JarekLub Opublikowano 5 Lutego 2009 #1 Opublikowano 5 Lutego 2009 Witajcie. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu ze wzrostem ciśnienia w moim układzie CWU podczas podgrzewania wody w zasobniku B) Do tej pory korzystałem z wężownicy wmontowanej w kocioł niestety z uwagi na słabą wydajność zmuszony zostałem uruchomić bojler/zasobnik. Niestety przy nagrzewaniu wody następował wzrost ciśnienia i zawór bezpieczeństwa zalewa mi kotłownie (nie "kap-kap", tylko ciuuuuurkiem :) ) Mój pan Hydraulik przyjechał zamontował dwa ograniczniki ciśnienia (dopływ wężownica kotła i dopływ na zasobniku), ustawił i dalej zawór bezpieczeństwa zadziała a ciśnienie na miernikach rosło z 3, do 6 ;) Druga wizyta kolejne ustawienia ograniczników tym razem na 2,5, a podczas podgrzewania wody wzrasta do ponad 5 i znowu zawór cieknie. Myślałem, że przyczyną jest zbyt wysoka temp. wody w zasobniku 55*C, ale nie!!! Po spuszczeniu ciepłej wody i ładowaniu od nowa zasobnika, ciśnienie błyskawicznie rośnie. Hydraulik zaczyna coś mówić o naczyniu przeponowym?? Dodam, że na wejściu do budynku faktycznie mam ponadnormatywne (chyba) ciśnienie około 6. Kocioł 23kW, zasobnik z wężownicą 140l. Help....... pozdrawiam Jarek Cytuj
SanitSystem Opublikowano 5 Lutego 2009 #2 Opublikowano 5 Lutego 2009 1.Zamontować regulator ciśnienia na wodzie użytkowej. 2. Jaki jest zawór bezpieczeństwa ( ciśnienie otwarcia) 3. Zamontować grupę bezpieczeństwa z naczyniem przeponowym. I to chyba by było na tyle. Cytuj
JarekLub Opublikowano 6 Lutego 2009 Autor #3 Opublikowano 6 Lutego 2009 1. Zamontowane dwa regulatory na wodzie użytkowej ustawione na 2,5 (jak się używa ciepłej wody w dwóch wylewkach robi się strumyczek zamiast normalnego ciśnienia) - nie chce już więcej zmniejszać, i ak chyba jest za mało. 2. zawór bezpieczeństwa -6, ale zaczyna kapać powyżej 4 3. .... i chyba w tym kierunku idziemy :) - znowu koszty ;) Cytuj
zbigmaz1 Opublikowano 7 Lutego 2009 #4 Opublikowano 7 Lutego 2009 Jak wzrasta temperatura wody to ona powiększa swoją objętość i wtedy ją wywala, czyli stawiałbym na naczynie przeponowe. Cytuj
mezik0 Opublikowano 7 Lutego 2009 #5 Opublikowano 7 Lutego 2009 powiem wprost nie kombinuj daj reduktor ciśnienia przy bojlerze na zalaniu ,ustaw na 3,5 bar zawór bezpieczeństwa bocznikowy oraz przeponówkę tylko białą lub niebieską i musi zadziałać Cytuj
skrzypekps Opublikowano 8 Lutego 2009 #6 Opublikowano 8 Lutego 2009 witam czy grupa bezpieczeństwa CWU na bojlerze jest niezbędna ?? tzn. mam obecnie wymiennik ciepła CWU z płaszczem, poziomy i miałem podobny problem jak kolega tzn nowy zawór zwrotny bezpieczeństwa 0,6 MPa i kapał, myślałem że ciśnienie z sieci miejskiej jest za wysokie, ale okazało się, że po prostu zawór był walnięty i puszczał już przy 0,2 MPa, wymiana w pełni pomogła. co do grupy bezpieczeństwa pytam bo widziałem takie rozwiązania jednak przecież wzrost ciśnienia pow. 0.6 MPa zredukuje zawór bezpieczeństwa no i np. nigdy nie widziałem takiej grupy w bojlerach elektrycznych. czy zastosowanie grupy ma za zadanie raczej tylko utrzymanie dla dużego komfortu równego ciśnienia w układzie ciepłej wody?? Cytuj
automatyk Opublikowano 9 Lutego 2009 #7 Opublikowano 9 Lutego 2009 ?? no komfort to jedno ale to jest akurat sprawa uboczna te grupy bezpieczenstwa montuje sie głownie gdy -klient nie lubi jak woda mu kapie bo to kosztuje -nie lubi ze mu kapie na nowe płytki i ma mokro w kotłowni -dla swietego spokoju instalatora aby nie mał głupich telefonów ze cos instalacja przecieka o 10 w nocy (kapiacy zawór bezpieczenstwa ) -obowiazkowo mointuje sie przy wiekszych zasobnikach ok 300 i wecej litrów -dla zabezpieczenia sieci przy duzych poborach aby niwelowac udezenie złaszcza przy usytkowaniu wody za pomoca zaworów kulowych Cytuj
JarekLub Opublikowano 10 Lutego 2009 Autor #8 Opublikowano 10 Lutego 2009 witam czy grupa bezpieczeństwa CWU na bojlerze jest niezbędna ?? tzn. mam obecnie wymiennik ciepła CWU z płaszczem, poziomy i miałem podobny problem jak kolega tzn nowy zawór zwrotny bezpieczeństwa 0,6 MPa i kapał, myślałem że ciśnienie z sieci miejskiej jest za wysokie, ale okazało się, że po prostu zawór był walnięty i puszczał już przy 0,2 MPa, wymiana w pełni pomogła. co do grupy bezpieczeństwa pytam bo widziałem takie rozwiązania jednak przecież wzrost ciśnienia pow. 0.6 MPa zredukuje zawór bezpieczeństwa no i np. nigdy nie widziałem takiej grupy w bojlerach elektrycznych. czy zastosowanie grupy ma za zadanie raczej tylko utrzymanie dla dużego komfortu równego ciśnienia w układzie ciepłej wody?? Wszystko ładnie pięknie. Czekam na montaż naczynia przeponowego, ALE........ 1. zawory redukują do 2,5 - tak 2. na miernikach ciśnienia (2szt) przy ładowaniu zasobnika ciśnienie expresem powyżej 6 - tak 3. rozumiem wzrost ciśnienia pod wpływem wzrostu temperatury, działa zawór bezpieczeństwa - tak 4. rozumiem, że przy redukcji do 2,5 na początku leci z wylewki "standardowy" strumień a później znacząco spada (teoretycznie około 2,5), praktycznie brak możliwości użytkowania dwóch kranów - tak To wszystko piekne i logiczne - tak ALE.... przedostatnie zdanie cytowane powyżej: 6. omawiany zasobnik 140l, posiada również grzałkę elektryczną, przy ładowaniu ta sama bajka ciśnienie 6 - tak 7. mam/miałem dwa zasobniki elektryczne (inne mieszkanie) 80/120l - tak i: 1. żadnych reduktorów :angry: 2. żadnych mierników :blink: 3. czy tu nie działają prawa fizyki??? zawór jest, nigdy nie widziałęm żeby ciekł B) 4. strumień jest zawsze prawie równy i nie ma problemu z uzytkowania np. 2 wylewek ciśnienie w kranach spada niezauważalnie. <_< 6. takie samo napięcie w gniazdku :o 7. TO O CO CHODZI ????????????????? :D :blink: jak się wkurzę to wymontuję ten zasobnik i zamontuję w tym domu - nic innego mi nie przychodzi do głowy. POMÓŻCIE. :D Zrozpaczony Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 11 Lutego 2009 #9 Opublikowano 11 Lutego 2009 Na wlocie zimnej wody do zasobnika masz zapewne zamontowany zawór zwrotny. To on jest sprawcą tego. Więc albo go wyrzuć albo naczynie przeponowe do c.w.u. np. Refix. Inaczej problem nie zniknie. Zawór zwrotny przy zimnej wodzie wchodzącej do zbiornika wpuszcza jej tyle ile wejdzie, ale niestety działa on tylko w jedną stronę. Przy podgrzewaniu zwiększa się objętość a przestrzeń pozostaje ta sama. Naturalną więc koleją rzeczy jest przyrost ciśnienia. Przy wzroście powyżej działania zaworu bezpieczeństwa woda znajduje sobie ujście właśnie przez niego. Więc trzeba zrobić to co napisałem wcześniej. Niestety w zasobniku nie ma poduszki powietrznej która skompensowała by przyrost ciśnienia. jeśli zaś jest to instalacja wodna zasilana z hydroforu i nawet nie ma zaworu zwrotnego przed zbiornikiem to pozostaje zamontować naczynie wzbiorcze np. Refix, gdyż zbiornik hydroforowy może też mieć za małą poduszkę powietrzną aby skompensować przyrost objetości Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 11 Lutego 2009 #10 Opublikowano 11 Lutego 2009 podaję tabele dla rozszerzalności wody , przydatne [przy doborze naczyń w zbiorczych. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 11 Lutego 2009 #11 Opublikowano 11 Lutego 2009 zakładając że woda zimna ma ok. 10 st. C, a po podgrzaniu 50 to różnica wynosi 40 st.C a więc z tabeli wynika , że każdy dm3 wody przyrośnie o 0,012 l mnożąc to przez pojemność zbiornika otrzymamy zwiększenie objętości wody. Np. zbiornik ma 120 l x 0,012= 1,5 l co przy nie zmienionej objętości wody daje wzrost ciśnienia i otwarcie zaworu bezpieczeństwa. Oczywiście przy cyrkulacji trzeba dodać jeszcze pojemność instalacji. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 11 Lutego 2009 #12 Opublikowano 11 Lutego 2009 Jeszcze raz dokładnie przeczytałem Twój opis, zawór redukcyjny i owszem jeśli ciśnienie wodociągowe jest tak wysokie, redukcja tego ciśnienia do 5 bar, oraz naczynie wzbiorcze w celu likwidacji przyrostu ciśnienia. Wystarczy naczynie o poj. 8 l refix. Mniejszych niestety nie ma. Cytuj
JarekLub Opublikowano 17 Lutego 2009 Autor #13 Opublikowano 17 Lutego 2009 Naczynie przyponowe zainstalowane. Troszkę większe niż 8 nie wiem jakie, sorki. (kolor biały - żona się "zburzyła" czarne wzbiorcze, czerwone do układu zamkniętego, a teraz białe, hahaha :) ) Zawory redukcja na 4 i ani drgną nawet przy wzroście temp. z 20 do 65*C - noooo mówię ameryka. Nic nie kapie - ameryka :lol: :) :lol: :lol: W kranie woda płynie sobie równiutko, żadnych wzrostów i spadków - ameryka. koszty około 150 zł BARDZO WAM DZIĘKUJĘ ZA POMOC !!!!!!!!!!!!!! Obym miał kiedyś okazję odwdzięczyć się za nią. pozdro dla Wsztystkich. Dzięki jarek Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 17 Lutego 2009 #14 Opublikowano 17 Lutego 2009 Miłego korzystania z ciepłej wody!!! Pozdrawiam Cytuj
zbigmaz1 Opublikowano 17 Lutego 2009 #15 Opublikowano 17 Lutego 2009 Obym miał kiedyś okazję odwdzięczyć się za nią. pozdro dla Wsztystkich. Dzięki jarek :lol: :) :lol: Po to jest to forum aby sobie pomagać i na to liczymy też z twojej strony może nie w tym temacie ale w innym? :lol: Cytuj
Bolikd Opublikowano 22 Lutego 2009 #16 Opublikowano 22 Lutego 2009 Zawory redukcja na 4 i ani drgną nawet przy wzroście temp. z 20 do 65*C - noooo mówię ameryka. Witam, Możesz podać jaki zawór redukcyjny zastosowałeś? (jeżei w intrnecie, to gdzie go kupiłeś?) Założyłeś go na wejściu zimnej wody do budynku? pozdrawiam BD Cytuj
klimekrob Opublikowano 1 Listopada 2010 #17 Opublikowano 1 Listopada 2010 Wznawiajac temat, poszukuje ttego zawóru redukcyjnego z manometrem - wejście wody zimnej do cwu ale nie moge znalesc. I jeszcze jedno przy ilosci wody w ukladzie rzedu okolo 400 l naczynie wzbiorcze przelewowe wielkosci 20 litrow wystarczy? Cytuj
Marek Opublikowano 1 Listopada 2010 #18 Opublikowano 1 Listopada 2010 a gdzie szukałes ? jest na Alledrogo do wyboru do koloru 20 l to jest 5 % jak nie gotujesz wody to wystarczy Cytuj
klimekrob Opublikowano 1 Listopada 2010 #19 Opublikowano 1 Listopada 2010 hmm to powiedz mi przynajmniej jaka fraze ma wpisac by go wyszukac bo ani jednego nie moge znalesc:( Cytuj
Marek Opublikowano 1 Listopada 2010 #20 Opublikowano 1 Listopada 2010 reduktor cisnienia wody tylko odpusc sobie te tanie np dobre sa Honeywella D06 do domu wystarczy 3/4 Cytuj