Z czujnikiem to jest tak - jak ma mierzyć temp powrotu na kocioł to musi być za pompą kotłową, jak ma mierzyć temp wody na grzejniki to za pompą CO.

U ciebie to jest ten drugi wariant.

A tak ogólnie to trafiłeś na dobrego hydraulika

Opublikowano

Wszystko poprawnie wygląda. Na siłę przyczepił bym się do małych przekrojów rur, ale powiedzmy,że to czepialastwo.

Opublikowano

Dlatego napisalem, że na siłę. W tym konkretnym przypadku może wystarczyć innym nie.

Opublikowano

Większe wymiary rur są ograniczane nie tylko ceną za materiał, ale też trudnością prawidłowego wykonania połączenia.

Gdyż do rur o średnicy poniżej 28 mm stosuje się lut miękki, zaś powyżej powinien być lut twardy.

 

Wiem, że Cu35 lutują lutem miękkim, sam raz nawet łączyłem tak Cu42 , ale to kłopot,

nie ta moc palnika i oczywiście jak poważna robota to inspektor nadzoru roboty nie przyjmie.

I dlatego patrząc z ekonomicznego punktu widzenia zarówno dla klienta jak i dla wykonawcy opłacalne są przekroje mniejsze rekompensujące koszt np dodatkowej pompy.