krypa1920 Opublikowano 27 Czerwca 2016 Autor #51 Opublikowano 27 Czerwca 2016 Ok. A co jeszcze powinienem dodac do tej instalacji
sambor Opublikowano 27 Czerwca 2016 #52 Opublikowano 27 Czerwca 2016 który to ma być ten schemat? Omawialiśmy 2
krypa1920 Opublikowano 27 Czerwca 2016 Autor #53 Opublikowano 27 Czerwca 2016 Ten pierwszy w ktorym bylo niepawidlowo zamontowane naczynie. Z tym ze zrezygnowałem z zaworow różnicowych na cwu i kaloryfery. Narazie bez zabezpieczenia powrotu kotla
sambor Opublikowano 27 Czerwca 2016 #54 Opublikowano 27 Czerwca 2016 To narysuj jeszcze raz jak będzie.
krypa1920 Opublikowano 27 Czerwca 2016 Autor #55 Opublikowano 27 Czerwca 2016 Taki sam schemat jak na poczatku tematu tylko bez obejścia pompy zaworu różnicowego.
sambor Opublikowano 27 Czerwca 2016 #56 Opublikowano 27 Czerwca 2016 Tam tylko brak zaw bezp 1,5 bar.
krypa1920 Opublikowano 28 Czerwca 2016 Autor #57 Opublikowano 28 Czerwca 2016 Witam. Czy istnieje wogole możliwość zrobienia instalacji zamkniętej przy piecu na paliwo stale?
krypa1920 Opublikowano 28 Czerwca 2016 Autor #59 Opublikowano 28 Czerwca 2016 A praktycznie? W sumie chodzi mi o te naczynie można cos zrobic abym tego naczynia nie musial montowac w sypialni.
odpowietrznik Opublikowano 28 Czerwca 2016 #60 Opublikowano 28 Czerwca 2016 Praktycznie tez można w układzie zamkniętym pod warunkiem zabezpieczenia kotła 1)zawór bezpieczeństwa 2)naczynie przeponowe do CO 3)urządzenie schładzające typu wężownica schładzająca lub zawór schładzający dwufunkcyjny np SYR 5067 lub jego tańszy odpowiednik Regulus DBV-1 Druga opcja to na wymienniku płytowym wtedy naczynie do układu otwartego przy kotle a po drugiej stronie wymiennika grzejniki w układzie zamkniętym i w tej opcji nie jest potrzebny zawór 4D bo ochrona kotła przed korozją niskotemperaturową jest realizowana poprzez odpowiednie nastawy biegów pomp po stronie pierwotnej i wtórnej wymiennika płytowego
krypa1920 Opublikowano 28 Czerwca 2016 Autor #61 Opublikowano 28 Czerwca 2016 A mógłbyś mi to bardziej przybliżyć? Gdzie i jak to się montuje? Ewentualnie jakiś szkic dodac jak ma wyglądać taki schemat.
odpowietrznik Opublikowano 28 Czerwca 2016 #62 Opublikowano 28 Czerwca 2016 A mógłbyś mi to bardziej przybliżyć? Gdzie i jak to się montuje? Ewentualnie jakiś szkic dodac jak ma wyglądać taki schemat.
krypa1920 Opublikowano 29 Czerwca 2016 Autor #63 Opublikowano 29 Czerwca 2016 Czarna magia te schematy:-(
krypa1920 Opublikowano 29 Czerwca 2016 Autor #64 Opublikowano 29 Czerwca 2016 Jak przerobić ten mój schemat żeby prowidlowo wykonać układ zamknięty?
krypa1920 Opublikowano 29 Czerwca 2016 Autor #65 Opublikowano 29 Czerwca 2016 Te naczynie otwarte w tym schemacie z wymiennikiem ma być nad piecem czy wyżej?
krypa1920 Opublikowano 29 Czerwca 2016 Autor #67 Opublikowano 29 Czerwca 2016 Jakie naczynie przeponowe? Wymiennik plytowy dobiera sie do mocy kotla czy większe?
odpowietrznik Opublikowano 29 Czerwca 2016 #68 Opublikowano 29 Czerwca 2016 Jeżeli wymiennik płytowy to nie naczynie przeponowe tylko naczynie wzbiorcze do układu otwartego bo kocioł pracuje w układzie otwartym.Naczynie przeponowe jest w układzie zamkniętym (pierwszy schemat) Tak wymiennik płytowy powinien być dobrany do mocy kotła lepiej go przewymiarować powiedzmy 30KW Secespola wyjścia króćców 1" Dodatkowo zamontować odpowietrzyniki automatyczne na zasilaniu przed i za wymiennikiem płyt(nie zaznaczyłem na schemacie)Należy się liczyć z jakimiś tam startami na wymienniku ale coś za coś) Naczynie przeponowe jest po stronie wtórnej wymiennika (za nim) w obiegu grzejnikowym(do kompensacji ciśnienia)
krypa1920 Opublikowano 29 Czerwca 2016 Autor #69 Opublikowano 29 Czerwca 2016 W drugim tez jest naczynie przeponowe co. Dlatego pytam jakie Jak duże te straty na wymienniku?
odpowietrznik Opublikowano 29 Czerwca 2016 #70 Opublikowano 29 Czerwca 2016 Jak duże te straty na wymienniku? a nie wiem)Ja tak mam u siebie (+kocioł gazowy w układzie zamkniętym) i stratami się nie przejmuje)Może 3-5 stopni A wracając do pierwszej wersji (kocioł w układzie zamkniętym) to producent musi dopuszczać swój produkt do pracy w układzie zamkniętym (tak zrobiłem u syna kocioł SAS) + Upiesek i układ powiedzmy w 95% bezpieczny.Istnieją kotły z już wbudowaną wężownicą schładzającą(pewnie nie tanie)Wiadomo nie to co układ otwarty.Na zachodzie już od dawna funkcjonują instalacje w układzie zamkniętym.W Polsce od niedawna przepisy dopuszczają montaż kotłów na paliwa stałe w układzie zamkniętym(oczywiście pod warunkiem montażu zabezpieczeń wymienionych w którymś z powyższych postów)
krypa1920 Opublikowano 29 Czerwca 2016 Autor #71 Opublikowano 29 Czerwca 2016 Hmmm. Bardzo by mi odpowiadal ten schemat z wymiennikiem bo jest dosyć prosty w montażu i sensowny tylko czy będzie to grzalo. Żebym nie marzl w domu.
odpowietrznik Opublikowano 29 Czerwca 2016 #72 Opublikowano 29 Czerwca 2016 Doradź się jeszcze innych forumowiczów zanim podejmiesz ostateczną decyzję.Może kol.Sambor będzie uprzejmy Ci doradzić Uwazam go za fachowca najwyższej klasy(zresztą widać to po ilości postów) Zapewne jak posłuchasz jego rady nie będziesz żałował.Ja przy nim to pikuś)
sambor Opublikowano 29 Czerwca 2016 #73 Opublikowano 29 Czerwca 2016 Kolego krypa daj sobie spokój z układem zamkniętym - to będzie dla ciebie stos kłopotów, natomiast układ z wymiennikiem jest też problematyczny w regulacji. Lepiej jest przesunąć naczynie aby nie wychodziło w sypialni. PS Najpierw trzeba sprawdzić w dokumentacji kotła, czy producent jego dopuszcza montaż w układzie zamkniętym, inaczej będzie utrata gwarancji PS2 Niech kolega @odpowietrznik powie jak określa moc wymiennika - Secespol nie podaje takich danych- więc kolego nie pisz bzdur.
krypa1920 Opublikowano 29 Czerwca 2016 Autor #74 Opublikowano 29 Czerwca 2016 Teraz juz calkiem zglupialem. To ma być bezpieczny układ i ma poprostu grzać.
sambor Opublikowano 29 Czerwca 2016 #75 Opublikowano 29 Czerwca 2016 Dodaj, że wykonany i uruchomiony przez ciebie