A ja podłączę się do tematu i zadam swoje pytanie :)
Moja instalacja to: piec + zawór 4D + pompa CO + drugi obieg CWU + pompa. Odnośnie same zaworu to mały obieg mam na 5/4 (sam zawór też) i jak się zamyka lub ewentualnie tylko uchyli na 5% (minimalne otwarcie) to powrót nagrzewa się do zadanej temperatury jednak ten stan trwa tylko jak piec jest w trybie "Praca". Jak CO osiągnie zadaną temp. + powrót też to zawór otwiera się na 100% mimo że sterownik w domu nie woła o podgrzewanie. Grawitacyjnie grzejniki raczej nie grzeją. Używam też pogodówki.
Nie jestem w stanie zrozumieć dlaczego mimo, że nie trzeba grzać pomieszczeń to zawór jest otwarty na 100% ?? I tak jest cały czas aż do momentu kiedy ruszy pompa CO i ochłodzi piec do trybu "praca" i wtedy dopiero zamyka się zawór a temp powrotu potrafi drastycznie spaść. :mellow:
Może za mało dałem temp na ochronę powrotu? I piec otwiera zawór żeby ochłodzić powrót?
Moje drugie obawy to czemu mimo ustawionej temp zaworu na 45 stopni (lub miej albo więcej - pogodówka sama zmienia) to i tak sterownik otwiera zawór na 100% i przekracza tą temp zadaną :( i nic z tym nie robi aż do momentu przejścia w tryb "praca".