andrzejjas Opublikowano 3 Grudnia 2016 #26 Opublikowano 3 Grudnia 2016 Ja podnioslem temp powrotu w ten sposób ze traktuje boiler 300l jako bufor ciepla pompa chodzi na max i histereza 1'C bylo by lepiej gdyby pompa cwu chodzila bez przerwy ale sterownik ja stopuje co jakiś czas nie wiem dlaczego, temperatura zadana cwu mam 70 a pieca 62. Wieczorem wrzuce wykres jak sie wyprostowal po tej operacji. Znacznie mniejsze wachania temperatury pieca.
Erpolis Opublikowano 3 Grudnia 2016 #28 Opublikowano 3 Grudnia 2016 Sterownik stopuje bo nie puszcza pompy jeżeli temperatura CWU jest wyższa niż pieca. Jeżeli chcesz żeby chodziła cały czas to wepnij ja jak pompę dodatkową. A jak spalanie bo też kiedyś tego próbowałem ale u mnie spalanie wzrosło Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
andrzejjas Opublikowano 3 Grudnia 2016 #29 Opublikowano 3 Grudnia 2016 http://imgur.com/a/29598 tu zdjęcie wykresu do podglądu. Spalanie nie sprawdzałem ciężko powiedzieć, na pewno na początku wzrosło bo wcześniej boiler był nieużywany, po nagrzaniu wydaje się że powinno się obniżyć bo piec łatwiej osiąga temperaturę i jest stabilniejszy. Trzeba poczytać, popytać ludzi co korzystają z bufora ciepła. U mnie powrót teraz ma 48 był 42 a piec zadanej ma 62. Mniejszej różnicy między powrotem a wyjściem nie uzyskam bo mi mocno podłogówka wystudza. Na podłogę puszczam 29'C a długość przewodów podłogówki ma około 2000m.
Erpolis Opublikowano 3 Grudnia 2016 #30 Opublikowano 3 Grudnia 2016 Jak dasz na bojler max i masz krótki obieg to podniesiesz powrót ja bez kombinowania mam powrót 48-50 tylko mam jeszcze jeden zawór 4d na podlogowke Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
Snoopi21898 Opublikowano 3 Grudnia 2016 #31 Opublikowano 3 Grudnia 2016 U mnie przy pompie cwu w pracy ciągłej spalanie również wzrosło. Przy zadanej 62 miałem powrót 54-55 teraz przy zadanej 68 powrót 50-51. Podłogówka z 3d termostatycznym grzejniki na 4d sterowanym pogodowo chyba nie jest tragicznie hehe.
Techmik Opublikowano 3 Grudnia 2016 #32 Opublikowano 3 Grudnia 2016 U mnie powrót jest w granicy 43-55, i uważam że, jest to dobrze przy zadanej 65 plus regulator pokojowy który odłącza pompę CO.
raffi23 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Autor #33 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Witam Po 4 dniach palenia spadek temp unormowal sie o scyluje w ok 4 stopniach, Ma ktos moze aktualizacje sterownika k1v2 w wersji wyzszej niz 2,4,0??
Techmik Opublikowano 4 Grudnia 2016 #34 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Na stronie producenta nie widziałem żadnej nowej aktualizacji do k1v2
raffi23 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Autor #35 Opublikowano 4 Grudnia 2016 http://xn--kociocenowy-x5b.pl/content/14-programy-do-sterownikow-stosowanych-w-kotlach-defro na tej stronie jest nowsza wersja softu ale nie moge pobrac
Snoopi21898 Opublikowano 4 Grudnia 2016 #36 Opublikowano 4 Grudnia 2016 To jest raczej starsza wersja
raffi23 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Autor #37 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Witam mam pytanko czy jest mozliwosc aby piec sie szybciej nagrzal tzn mam ustawione na 64 temperatura spada do 60-59 i zeby sie nagrzac do 64 potrzebuje ok 10-11 min
Erpolis Opublikowano 8 Stycznia 2017 #38 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Da się zwiększając podawanie i nadmuch ale to spowoduje większe straty ciepła które pójdą w komin. Problem polega na tym dlaczego piec ma takie wahania u mnie mimo że chodzi na pid to temperatura chodzi 64-66 przy zadanej 65. Poszukaj przyczyny tego stanu. Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
raffi23 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Autor #39 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Tylko od czego zaczac a dom jeszcze nie zamieszkany trwa wykonczenie ewentualnie jak dam rade to dzis napisze aktualne ustawienia pieca jesli to pomoze Temperatura zadana 64stopnie Temperatura podł. 30 max ustawiony na 40 Czas podawania 7s Przerwa podawania 80s Siła nadmuchu 40 Histereza kotla 1 histereza Cwu 2 Praca podtrzymania 8s Przerwa podtrzymania 11 minut Wentylator w podtrzymaniu Czas pracy 70s Czas przerwy 9m i 20s temperatura na grzejniki 40 stopni zawor 4d na 3 groszek bartex silver
raffi23 Opublikowano 11 Stycznia 2017 Autor #40 Opublikowano 11 Stycznia 2017 Witam po zwiekszeniu na zaworze 4d na 5 temperatura spada do 61 ale spala wiecej groszku ma ktos jakis pomysl jak to zmienic zeby bylo mniejsze spalanie Pozdrawiam
raffi23 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Autor #41 Opublikowano 17 Stycznia 2017 witam Zmniejszylem temp zadana na 55 Przerwe podawania na 10 min Temp na grzejniki ok 50s sila nadmuchu na 36 temp spadam mi do ok 53 Czy moze ktos doradzic jak mozna zmniejszyc jeszcze spadek temp i spalanie Pozdrawiam
Snoopi21898 Opublikowano 18 Stycznia 2017 #42 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Daj zdjęcia z palnika. Palisz z pid? Ja bym podniósł zadaną so 65-68 stopni.
raffi23 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Autor #44 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Witam zmienilem ustawienia pieca Histereza CWU na 3 czas podawania na 7s wentylator na 40
Snoopi21898 Opublikowano 21 Stycznia 2017 #45 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Za głęboko żar nie jest w rynnie? Słabo widac z tych zdjęć. Powinno sie palic na połowie rynny
raffi23 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Autor #46 Opublikowano 21 Stycznia 2017 na polowie rynny sie napewno nie pali a ja to mozna zmienic
kucharz214 Opublikowano 21 Stycznia 2017 #47 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Ty potrzebujesz najbardziej jałowych ustawień jakie tylko możliwe. Nowy dom dobrze docieplony 200m i kocioł 25kw. Już znam taka sytuacje. To jest rynna na slimaku? Bardzo kocioł zachodzi sądzą? Wiatr ustaw sobie na ok. 20 lub nawet mniej. I do tego ustawiam podawanie i przerwę. Szwagier ma to samo w stalmarku zachodziły sądzą dopuki nie otworzyłem mu klapki wentylatora na stałe. Kojot na początku dobrze radził. Stosunek podawania do przerwy ustaw na początek 1/12( np. 5/60 ) wentylator 20. temp zadaną na kotle 65. I obserwoj co się będzie działo . Co do skoków temp. Mam nadzieję że pompa od podlogowki się nie zatrzymuje.
raffi23 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Autor #49 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Witam zmiana ustawiem na zadane CWU 63 nadmuch 30 przerwa 60 podawanie 5
kucharz214 Opublikowano 22 Stycznia 2017 #50 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Piec dochodzi? Jeszcze mniej dmuchaj wydłużając przerwę.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.