Potrzebny Schemat Podłączenia Bufora C.o


LUKASZ215

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

witam planuje dołożyć do obecnego przewymiarowanego kotła bufor minimum 1000l w zwiazku z czym poszukuje logicznego schematu który będę mógł przekazać instalatorowi ponieważ co jeden to "mądrzejszy" <_<  chyba ze ktoś możne lub zna osobę z okolicy bielska białej która dokona takiego podłączenia

 

 

obecna instalacja sprawia dużo problemow ponieważ w całym domu jest ogrzewanie podłogowe a piec ma 19kw przy starym ocieplonym domu to katastrofa wynik z ciepło właściwe na poziomie 8-9kw

 

czy laddomat to dobre rozwiązanie czy możne jest jakaś tańsza opcja

 

 

poniżej zdjęcia instalacji robione przez kobietę wiec proszę o wyrozumiałość bo trochę musiałem o nie prosić :D  :D wiem ze mam matrix z kablami od czujników ale obiecuje to uporządkować

 

 

po założeniu bufora planuje zlikwidować zawór termostatyczny przy podłogówce ponieważ na wyjściu z bufora będzie sterowanie przez zawór z siłownikiem i sterownikiem

 

 

 

post-28849-0-66542700-1477844590_thumb.jpgpost-28849-0-07346500-1477844593_thumb.jpgpost-28849-0-29434500-1477844595_thumb.jpgpost-28849-0-27642900-1477844597_thumb.jpgpost-28849-0-32728100-1477844599_thumb.jpgpost-28849-0-55408200-1477844601_thumb.jpgpost-28849-0-54904000-1477844603_thumb.jpgpost-28849-0-57852300-1477844605_thumb.jpgpost-28849-0-68488700-1477844607_thumb.jpg

Opublikowano

Tak wiem w tym celu jest zamontowana przetwornica napięcia plus akumulator oraz chce zamontować bufor no cóż takich mamy specjalistów w kraju którzy biorą jeszcze za to ciężkie pieniądze i do tego potrafią coś zepsuć i twierdzą że to nie jest ich wina (pęknięta ceramika komina nie dali przejściówki ze sznurem dylatacyjnym tylko wsadzili rurę od pieca na sztywno a jak wiadomo taka rura pracuje brak słów)

Opublikowano

coś takiego udało mi się stworzyć i znaleźć

pominąłem zawory kulowe będą przy buforze 

rozumiem  ze zawór ochrony powrotu zamontować na powrocie dalej pompa 

wydaje mi się ze opcja numer 4 najlepsza 

bufor tutaj 

 

http://allegro.pl/zbiornik-akumulacyjny-bufor-0w-austria-1000l-psm-i6568623435.html

 

 

kilka pytań 

 

 

ochrona powrotu jaka temperatura otwarcia 

 

czy zbiornik cwu wpiąć bezpośrednio przed bufor czy z bufora czy może tak i tak z możliwością przełączenia w chwili obecnej w lecie idzie grzałka elektryczna

 

czy ewentualnie ma sens założyć za buforem zawór 4d tak jak teraz to było podłączone  

 

jakie dodatkowe materiały będą mi potrzebne 

 

naczynie przeponowe jaka powinno mieć pojemność 

post-28849-0-88979400-1478015549_thumb.png

post-28849-0-95528100-1478015556_thumb.png

post-28849-0-36071400-1478015564_thumb.jpg

post-28849-0-27360100-1478016246_thumb.png

Opublikowano

Zawór temperaturowy VTC 511 50/55st

Zasobnik przed buforem bezpośrednio z kotła.Zawory na buforze aby w lecie móc zagrzać tylko zasobnik

Zawór 4D na półkę do obniżenia temp.na podłogę stosuje się zawór 3D termostatyczny w ESBE VTA lub z siłownikiem VRG 130(możliwość sterowania pogodowego jeżeli posiada się taki sterownik)

W koncu będzie układ otwarty czy zamknięty?

Oczywiście pompa za zaworem 3D na podłogę

post-32948-0-63030900-1478018486_thumb.jpg

Opublikowano

Chcąc aby układ był bezpieczny w układzie zamkniętym oprócz naczynia przepopnowego i zaworu bezp.powinna być zamontowana wężownica schładzająca lub zawór schładzający dwufunkcyjny DBV w obu przypadkach woda je zasilająca musi być z sieci (nie z hydrofora).Producent powinien dopuszczać pracę swojego kotła w układzie zamkniętym

 

post-32948-0-01689800-1478019393_thumb.jpg

Opublikowano

zawór dwufunkcyjny tańsza opcja

posiadam już w szafce zawór termostatyczny chyba 35-60 czyli ewentualnie jego zamontuje na kaloryfery a przy rozdzielaczu zostawię jaki jest 

 

choć 3d z siłownikiem zawsze się na chwile otworzy  przy skoku temperatury a można go wykorzystać do obniżenia temperatury wychodzącej z bufora np do 35st a na podłogówce termostatyczny obniży temperaturę nizej

Opublikowano

Naczynie 160l to minimum do stabilnej pracy układu tak jak pisze sambor. Mam obecnie 95l przy buforze 1000l i samej podłogówce więc podobnie jak u Cb i cisnienie skacze o ponad 1 bar.

Co do układu otwartego to przyjmuje sie ok 6-10% całej pojemności Co więc ok 100l powinno byc ok a usytuowane ponad najwyzszym punktem instalacji

 

Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

a zapytam tak co przemawia na plus instalacji ciśnieniowej 

Mówiąc ciśnieniowa masz na myśli zamknięta?Nic nie przemawia)No może tylko to ze się tak nie "napowietrza"jak to ma miejsce w przypadku naczynia otwartego a tym samym jest trwalsza też powinno się jak najrzadziej spuszczać wodę z instalcji.Po prostu są sytuacje np.budynek wykończony i nie ma możliwości poprowadzenia rur do naczynia otwartego usytuowanego w najwyższym punkcie.Wtedy pozostają dwa wyjścia wymiennik płytowy albo zamknąć instalację.Wg mnie instalacja otwarta jest bezpieczniejsza i tańsza w wykonaniu.Np.u mojego syna zaistniała konieczność wymiany kotła bo padł ze starości(hydraulicy zamontowali go lata temu w układzie zamkniętym) a że dom wykończony nie było możliwości zamontować naczynia otwartego musiłem nowy kocioł zamontować też w zamnkniętym dokładając zawór schładzający dbv bo do tej pory kocioł działał bez tekiego zabezpiecznia.

Opublikowano

Dziękuję za treściwą odpowiedz czy można dołożyć naczynie przeponowe do obecnego naczynia tym samym zwiększając pojemność naczyń

 

 

W jaki sposób zabezpieczyć instalacje przed wychładzaniem bufora po wygaśnięciu pieca

  • 2 lata później...
Opublikowano

Witam. 

Temat stary ale może ktoś odgrzebie...

Mam schemat jak kolega niżej i dziś wyłączyłem sterownikiem wszystkie pompy i piec bardzo szybko złapał 100 st. Nie powinien ładować tego w bufor?

W dniu 1.11.2016 o 17:31, odpowietrznik napisał:

post-32948-0-63030900-1478018486_thumb.jpg

 