Rozdzielacz Podłogowy Poprawnie ? Mam Mieszane Uczucia Pomocy :(


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=2053 - aby nie powielać tych samych zdjęć w tym wątku przedstawiam zdjęcia mojej instalacji oraz rozdzielacza podłogowego.

 

Piec chodzi dobrze - grzejniki nagrzewają się po 10 minutach i grzeją doskonale, problem jest z moją podłogówką która nawet po 6 godzinach dalej jest letnia i dzwinie pracuje. Dodam że pompa przy rozdzielaczu działa w dół (tzn strzałka skierowana jest w dół). Górna belka to zasilanie a dolna belka to powrót. Całą noc główkowałem i dopatrzyłem się pewnych dziwnych rzeczy. Mianowicie - termostat przylegowy zamontowany jest na górnej belce a w instrukcji jest napisane że powinienen być na dolnej, to raz, dwa czy ta pompa nie powinna pompować do góry ? przynajmniej tak na instrukcji jest narysowane (tzn nie ma strzałki ale budowa wskazuje że skierowana jest ku górze)

 

Model rozdzielacza to 73A firmy KAN. Mam wrażenie że tam się coś żle miesza, dlatego w podłogówke dostaje się letnia woda. Na tych wskażniczkach co pokazuja temperature pokazuje niby 35 stopni

 

proszę o pomoc co jest nie tak?

Opublikowano

Witam jeżeli pokazuje tobie temperturę 35 stopni to pewnie taka jest, jeżeli podłogówka grzeje to jest ok, natomiast 35 stopni to jest letnia temperatura i taka powinna, chyba że źle zrozumiałem twoją wypowiedź.

Opublikowano

Problem polega na tym że przed gałka termostatu rura jest wręcz gorąca a za już letnia. Wygląda na to jakby za dużo się wody mieszało z letnią na powrocie. Poprostu załamka. W dodatku instrukcja producenta firma KAN model 73A tak coś naknociła w opisie że tam kompletnie co innego pisze niżyli w rzeczywistości to wygląda. Belka górna zasilająca jest z niebieskimi wstawkami a belka dolna gdzie niby ma być powrót to kolor czerwony. Nie sądzicie że tu coś jest naknocone ? . Pytam się też co sądzicie z tą pompą ? według mnie na zdjęciu, które przedstawiłem jest dobrze podłączona bo powinna tłoczyć wodę w dół, z kolei w instrukcji wygląda to tak że ona jest podłączona do góry-czyli tłoczy wodę do góry. Zwyczajnie mi ręcę opadają, że człowiek musi wszystko sam się uczyć i do wszystkiego dochodzić bo na instalatorów nie ma co liczyć.

 

Zdaje sobie sprawę że podłoga ma być lekko ciepła a nie gorąca. Ale w moim przypadku to ona jest dosłownie letnia. Proszę grono forumowiczów, którzy siedzą w temacie aby popatrzyli na tą moją instalacje z zdjęć i powiedzieli czemu ta podłogówka tak chodzi ;)

 

 

 

Czy ktoś z Państwa zna doskonałego instalatora z Opolskiego woj ?.

Opublikowano

post-195-1234105913_thumb.jpg

Zwyczajnie mi ręcę opadają, że człowiek musi wszystko sam się uczyć i do wszystkiego dochodzić bo na instalatorów nie ma co liczyć.

 

Zdaje sobie sprawę że podłoga ma być lekko ciepła a nie gorąca. Ale w moim przypadku to ona jest dosłownie letnia. Proszę grono forumowiczów, którzy siedzą w temacie aby popatrzyli na tą moją instalacje z zdjęć i powiedzieli czemu ta podłogówka tak chodzi ;)

 

Czy ktoś z Państwa zna doskonałego instalatora z Opolskiego woj ?.

 

załamka bo nie rozumiesz jak działa twoj mieszacz

przeanalizuj ten rys moze cos sie rozjasni

a jak masz ustawiona temp 35 st to podłoga bedzie własnie lekko letnia

 

masz zbyt wygórowane wymagania co do kwalifikacji instalatora , nie ma ludzi doskonałych

Opublikowano

po prostu nie zrozumiałeś tematu o rozdzielaczach,górna belka to powrót podłogówki ,pompa części wody pobiera z powrotu podłogówki i części wody z zasilania instalacji pompa miesza i podaje do zasilania podłogówki czyli dolnej belki a części wraca do powrotu instalacji ,porostu nic nie wyregulowałeś na powrocie jest zawór regulacyjny na imbusa,zakręć i odkręć na pół obrotu,bajpas także do regulacji,zawory także do regulacji kapilara na dolną belkę, bo przegrzejesz instalację. pompa jest prawidłowo założona ma ściągać z powrotu podłogówki

Opublikowano
po prostu nie zrozumiałeś tematu o rozdzielaczach,górna belka to powrót podłogówki ,pompa części wody pobiera z powrotu podłogówki i części wody z zasilania instalacji pompa miesza i podaje do zasilania podłogówki czyli dolnej belki a części wraca do powrotu instalacji ,porostu nic nie wyregulowałeś na powrocie jest zawór regulacyjny na imbusa,zakręć i odkręć na pół obrotu,bajpas także do regulacji,zawory także do regulacji kapilara na dolną belkę, bo przegrzejesz instalację. pompa jest prawidłowo założona ma ściągać z powrotu podłogówki

 

 

czyli ten zawór na powrocie (co wpuszcza z powrotem wode do instalacji) mam zakrecić i odkrecić na pół powrotu tak ?

bajpas też mam zakrecić ? i odkrecić na półobrotu ? co to jest kapilara ?. Temperatura na licznikach na górze i na dole ma pokazywać tą samą temperature ?

Opublikowano

Witaj kolega wcześniej dobrze Ci mówił że cały mieszacz jest dobrym rozwiązaniem tylko wymaga regulacji firma której jest ten mieszacz nie sprzedaje go z głowica termostatyczną w komplecie i dlatego dużo ludzi popełnia ten błąd że żle instaluje kapilare opiszę Ci jego działanie może to Ci pomoże zrozumieć jaki błąd popełniarz a wiec; Do zaworu z głowicą termostatyczną doprowadza się zasilanie z pieca (u Ciebie jest on u góry ) pompa pomuje go do dolnej belki którą nazywamy belką zasilajacą pętle grzewcze i na której powinna być zamocowana czujka głowicy tkz.kapilara która powoduje zamykanie lub otwieranie głowicy termostatycznej co za tym idzie zmniejsza lub zwiększa temperature zasilania ,( obecnie znam producentów takich mieszaczy którzy montują kapilare wewnątrz belki nie ma w tedy przekłamania temperatury i szybsza reakcja głowicy)z kolei górna belka jest belką powrotu pętli grzewczych z której wychodzi schłodzona woda i następnie miesza się z zasilaniem z pieca właśnie tam nastepuje tkz podmieszanie czynnika grzewczego. Gdy temperatura w mieszaczu wzrośnie do temperatury zadanej na głowicy to ta głowica termostatyczna zamknie zasilanie aż do ponownego wychłodzenia się wody w mieszaczu i tak w kólko ,wazne jest też aby nie stosować żadnych odłączników pompy dla temperatury od 20-60 st C w tym przedziale pompa musi zawsze pracować inaczej ten układ będzie fiksował, Jeszcze jest jedna wazna być może najważniejsza sprawa zawór nastawny powrotny wymaga wstepnej jednorazowej nastawy (regulacji) trzeba nim tak pokrecić aby tylko część wody ciepłej szła z powrotem do pieca a reszta była wpychana do belki zasilajacej petle grzewcze a fachowa regulacja przebiega nastepująco należy chwilowo zdjąć głowice termostatyczną z zaworu zasilającego , nastawić piec na 60stC (czyli zasilanie tego mieszacza) i przy otwartych obwodach podłogówki otwierać powoli zawór nastawny tak aby termometr pokazał nam 40- 45st C (może to trwać nawet około 20 minut i przeważnie są to tylko dwa obroty klucza imbusowego )nastepnie nakręcamy głowice termostatyczną i już .. kalibrację można dokonać jeszcze po ok 24 godzinach .mmyśle że ci troche rozjasniłem temat jak coś to pytaj ....pozdrawiam Tomek

Opublikowano

Dziękuję za jasne wytłumaczenie sposobu działania mojego rodzielacza. Bardzo dokładnie przeczytalem instrukcje i doszedłem do paru wniosków. Po pierwsze: instalator żle zamontował kapilare zamiast na dolnej belce zamontował ją na górnej - poprawiłem to i dałem ją na dolną belkę. Co do głowicy termostatycznej to odłączyłem ją chwilowo całkowicie w celu sprawdzenia jak będzie się zachowywać temperatra na podłogówce. Niestety zdjęcia głowicy nic nie pomaga.

 

Dokonałem regulacji zaworów według instrukcji i zrobiłem następujące kroki: baypass wyregulowałem na 1/4 obrotu tak jak jest podane w instrukcji. Zawór mieszający ustawiłem według Pańskich zaleceń. Temperatura jest maksymalnie 37stopni i nie chce iść w góre. Na piecu ciągłe 60 stopni, rura zasilająca przed miejscem na głowice bardzo gorąca.

 

Podejrzewam jeszcze jedną rzecz: jak Pan zauważył na zdjęciu: instalator zamontował taki pomarańczowy termostat przylgowy, który jest podłączony kablem do pompy przy rozdieldaczu. Podejrzewamk, że te pomarańczowe badziewie jest temu winne(zdaje sobie sprawe że jest to potrzebne na wypadek przegrzania instalacji) ale to chyba nie działa jak należy. Może instalator się rypnął i tak to podłączył że zamiast pompa tłoczyć wode na dół to tłoczy ją w odwrotnym kierunku.

 

Umówiłem się z innym instalatorem (niby bardzo dobry jest ;) ) na oględziny tej instalacji. Jednyny pozytywny aspekt tej całej awarii to to że zostałem zmuszony do przeczytania całej dokumentacji i instrukcji na temat tego rozdizelacza, przynajmniej wiem co się w nim dzieje, dodatkowo wiem jak pracuje moja kołtownia, nie wiem czy to mi się kiedykolwiek przyda bo akurat to nie moja dziedzina ale cóż Polak biedny to i wszystko musi umieć

Opublikowano

Witam , to pomarańczowe badziewie powinno być za zaworem z głowicą czyli też na dolnej belce ,poprostu teraz gdy temperatura na piecu wzrasta to Ci wyłącza pompę możesz to łatwo sprawdzić stwierdzajac czy pompa pracuje czy też wyłacza się gdy na zasilaniu jest więcej niż 45 st. ,sprawdź też iglice w zaworze pod głowicą czy nie jest zablokowana czesto ją lubi chwycić należy tylko parę razy ją ponaciskać i powinno puścić ...pozdrawiam Tomek

Opublikowano

Niestety ja się poddaje. To co się dzieje to jest archiwum X

 

Dzisiaj zrobiłem następuje rzeczy:

 

- zdemontowałem pomarańczowy termostat przylgowy aby nie ingerował w prace pompy przy rozdzielaczu

 

- zdemontowałem pompe i sprawdziłem jej drożność a także poprawność tłoczenia wody po czym zamontowałem z powrotem

 

- odłączyłem z głowicy gałke termostatyczną z kapilarą - aby być pewnym że to nie ona przymyka mi dojście do ciepła

 

- sprawdziłem czy nie nic nie jest zapowietrzone (mimo że posiadam automatyczne odpowietrzacze) WSZYSTKO OK

 

 

 

NIESTETY ! ;) nic to nie dało - dalej przed głowicą woda jest gorąca a za nią rura letnia. Po prostu płakać mi się chce bo już nie mam pojęcia co robić. Wymienić rozdzileacz za który zapłaciłem majątek ?

 

 

Dodam tylko jedną ciekawostke- że gdy odłączyłem pompe z prądu to na liczniczkach dolnych i górlnych temperatura wzrosła z 32 stopnia na 45 stopni, pewnie dlatego że w obiegu została gorąca woda ? gdy tylko włączylem pompe to znowu termperatura spadła do 31 czyli pompa chodzi dobrze i tłoczy wodę

 

co pozostaje mi zrobić ? posluchać kolege i sprobować ten cycek walnąć może się przydkał ? no nic jutro spróbuje jak będę na budowie wrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ;[

Opublikowano

dzeci dzieci i jeszcze raz dzieci na jaki biegu masz pompe przy rodzielaczu?

czy przy kotle masz pompe i na jakim biegu ,czy obieg do rozdzielacza jest podłaczony pod obieg CO czy rownolegle do obiegu CO

i jeszcze jedno nigdy za zaworem nie bedziesz miał goracego rozdzielacza bo to jest mieszacz po to zeby mieszał czynniki aby nie przegrzewac podłogi ,zauwazajac ze temp podłogi nie moze przekroczyc 22 st ale nie wiecej niz dwa stopnie wiecej niz temppowietrza

Opublikowano
Niestety ja się poddaje. To co się dzieje to jest archiwum X

 

Dzisiaj zrobiłem następuje rzeczy:

 

- zdemontowałem pomarańczowy termostat przylgowy aby nie ingerował w prace pompy przy rozdzielaczu

 

- zdemontowałem pompe i sprawdziłem jej drożność a także poprawność tłoczenia wody po czym zamontowałem z powrotem

 

- odłączyłem z głowicy gałke termostatyczną z kapilarą - aby być pewnym że to nie ona przymyka mi dojście do ciepła

 

- sprawdziłem czy nie nic nie jest zapowietrzone (mimo że posiadam automatyczne odpowietrzacze) WSZYSTKO OK

 

 

 

NIESTETY ! ;) nic to nie dało - dalej przed głowicą woda jest gorąca a za nią rura letnia. Po prostu płakać mi się chce bo już nie mam pojęcia co robić. Wymienić rozdzileacz za który zapłaciłem majątek ?

 

 

Dodam tylko jedną ciekawostke- że gdy odłączyłem pompe z prądu to na liczniczkach dolnych i górlnych temperatura wzrosła z 32 stopnia na 45 stopni, pewnie dlatego że w obiegu została gorąca woda ? gdy tylko włączylem pompe to znowu termperatura spadła do 31 czyli pompa chodzi dobrze i tłoczy wodę

 

co pozostaje mi zrobić ? posluchać kolege i sprobować ten cycek walnąć może się przydkał ? no nic jutro spróbuje jak będę na budowie wrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ;[

Witaj ,sprawdź jeszcze jaka jest temperatura przy zakręconych pętlach podłogówki i jaki jest kierunek strzałki na zaworze z głowicą,pozdrawiam Tomek

Opublikowano
dzeci dzieci i jeszcze raz dzieci na jaki biegu masz pompe przy rodzielaczu?

czy przy kotle masz pompe i na jakim biegu ,czy obieg do rozdzielacza jest podłaczony pod obieg CO czy rownolegle do obiegu CO

i jeszcze jedno nigdy za zaworem nie bedziesz miał goracego rozdzielacza bo to jest mieszacz po to zeby mieszał czynniki aby nie przegrzewac podłogi ,zauwazajac ze temp podłogi nie moze przekroczyc 22 st ale nie wiecej niz dwa stopnie wiecej niz temppowietrza

 

 

na trzecim biegu mam , na drugie pytanie nie potrafie odpowiedzieć ale sam sobie Pan odpowie jak przeczyta Pan mój pierwszy post w którym jest link do zdjęć z instalacji.

 

Ja nic nie powiedziałem takiego że chce mieć po drugiej stronie goracą rure jednak demontaż głowic a także zablokowanie a raczej zmniejszenie wody na powrocie z obiegu nie zmienia sytuacji. Nawet gdybym chciał na siłe przegrzać podłoge to u mnie jest niewykalne poniewać coś blokuje na zasilaniu. I jedynie co pozostaje mi sprawdzić to ten cycol, który uciska głowica termostatyczna. Jutro jak będę na budowie to pacne ją, może faktycznie się wcisnęła. Bo wychodzi już tylko jeden wniosek: że przez ten zawór co niby blokuje gorąca woda z instalacji leci ciurkiem dlatego nie potrafe uzyskać wyższej temperatury.

 

Jeżeli chodzi o całą isntalacje centralnego ogrzewania to jest ona opisana właśnie w tym linku co podałem. Wszysstkie grzejniki chodzą znakomicie, piec pracuje doskonale i woda ładnie dopływa do zasilania dorzdzielacza i tam coś ją blokuje a raczej dławi.

Opublikowano

to cos to za mały przepływ wody tego typu układy wymagaja podłaczenia do układu CO czyli rozdzielacz podłogówki pracuje jkak kolejny grzejnik w instalacji CO to tak obrazkowo a nie jako osobna czesc układu

Opublikowano
Miki---ten układ nie ma prawa ruszyć! To cchory układd. Rozwal to i sklej od nowa. Hej!

 

 

Świetna odpowiedż ale typowa dla polityka czyli zero konkretów dużo gadnia. Jeżeli kolega uważa że ten układ jest chory to bardzo proszę napisać w jakim miejscu zrobiłem błąd i gdzie, poprosze konkrety przecież o to chodzi na forum prawda ?

Opublikowano
Jeżeli kolega uważa że ten układ jest chory to bardzo proszę napisać w jakim miejscu zrobiłem błąd i gdzie,

 

przyjrzałem sie zdjeciom z poprzedniego tematu i załamka

 

miki narysuj dokładny schemat połaczen całej kotłowni i wtedy może zrozumiesz gdzie SĄ błedy

ja bym to rozebrał i sklejac od nowa jak mowi baca

Opublikowano
przyjrzałem sie zdjeciom z poprzedniego tematu i załamka

 

miki narysuj dokładny schemat połaczen całej kotłowni i wtedy może zrozumiesz gdzie SĄ błedy

ja bym to rozebrał i sklejac od nowa jak mowi baca

 

 

Jeżeli takie odpowiedzi mają padać przez Pana na tym forum to może lepiej w ogóle się nie odzywać. Jakoś wszyscy co oglądają instalacje uważają że jest ok, nie wspomne o instalatorach, którzy podbijali mi karte gwarancyjną na piec bo są pewne wymogi co do budowy całej instalacji.

 

 

Jeżeli tak chora instalacja jest zła to ja sobie życze jak najwięcej instalacji. Pan mi każe rozebrać cały samochód i poskładać na nowo z powodu żle działających wycieraczek.

 

Ja nie mam problemów z instalacją a tylko z rodzielaczem podłogowym do którego poprawnie dochodzi woda z centralnego. Więc jeżeli ma Pan jakiś dobry pomysł na rozwiązanie problemu to proszę napisać a nie pisąć takich głupot. Chyba że jest Pan jednym z tych co lubia siać zament i wprowadzać zamieszanie.

Opublikowano

co wy chcecie od tego układu najbardzien popularny i bardzo sprawny układ ,tylko na ogól instalatorzy popełniaja mały bład i długo sie rozgrzewa podejzewan ze tu jest to samo

Opublikowano
pompa tloczy na dol czy na gore?

 

pompa tłoczy wodę w dół tak jak pisałem kilka razy wyżej. Też myślałem że może pompa sfiksowała więc ją odłączyłem i sam sprawdziłem czy faktycznie działa jak należy.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.