Colinn211 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 #1 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Witam Posiadam dom bliźniak z lat 90 powierzchnia domu to około 240 metrów ale ogrzewane są tylko parter i piętro więc około 150m, nowe okna izolacji brak. Powinienem dobrać moc kotła do powierzchni całkowitej czy tylko ogrzewane?
karoka65 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 #2 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Jeśli będziesz chciał zaadaptować resztę w najbliższym czasie to dobrać na całość, jeśli nie to do tego co chcesz ogrzewać czyli tych 150m
Colinn211 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Autor #3 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Dom jest niedocieplony i mam stare rury wraz z wielkimi grzejniki w których jest bardzo dużo wody więc myślałem o defro 25 kw? z podajnikiem na ekogroszek, wcześniej miałem pięć mialowy takiej samej mocy i zamykane się w 4.5 t na rok.
karoka65 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 #4 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Grube rury nie mają tu nic do rzeczy, ważne są straty ciepła jakie generuje budynek które to trzeba pokryć. Jeśli spalałeś 4,5 tony na rok, licząc 6 miesięcy grzania daje to 750kg węgla spalone miesięcznie, podzielone przez 30 dni daje to spalanie około 25kg/dobę. Zatem pytam do czego jest Ci potrzebny kocioł 25kW ?
kociołsam Opublikowano 21 Sierpnia 2016 #6 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Grube rury nie mają tu nic do rzeczy, ważne są straty ciepła jakie generuje budynek które to trzeba pokryć. Jeśli spalałeś 4,5 tony na rok, licząc 6 miesięcy grzania daje to 750kg węgla spalone miesięcznie, podzielone przez 30 dni daje to spalanie około 25kg/dobę. Zatem pytam do czego jest Ci potrzebny kocioł 25kW ? Te twoje dobowe obliczenia to sobie wsadz...... Wyliczyłeś średnią dzienną dla całego sezonu i to się ma ni jak W grudniu może to być 75kg a w kwietniu 5kg I kto pali przez 6 m-cy ręka do góry bo ja przez prawie 8 Ciekaw jestem czy w miesiącach ciepłych rozpalacie i gasicie czy jedziecie w podtrzymaniu a tu trzeba wungla bo na powietrze nie pojedzie Poza tym 4.5 T miału na ten zimny klocek to wynik rewelacja aż się wierzyć nie chce może w B) tym cwu jest jeszcze Tu trzeba policzyć dla naj zimniejszych miesięcy w roku daj my na to ; grudzień styczeń luty a i tu może być duża rozbieżność Ja bym dla tych miesięcy przyjoł z 1,2T co daje ; 40kg na dobę Widzisz różnice?
karoka65 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 #7 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Oczywiście że średnie, tyle że nie wierzę w 5kg w takim domu i jak sam twierdzisz że można grzać i grzeje się dłużej niż te przykładowe 6 miesięcy, czyli jeśli będzie to 7 czy 8 miesięcy to ta średnia jeszcze spadnie. Już jeden kocioł teoretycznie mocniejszy wymieniłem na słabszy, zawsze mogę wymienić słabszy na mocniejszy :) jeśli by się okazało że się mylę ale się nie mylę :) Odpowiadam za swoje czyny.
Colinn211 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Autor #8 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Znajomy który będzie mi instalowal piec posiada dokładnie taki sam o takiej samej mocy i ogrzewa podobny metraż(również 150 m w niedocieplony domu) i spała mu 3 tony na sezon. To chyba dobry wynik jak ma przewymiarowany piec.
Colinn211 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Autor #9 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Oczywiście ogrzewamy również wodę.
kociołsam Opublikowano 21 Sierpnia 2016 #10 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Ta wierzysz w to że 3 T miału ci starczą i jeszcze na cwu? Lubisz zimno w domku? Ja mam podobnie i mi 3T słabego miału starcza .ale mój dom ma mury na 0,5m i od 15 do 17 cm styropianu :rolleyes: i Afryki ni ma 21Cdo23C ustawiam Zyczę ci aby twoje marzenia się spełniły :rolleyes:
Colinn211 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Autor #12 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Więc jaką moc powinienem dobrać?
kociołsam Opublikowano 21 Sierpnia 2016 #13 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 A ja ci powiem że 4 a nawet może i 5T łyknie jak nic chcąc mieć ciepełko i cwu Moc to sobie zrobisz na palniku a kociołek niech sobie będzie trochę większy bo; 1 Jak przyjdą mrozy 2 powiększysz metraż 3 dostaniesz lipny ekogroszek 4 może ci pojedzie na miale cena duzo mniejsza 5 Eko grochy są coraz gorszej jakości :wacko: A myślałeś o wymianie starych grzejników [żeliwne masz?] A ile KW miałeś na starym paliłeś na okrągło ? było ciepło?
karoka65 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 #14 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Taką jak Ci napisałem. Nawet jeśli musiałbyś spalić te 40kg/ dobę jak źle wróży Ci kolega kociołsam to żadne spalanie na kocioł 12kW.
Colinn211 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Autor #15 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Dopiero rozpoczynam przygodę z piecami na ekogroszek. Czyli uważasz, że 25 kw piec na ekogroszek do ogrzania domu nieocieplonego o metrażu całkowitym 240 m i 150 m ogrzewanego jest za duży?
karoka65 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 #16 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Jeśli będziesz chciał zaadaptować resztę w najbliższym czasie to dobrać na całość, jeśli nie to do tego co chcesz ogrzewać czyli tych 150m Tutaj Ci odpowiedziałem.
Colinn211 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Autor #17 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Poprzedni piec był mialowy również 25 kw palilem codziennie,temperatura na piecu ustawiona na około 55stopni a w domu około 21 stopni.
kociołsam Opublikowano 21 Sierpnia 2016 #18 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 A jaki model tego kotła podaj tego nowego Co z grzejnikami?
Colinn211 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Autor #19 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Metry których nie ogrzewamy to garaż i piwnica której nie mam zamiaru adoptować.
Colinn211 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Autor #21 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Obliczalem potrzebną moc na stronie cieplowlasciwe i wyszło mi 25kw
Colinn211 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Autor #22 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Grzejniki żeliwne dość spore
karoka65 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 #23 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Cieplowlasciwe to tylko kalkulator, coś źle podstawisz i kiszka. Jest kilka przykładów na FM jakie wyszły różnice przy wyliczeniu z tego kalkulatora a po OZC.
kociołsam Opublikowano 21 Sierpnia 2016 #25 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 To ten z rusztem wodnym i retorta talerz? Będziesz wymieniał na alusy?