Mewa Opublikowano 26 Maja 2016 #1 Opublikowano 26 Maja 2016 Witam, jestem użytkownikiem pompy ciepła Hewalex PCWU 200k 2,3kw. Zamontowana została w zeszłym roku i przez całą zimę korzystałem z podłączonego do pompy, pieca na ekogroszek. W tym roku gdy wyłączyłem już piec i załączyłem pompę zauważyłem że po spuszczeniu ciepłej wody w ilości około 10l, woda robi się zimna. Temperatury na pompie wskazują około 50 stopni, czyli woda powinna lecieć ciepła...ale niestety tak nie jest. Wydaje mi się że pompa korzysta tylko z zamontowanego w sobie podgrzewacza wody a nie z zasobnika wody - czy jest to możliwe?, może mam gdzieś źle skonfigurowane ustawienia pompy? Może ktoś miał podobny problem? Z góry dziękuje za podpowiedzi.
roisin Opublikowano 8 Czerwca 2016 #2 Opublikowano 8 Czerwca 2016 hmm spójrz na muratorze, bo tam wydaje mi się, że ktoś miał z tą pompą podobny problem.. a co z serwisem?
szari Opublikowano 9 Czerwca 2016 #3 Opublikowano 9 Czerwca 2016 Hewalex to solidna firma, zadzwoń na serwis i pogadaj. Może masz jakiś zawór 4D po drodze, albo coś niepoprawnie zamontowane? Wsadź rękę pod otulinę zasobnika i zobacz czy w zasobniku na górze i na dole jest gorący (na górze powinien mieć 50oC )
InzyinerProjektant Opublikowano 8 Lipca 2016 #4 Opublikowano 8 Lipca 2016 Spróbuj zrestartować urządzenie, jeżeli dalej będziesz mieć problem to padł czujnik temperatury. Poza tym to ta pompa nie ma podgrzewacza przepływowego. Grzałka jest zamontowana w zasobniku.