Erpolis Opublikowano 26 Listopada 2016 #1651 Opublikowano 26 Listopada 2016 Jak kiedyś pytałem w defro i sas-ie to twierdzili że temperatura powinna być 140-150 min. Bo przy niższych temperaturach wytwarza się kwas siarkowy czy coś podobnego. Gdzieś czytałem że faktycznie tak jest. Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw 1 Cytuj
Tomasso1983 Opublikowano 27 Listopada 2016 #1652 Opublikowano 27 Listopada 2016 A u mnie jest w granicach 75 82st.c. DDu 20 kw moc ustawiona obecnie na 28%. Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 27 Listopada 2016 #1653 Opublikowano 27 Listopada 2016 U mnie 100-140 max Cytuj
Erpolis Opublikowano 27 Listopada 2016 #1654 Opublikowano 27 Listopada 2016 To widzę że kisimy piece panowie Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw Cytuj
kucharz214 Opublikowano 28 Listopada 2016 #1655 Opublikowano 28 Listopada 2016 Wszyscy mają oryginalne czujniki? U mnie 100-140 piec w środku idealny szary proszek zamiast sadzy więc nie sądzę aby co kolwiek się kisiło. Cytuj
Erpolis Opublikowano 28 Listopada 2016 #1656 Opublikowano 28 Listopada 2016 Ale masz 100 - 140 a nie 70-80 wszystko dobrze do póki masz suchy opał. Kwestia jak wygląda komin Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw Cytuj
Erpolis Opublikowano 28 Listopada 2016 #1657 Opublikowano 28 Listopada 2016 (edytowane) http://czysteogrzewanie.pl/technika/korozja-kotla-weglowego-jak-hiszpanska-inkwizycja/ Można poczytać ciekawy artykuł Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw Edytowane 28 Listopada 2016 przez Erpolis Cytuj
gizmo Opublikowano 28 Listopada 2016 #1658 Opublikowano 28 Listopada 2016 (edytowane) U mnie już trzeci sezon temperatury 70-140 i nie ma żadnej sadzy ani kiszenia... Nie można tylko zapominać o częstym czyszczeniu czujnika, bo to może być główna "przyczyna" niskich temperatur na czopuchu :) Edytowane 28 Listopada 2016 przez gizmo Cytuj
kammill Opublikowano 28 Listopada 2016 #1659 Opublikowano 28 Listopada 2016 U mnie to samo 70-140. Warto też napisać jaki kto ma komin - czy systemowy czy normalny. Podejrzewam, że tu może być różnica. Cytuj
Erpolis Opublikowano 28 Listopada 2016 #1660 Opublikowano 28 Listopada 2016 To nie jest kwestia komina tylko temperatury skraplania siarki. Chodź wygrzany komin poprawia sytuację Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw Cytuj
kucharz214 Opublikowano 28 Listopada 2016 #1661 Opublikowano 28 Listopada 2016 (edytowane) Ja mam komin tradycyjny. Test PID VS bez PID zakończony. Zasypane 100 kg . Temp na kotle zadana 60 stopni. Z PID kocioł wytrzymał 7 dób. Zdjęcia po 7 dobach: Bez PID wytrzymał 5 dób. Zdjęcia po 5 dobach: Oczywiście temp. na zewnątrz zmieniły się i wynik jest nie adekwatny ale śmiem stwierdzić że czas byłby podobny. (spalanie na dobę) Temp w domu ok. 24.5 do 24.9 stopnia ( w słoneczne dni mocno ponad 25) PS: zamieszanie jakość z telefonu nie dodał się tekst posta. Edytowane 28 Listopada 2016 przez kucharz214 Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 28 Listopada 2016 #1662 Opublikowano 28 Listopada 2016 Ja ma schiedel rondo plus 180 8,5 mb. Tez sucho i szaro. Sprawdzałem komin suchy widac jeszcze łączenia segmentów i trochę szarego pyłu wiec na moje jest spoko :) Cytuj
Tomasso1983 Opublikowano 28 Listopada 2016 #1663 Opublikowano 28 Listopada 2016 Ja też mam systemowy konekt fi 200 8,5m zakończony strażakiem. Suchy w środku, bo ostatnio sprawdzałem. A czujnik spalin oryginalny, czyszczę go razem z piecem przed każdym zasypaniem podajnika. Testuję teraz palenie na dwustanie. Wcześniej miałem ustawiony pid. ( 180 kg węgla starczyło na 14 dni). Nie wiem czy da radę zejść niżej ze spalaniem. Grzeję pierwszy sezon w nowym domu. Dlatego też z ciekawości zobaczę jakie wyjdą wyniki na paleniu bez pida. Cytuj
Tomek503 Opublikowano 1 Grudnia 2016 #1664 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Witam, Mam takie pytanie :) posiadam piec defro eko duo pz 20kW z sterownikiem k1 pz (podłogówka kaloryfery i bojler 250l):) od niedawna zacząłem prace z pidem i mam mały problem a mianowicie mam zadana temperaturę 56 piec nagrzewa sie do tem 61-62 i potem mam straszny spadek bo do tem 49 i potem strasznie długo sie podnosi czy wy też tak macie - jakie macie ustawienia POMOŻECIE :)? Cytuj
kammill Opublikowano 1 Grudnia 2016 #1665 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Jaka może być przyczyna pojawienia się wykrzyknika przy logotypie wentylatora? Znów mi to wyskoczyło - nie wiem czemu...Kabel wymieniłem na nowy bo niby to było to... 1 Cytuj
Erpolis Opublikowano 1 Grudnia 2016 #1666 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Kamil zrób zdjecie Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw Cytuj
Erpolis Opublikowano 1 Grudnia 2016 #1667 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Tomek zmień jeżeli możesz nastawe nadmuchu dolny o 10 % mniej niż górny. Jaka masz temperaturę spalin Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw Cytuj
kammill Opublikowano 1 Grudnia 2016 #1668 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Na noc wyłączyłem PID. Koło ikony wentylatora był wykrzyknik czerwony i migał - moc ciągle pokazywał 100% a wentylator nie dmuchał. Cytuj
Tomek503 Opublikowano 2 Grudnia 2016 #1669 Opublikowano 2 Grudnia 2016 (edytowane) Erpolis czy chodzi ci o siłę nandmuchu podczas pracy?? tem spalin jest niska wacha sie miedzy 55-85. Wczoraj wyczyściłem piec i chcialem palic na pidzie i piec ni jak mi sie nie podniosł - cała noc była tem 44 do 47 :( juz głupieje z tym piecemm.......... Edytowane 2 Grudnia 2016 przez Tomek503 Cytuj
marvin83 Opublikowano 2 Grudnia 2016 #1670 Opublikowano 2 Grudnia 2016 (edytowane) wyłacz i włacz sterownik włącznikiem z boku sterownika to wykrzyknik zniknie. Masz za niskie obroty dmuchawy i wywala ci błąd. Edytowane 2 Grudnia 2016 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
kammill Opublikowano 2 Grudnia 2016 #1671 Opublikowano 2 Grudnia 2016 To da się jakoś obniżyć dmuchawę jak zwiększę moc? (mam na myśli coś innego niż w opcjach głównych bo tam największy minus to zbyt mało). Cytuj
Erpolis Opublikowano 3 Grudnia 2016 #1672 Opublikowano 3 Grudnia 2016 Tomek tak chodzi o nadmuch jeżeli podczas palenia masz tak niska temperaturę spalin to nic dziwnego że piec nie wchodzi w temperaturę. Zwiększ podawanie i ewentualnie nadmuch aby temp spalin była ok 140 Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw Cytuj
pRZeMoo Opublikowano 4 Grudnia 2016 #1673 Opublikowano 4 Grudnia 2016 (edytowane) Hej Wszystkim Przeczytalem kilka postow wstecz i sie zastanawiam czy dobrze robicie jak macie zadana na piecach ponizej 60*- ale to juz kazdego indywidualny chyba wybor Moje pytanie z innej beczki - jak czesto dobijacie Cisnienie na instalacji - tzw dolewka wody ???OD tygodnia zauwazam u siebie ciagle braki - ale czym one owocuja nie mam pojecia Juz dzis 3raz w tym tygodniu dolewam wode - co nabije do max1.4 do jest juz prawie 1,1mbar jest to prawie w moim przypadku okolo 1litra :(Moja uwage zwrocil na siebei odpowietrznik przy rozdzielaczu OP Musialem dac szmatke bo od czasu do czasu oddaje wode - ale wczesniej nie bylo to az tak zauwazalne POzdrawiam Edytowane 4 Grudnia 2016 przez pRZeMoo Cytuj
kammill Opublikowano 5 Grudnia 2016 #1674 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Może ktoś z Was podzielić się zdjęciem z wyników haltronu? Niestety cały czas mam problem z tym wykrzyknikiem mimo zmiany kabla. U mnie wartości są na takim poziomie: Bez PIDa chodzi elegancko i nic się już nie spieka. Wygląda to tak jak by informacje z wentylatora nie dochodziły bezpośrednio do dmuchawy a jak by już dochodzą to mocno opóźnione. Cytuj
marvin83 Opublikowano 5 Grudnia 2016 #1675 Opublikowano 5 Grudnia 2016 (edytowane) A wentylatorek sie kreci bo pokazuje obroty 0 ? Edytowane 5 Grudnia 2016 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj