Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, założyłem niedawno kominek w salonie do ogrzewania parterowego domku, starałem się wszystko zrobić wg zaleceć tzn skosy 45, wysokośc 4m, no i niby jest ok, piec fajnie grzeje, cug jest dobry, ale jak pada kapie mi woda w domu, częściowo z rury, częściowo wpada do pieca i wylwa się dołem, niewiem jakim cudem, bo daszek dobrze zakrywa wylot rury, a dzieje się tak nawet jak deszcz nie zacina, dodatkowo połączenia rur uszczelniłem taśmą teflonową, bo sadza wypływała. myślałem nad założeniem jakiegoś kolanka z odpływem, po stronie zewnętrznej, ale wątpie czy takie produkują dla skosów 45 stopni.podłączenie jak na rysunku. będę wdzięczny za wszelkie sugestie

post-6190-1233862687_thumb.jpg

post-6190-1233866730_thumb.jpg

Opublikowano

czy wkład masz dosamego konca komina czy tylko normalny murowany?

Opublikowano

Witam,

 

Powinieneś mieć założoną wyczystkę z odskraplaczem na dole poniżej wlotu rury kominowej z kominka, czyli powinieneś zamontować trójnik. Nie musisz się przejmować, że jest problem z trójnikami 45* i zainstaluj tu spokojnie 90* - niestety konieczna mała przeróbka i jeszcze jedno kolano 45* ( stosuj kolana z wyczystką ) przy samym trójniku. Takie rozwiązanie, które masz u siebie nie jest rozwiązaniem dobrym. Kominek powinien być wpięty do komina a nie stanowić jego fragment.

 

Być może przyczyną skraplania się jest też palenie mokrym drewnem albo to, że masz ałożony na wylot komina płaski daszek zamiast stożka.

 

Pozdrawiam

Piotr

Opublikowano
czy wkład masz dosamego konca komina czy tylko normalny murowany?

nie mam komina murowanego, wyciągnąłem rury na zewnątrz przez ścianę i pociągnąłem ponad poziom dachu

Opublikowano
Witam,

 

Powinieneś mieć założoną wyczystkę z odskraplaczem na dole poniżej wlotu rury kominowej z kominka, czyli powinieneś zamontować trójnik. Nie musisz się przejmować, że jest problem z trójnikami 45* i zainstaluj tu spokojnie 90* - niestety konieczna mała przeróbka i jeszcze jedno kolano 45* ( stosuj kolana z wyczystką ) przy samym trójniku. Takie rozwiązanie, które masz u siebie nie jest rozwiązaniem dobrym. Kominek powinien być wpięty do komina a nie stanowić jego fragment.

 

Być może przyczyną skraplania się jest też palenie mokrym drewnem albo to, że masz ałożony na wylot komina płaski daszek zamiast stożka.

 

Pozdrawiam

Piotr

rzeczywiści daszek jest bardziej płaski niż stożkowaty, ale jest sporo większy od średnicy rury, nie wiem jak się tam deszcz dostaje, może go bardziej docisnąć do wylotu, jaką przestrzeń powinienem zachować?

nie bardzo widzę to rozwiązanie z trójnikiem i dodatkowym kolankiem, w którym miejscu?

a gdybym założył sam trójnik na zewnątrz (patrz rysunek) ?

kominek ma wylot na górze, więc konstrukcyjnie wydaje się częścią komina, teraz wiem że lapiej by było kupić taki z wylotem z tyłu na dole, puścić prosto przez ścianę, założyć trójnik i reszta do góry, ale... ten był w ofercie -;)

dzięki i pozdrawiam

post-6190-1233918238_thumb.jpg

Opublikowano

to ty masz rure tylko wypuszczona na zewnatrz tak jak na rysunku????????????

to sciesz sie ze tylko podczas deszczu kapie a nie jak palisz ile masz izolacji na tym kominie na zewnatrz?

Opublikowano

Komin trzeba zaizolować i to jak najszybciej!! Wata mineralna i obłożyć blachą (płaszcz zewnętrzny) uszczelnić od góry aby wody z opadów i skroplin nie wpływały pod izolację. Mokra izolacja = się brak izolacji. nie wiem czy masz zabezpieczoną ścianę prze spływem wody deszczowej po zewnętrznym płaszczu rury bo za chwilę również ściana na zewnątrz może być mokra.

Opublikowano

no już mi cieknie po ścianie...właśnie zamówiłem trójnik 45 stop. , jak się uda ściągnąć to myślę że ten problem też się rozwiąże, bo woda powinna spływać po najkrótszej drodze, czyli po odpływie skroplin, chcę go zamontować na zewnątrz, w lini prostej komina.

nie wiedziałem że rury trzeba izolować, tutaj nikt tego nie robi, każdy kto ma piec i nie ma murowanego komina, puszcza samą rurę, nawet tutejszy producent kominków tak montuje, rury mam z powłoką (wygląda jak emalia), po co ta izolacja?

Opublikowano

monterzy hihihi

rura obowiazkowo musi byc zaizolowania min 3cm wełny plus płszcz z blachy

Opublikowano

Witam

Śledzę temat od początku i czekam na jedno trafne sformułowanie do zaistniałej sytuacji. Kondesacja pary wodnej w szybie kominowym. Tą rurę trafi szybciej niż myślisz a jak będzie dobre warunki to i kominek będzie porządniej zalewać. To nie woda z otoczenia ( deszcz) a wykropliny z kondensacji spalin. ( nagłego wychłodzenia na wskutek braku izolacji). Ja bym to jeszcze inaczej zrobił ale to już kwestia finansowa grubsza a nie działanie doraźne o które zazwyczaj pytają forumowicze. Pozdrawiam i zachęcam czym prędzej to przerobić. Tomasz

Opublikowano

czyli jakie rozwiązanie radzicie?dodam że tutaj raczej ciężko będzie dostać i wykonać taką izolację. co do wychładzania to woda się wlewa tylko jak pada deszcz i gdy kominek jest wygaszony i zimny, rozpalam tylko wieczorami, jak jest napalone i pada deszcz to nie kapie.

czy puszenie rury pionowo przez dach i wymurowanie na nim małego kominka byłoby najwłaściwsze? trochę się boję robić dziurę w dachu bo tutejsi fachowcy to partacze

Opublikowano

no jesli tak to zrob mało estetyczny ale dosc duzy daszek i ten trojnik tam grzeb rysowałes

a co do izolacji to sie pospiesz bo nie bedziesz miał za pare lat czego izolowac

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Po prostu kup wełnę mineralną na welonie szklanym lub foli aluminiowej, owiń przewód kominowy a potem od dołu owijaj blachą. Najlepiej gdybyś miał zwijarkę. Pamiętać należy aby rura górna zachodziła na dolna inaczej wodza będzie wpływała pomiędzy blachy i zamoczy izolację a czym to grozi to pisałem wyżej. Od góry uszczelnić pomiędzy jedną rurą przewodem kominowym a płaszczem zewnętrznym. Na dole dobrze jest zamontować trójnik zamiast kolana w którym zbierać się będą ewentualne skropliny z komina, a z wspawana rurka do odpływu wody, mała średnica, umieszczona w zaślepieniu trójnika od dołu. Woda która ewentualnie się wykropli zbierze się tam i nie wpłynie do kominka. Szkoda, że już masz taki komin, bo można dostać gotowe dwu płaszczowe z wszystkimi niezbędnymi elementami. Zaślepke z rurką też można dostać. Na ścianę można zastosować osłonę zblachy aby ściana nie zamakała, do kupienia w sklepie.Wszystko z blachy kwasoodpornej!

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.