz sie ale ten sterownik to zwykły dwustan prechistoria pomysł o czymś lepszym ja mam Skzp-02 z Timela Mozesz jeszcze o takim pomyslec nie znam go ale go chwała IRYD RTZ PID firmy Prond
Czaki007 Opublikowano 5 Listopada 2016 Autor #6 Opublikowano 5 Listopada 2016 Nie przesadzaj ja też mam w domu 25 stopni. Takie temp. Na zewnątrz. :) Czaki007 zawór 4d masz? właśnie zaworów termostatycznych ani 4D nie mam
Czaki007 Opublikowano 5 Listopada 2016 Autor #7 Opublikowano 5 Listopada 2016 Witam. W kwestii palenia w piecu z podajnikiem jestem amatorem ale... Osadzanie się sadzy tworzenie się spieków to zbyt dużo wiatru. Zacząłbym od przesunięcia przesłony tak aby otwarte było 1 - 2 cm. Odejmij 1s od podawania tak żeby stosunek podawania do przerwy był 1 do 6 lyb 1 do 7. Oraz histereza 2st.... A dlaczego taka mała histereza?
marekd Opublikowano 5 Listopada 2016 #8 Opublikowano 5 Listopada 2016 Narysuj schemat instalacji to cos sie poradzi tak to wróżenie z fusów . Zapytam jaka temp.powrotu do kotła , zasilanie widze ze 50 troche mało jak na kociol węglowy przy tych temp. Podniesc do 56/57 stopni , podawanie tez duże 10 sek zmniejszyć na 5 od tego zacząć , w podczymani tez 10 sek za duzo 5 sek. Jakiej mocy piec.
Czaki007 Opublikowano 5 Listopada 2016 Autor #9 Opublikowano 5 Listopada 2016 Bez zaworu 4D ani termostatów. Z pieca wychodzi ciepła woda i się rozgałęzia na dwie rury. Pierwsza na C.W.U. z osobną pompą i wraca do pieca. Druga na kaloryfery i wraca do pieca. Pompy na powrotach. Piec mocy 21 KW. Nie wiem jakie ustawić parametry, zwłaszcza dmuchawę, podawanie i podtrzymanie :(
Czaki007 Opublikowano 7 Listopada 2016 Autor #10 Opublikowano 7 Listopada 2016 KBkalwi schemat narysuj ale co piszesz to chyba nic szczególnego jak chcesz oszczedzac to cza zainwestować pogladowy schematimage.jpg Nie obraz sie ale ten sterownik to zwykły dwustan prechistoria pomysł o czymś lepszym ja mam Skzp-02 z Timela image.jpg W Paincie, ale jest :)
marekd Opublikowano 7 Listopada 2016 #11 Opublikowano 7 Listopada 2016 Czaki 007 co mam Ci powiedzieć to co masz to prehistoria .Jaki fachowiec Ci to robił , nic nie da sie opanować , jedynie reg . Na grzejnikach ale i tak spalanie bedzie duże .Ta inst. Do przerobienia tak jak Ci posłałem. Cykl palenia w dwu stanie to 1 minuta czyli np. 10 sek podawanie stop 50 sek takie proporcje zawsze minuta
Czaki007 Opublikowano 8 Listopada 2016 Autor #12 Opublikowano 8 Listopada 2016 A jaka moc dmuchawy w % ? Jakie podawanie i nawiew w podtrzymaniu? Jaka histereza? Czy zainstalować termostat pokojowy? Jaka moc pompy c.o. w wyborze 1.0 - 4.0?
marekd Opublikowano 8 Listopada 2016 #13 Opublikowano 8 Listopada 2016 Cześć, to juz musisz sam dobac wszystko zależy od pieca i instalacji.pompa C.o na najmniejszych obrotach jak nie beda ciepłe grzejniki do sukcesywnie podniesc cza. Czaki szukaj fachowca do tej twojej instalacji , nic nie poradzisz
Czaki007 Opublikowano 9 Listopada 2016 Autor #14 Opublikowano 9 Listopada 2016 A jak zainstaluje na większości grzejników zawory termostatyczne i jeden sterownik pokojowy w salonie, gdzie nie będzie termostatów. Wtedy termostaty wszędzie będą mi puszczały według potrzeb pokoju, a regulator w salonie będzie włączał pompę i piec nie będzie grzał non-stop i nie wszystkie kaloryfery :) Co o tym myślisz?
Czaki007 Opublikowano 14 Listopada 2016 Autor #16 Opublikowano 14 Listopada 2016 Witam! Ogrzewam dom 250 m2 + zasobnik 120l ciepłej wody. Spalam dziennie 50 kilogramów ekogroszku - retopal. Jakie ustawienia zastosować, aby zminimalizować spieki, zmniejszyć spalanie i ilość popiołu? Obecnie mam: Podawanie 10 sek Pauza 65 sek Wentylator 30 % Histereza 5 stopni Opóznienie wyłączenia/włączenia 10 sek Podtrzymanie podawanie 10 sek Podtrzymanie pauza 15 min Podtrzymanie wentylator 10 sek Podtrzymanie wentylator pauza 20 min Podtrzymanie wentylator 40 % Pompa C.O. 40 stopni Priorytet na C.W.U. Czopuch prawie zamknięty na 2/3 drążka czyli niewielki przepływ Do temperatury zadanej dochodzi 30 minut, 15 w podtrzymaniu Cóż mogę zmienić, aby mniej spalać? Może termostat pokojowy lub zawory termostatyczne na grzejnikach?
tomtomek Opublikowano 14 Listopada 2016 #17 Opublikowano 14 Listopada 2016 Cóż mogę zmienić, aby mniej spalać? Może termostat pokojowy lub zawory termostatyczne na grzejnikach? Ocieplić dom. Obniżyć temperaturę w domu. Jaką teraz masz temperaturę w domu? Czym sterujesz aby temperatura była odpowiednia? Czy we wszystkich pomieszczeniach jest jednakowa temperatura, jeśli tak to czy jest to konieczne? Sprawdź ile orientacyjnie powinieneś spalać: http://cieplowlasciwie.pl/start
Czaki007 Opublikowano 17 Listopada 2016 Autor #18 Opublikowano 17 Listopada 2016 mam 22 -23 stopnie w domu, przy niektórych grzejnikach zamkniętych. Niestety nie mam żadnej regulacji temperatury, oprócz zaworów zwykłych (zamknij/otwórz) na grzejnikach. Domu na razie nie ocieplam :( między pomieszczeniami max różnica to 1 stopień :)
Czaki007 Opublikowano 19 Listopada 2016 Autor #19 Opublikowano 19 Listopada 2016 Witam, mam piec MPM Multi 21 KW z palnikiem retortowym. Palę ekogroszkiem "retopal" z piasta. Moje obecne ustawienia to: -Temp zadana 50 stopni -Temp wody 50 stopni -histereza wody 10 stopni -histereza kotła 5 stopni -podawanie 5s -pauza 44s -dmuchawa 28 % -przesłona na 1-2 cm otwarcia -podtrzymanie 10 sek -podtrzymanie pauza 15 min -podtrzymanie went 10 sek -podtrzymanie went pauza 25 min -czopuch otwarty na 2 (6 na maxa, 1 na minimum) Ogrzewam dom 250 m2 i zasobnik c.w.u. 120l. Domek nieocieplony, okna plastiki. Grzane: parter 8 grzejników (3 zamknięte, za gorąco) i na 1 piętrze 3 grzejniki (2 zamknięte, bo piętro raczej nieodwiedzane) Nie mam zaworu 4D ani termostatów na kaloryferach i pokojowego. Kocioł długo osiąga zadaną temperaturę i około 15-20 minut jest w nadzorze. Spalam obecnie około 40 kilogramów na dobę ( +5 ; +10 stopni na zewnątrz). Na palenisku powstają spieki i taki jakby "żużel", który nie chce spadać do popielnika i rośnie na około paleniska :( Chciałbym zmniejszyć spalanie i ograniczyć ilość spieków i popiołu)
Czaki007 Opublikowano 20 Listopada 2016 Autor #20 Opublikowano 20 Listopada 2016 Witam,mam piec MPM Multi 21 KW z palnikiem retortowym. Palę ekogroszkiem "retopal" z piasta.Moje obecne ustawienia to:-Temp zadana 50 stopni-Temp wody 50 stopni-histereza wody 10 stopni-histereza kotła 5 stopni -podawanie 5s-pauza 44s-dmuchawa 28 %-przesłona na 1-2 cm otwarcia-podtrzymanie 10 sek-podtrzymanie pauza 15 min-podtrzymanie went 10 sek-podtrzymanie went pauza 25 min-czopuch otwarty na 2 (6 na maxa, 1 na minimum) Ogrzewam dom 250 m2 i zasobnik c.w.u. 120l. Domek nieocieplony, okna plastiki. Grzane: parter 8 grzejników (3 zamknięte, za gorąco) i na 1 piętrze 3 grzejniki (2 zamknięte, bo piętro raczej nieodwiedzane)Nie mam zaworu 4D ani termostatów na kaloryferach i pokojowego.Kocioł długo osiąga zadaną temperaturę i około 15-20 minut jest w nadzorze. Spalam obecnie około 40 kilogramów na dobę ( +5 ; +10 stopni na zewnątrz). Na palenisku powstają spieki i taki jakby "żużel", który nie chce spadać do popielnika i rośnie na około paleniska :(Chciałbym zmniejszyć spalanie i ograniczyć ilość spieków i popiołu)
marcus312 Opublikowano 20 Listopada 2016 #21 Opublikowano 20 Listopada 2016 Spieki mozna ograniczyc zmniejszajac nadmuch ale do takiego stopnia zeby nie było niedopałow .40kg do dobe to nie jest wcale tak duzo jak na taka powierzchnie nieocieplonego domu ile szło do zasypowego kotła pewnie nikt nie liczył .Mozliwe ze jest jakis tez problem z prawidłowym napowietrzaniem korony palnika zapchane otwory nieszczelnosci itp :D
Czaki007 Opublikowano 20 Listopada 2016 Autor #22 Opublikowano 20 Listopada 2016 Rzeczywiście, palnik jest nieszczelny, bo czekam już od początku sezony grzewczego na hydraulika, który ma zrobić przegląd i ewentualną konserwację kotła. Natomiast mam jeszcze parę pytań: -Jaką ustawić histerezę kotła i c.w.u ? -Jakie powinno być spalanie dla tego domu (dodam, że przy -3 stopniach potrafi spalić ok. 50 kilogramów na dobę, najgorzej było ostatnio, bo przy innych ustawieniach spalił około 60 kilogramów) -Jak ustawić prześwit czopucha? żeby za dużo ciepła się nie wydostawało, a kocioł się nie kisił i nie uszkodził -Jak ustawić przesłonę dmuchawy ? -Jaki opał byłby najlepszy? ( może być z castoramy lub bricomarche ale też ze składów opału) -Co zrobić, aby szybciej nagrzewał instalację i dłużej pracował w podtrzymaniu? (obecnie długo grzeje, 30 - 40 - 50 minut i w podtrzymaniu 20 -25 ) -Jak ma wyglądać płomień? -Jakie obroty pompy co (między 0.5 a 4) -Co zrobić aby powrót był cieplejszy? (obecnie waha się między 7-11 stopni) -Czy zamykać kaloryfery całkiem, lub po prostu każdy otworzyć tylko lekko, a jeden całkiem, aby zminimalizować ciśnienie, ale boję się, ze powrót będzie za zimny) -Dlaczego na 1 piętrze trzy kaloryfery są letnie, mimo otwarcia na full, a reszta normalnie gorąca? -Czy opłaca się zainstalować termostaty na kaloryferach i/lub termostat pokojowy?
hektoras Opublikowano 21 Listopada 2016 #23 Opublikowano 21 Listopada 2016 Witam, mam piec MPM Multi 21 KW z palnikiem retortowym. Palę ekogroszkiem "retopal" z piasta. Moje obecne ustawienia to: -Temp zadana 50 stopni -Temp wody 50 stopni -histereza wody 10 stopni -histereza kotła 5 stopni -podawanie 5s -pauza 44s -dmuchawa 28 % -przesłona na 1-2 cm otwarcia -podtrzymanie 10 sek -podtrzymanie pauza 15 min -podtrzymanie went 10 sek -podtrzymanie went pauza 25 min -czopuch otwarty na 2 (6 na maxa, 1 na minimum) Ogrzewam dom 250 m2 i zasobnik c.w.u. 120l. Domek nieocieplony, okna plastiki. Grzane: parter 8 grzejników (3 zamknięte, za gorąco) i na 1 piętrze 3 grzejniki (2 zamknięte, bo piętro raczej nieodwiedzane) Nie mam zaworu 4D ani termostatów na kaloryferach i pokojowego. Kocioł długo osiąga zadaną temperaturę i około 15-20 minut jest w nadzorze. Spalam obecnie około 40 kilogramów na dobę ( +5 ; +10 stopni na zewnątrz). Na palenisku powstają spieki i taki jakby "żużel", który nie chce spadać do popielnika i rośnie na około paleniska :( Chciałbym zmniejszyć spalanie i ograniczyć ilość spieków i popiołu) Czaki koniecznie zmień histerezy tj. CO = 2 st.C CWU = 5 st.C dodatkowo to by w podtrzymaniu jak piec się zachowuje??? Gdy kopczyk nie opada to zwiększ podtrzymanie z 15 na 25 Nie spotkałem się z pozytywną opinią dot. przymykania czopucha a już w podajnikowym kotle to na pewno szczególnie jak masz przymknięte aż do 2 czyli prawie max. Otwórz najpierw na 4 a jak chcesz własciwie wykorzystać ciepło wytarzane ze spalania (oby jak najlepszego) to zastanow się nad zawirowywaczami.
wuwok Opublikowano 21 Listopada 2016 #24 Opublikowano 21 Listopada 2016 Opłaca się instalować termostaty,po prostu gdy w pomieszczeniu osiągnie się zadaną temp to termostat chroni przed przegrzewaniem czyli stratami ciepła. Odnośnie palnika samemu możesz to zrobić. Poczytać co i jak,kupić silikon i chwila pracy.
hektoras Opublikowano 21 Listopada 2016 #25 Opublikowano 21 Listopada 2016 Czaki007 a gdzie mieszkasz ? - nie pamiętam czy już wcześniej nie pytałem ale jakby co to wybacz (mój KOD to 36-040). Może pochwalisz sie tym nabytkiem ? Czy warty polecenia?? A co do uszczelnienia to naprawdę tylko godz i po problemie ale silikon dobry kup. Najlepiej ten nietwardniejący na kamien - i w/do temp. min.1200 st.C
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.