Artur89 Opublikowano 7 Listopada 2015 #1 Opublikowano 7 Listopada 2015 Witam .Od jakiegoś czasu posiadam piec Defro Optima Komfort 15 KW. Ogrzewam nim ok 200 metrów ,+ 200 l zasobnik. Obie pompki na 1 biegu. Rozpalam od góry. Problem polega na tym że bardzo długo dochodzi do temp. zadanej. do 55 stopni dochodzi prawie 4 godziny,dobieram różne obroty wentylatora ale to nic nie pomaga. Dodam że nie mam zaworów 3d . Bardzo proszę o pomoc.
mahony Opublikowano 7 Listopada 2015 #2 Opublikowano 7 Listopada 2015 napisz jaki węgiel używasz, kostka, orzech, miał? i ile idzie kg na jeden załadunek
gondoljerzy Opublikowano 7 Listopada 2015 #3 Opublikowano 7 Listopada 2015 Nie ma zaworów, to pewnie nie ma też ochrony powrotu. Więc to nie sam kocioł dochodzi do temperatury zadanej, tylko kocioł całą instalację doprowadza do zadanej. Zgadłem?
marcinek75 Opublikowano 7 Listopada 2015 #4 Opublikowano 7 Listopada 2015 Kolego 1 listopada pisałeś że posiadasz Setlansa 15 Kw. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20332-problem-z-ustawieniami-kot%C5%82a-setlans/ Teraz piszesz że masz Defro 15 Kw. To jaki masz kocioł???? Bo problem ten sam.
Artur89 Opublikowano 7 Listopada 2015 Autor #5 Opublikowano 7 Listopada 2015 A co to jest ochrona powrotu?
Gość Opublikowano 8 Listopada 2015 #6 Opublikowano 8 Listopada 2015 https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1
anetam11 Opublikowano 29 Listopada 2015 #7 Opublikowano 29 Listopada 2015 Witam przepraszam że się podpinam ale nie wiem czy moge założyć nowy temat .Jestem kobietą odziedziczyłam dom z ogrzewaniem co mam kocioł węglowy i problem z sterownikiem który został zakupiony miesiąc temu .Ustawiam temperature na sterowniku 45 stopni a piec nabiją ją do 80 stopni nie wiem co sie dzieje już było u mnie w celu sprawdzenia kotło paru fachowców ustawili sterownik był spokój dwa dni i znowu piec szaleje doszło do tego że zapaliły mi się dwa razy sadze w kominie co jest dziwne ponieważ mam wkład kominowy a iskry leciały i wkład był cały czerwony nie wiem co może byc przyczyną takiej pracy pieca proszę o pomoc osob mądrzejszych .
pigeon8 Opublikowano 29 Listopada 2015 #8 Opublikowano 29 Listopada 2015 Napisz jaki masz kocioł i jaki sterownik jak duży jest dom
anetam11 Opublikowano 29 Listopada 2015 #9 Opublikowano 29 Listopada 2015 Napisz jaki masz kocioł i jaki sterownik jak duży jest dom dom jakieś 140 m2 kociol pisze na nim funke ultima 12 kw rok 2007
anetam11 Opublikowano 29 Listopada 2015 #10 Opublikowano 29 Listopada 2015 sterownik niedawno wymieniłam fachowiec od kotłów go montował jest na nim napis scl 180 do każdego rodzaju kotła wkład kominowy montowany 6 miesięcy temu i już dwa razy sadze wybijały kominem wszystko zapalone czerwone
kiminero Opublikowano 29 Listopada 2015 #11 Opublikowano 29 Listopada 2015 Musisz opisać jak zachowuje się kocioł po osiągnięciu tych 45 st. Dmuchawa rozumiem się wyłącza, a temperatura rośnie mimo to. Sprawdź czy pompa na pewno pracuje. Masz jakiś sterownik pokojowy, który by rozłączał pompę? Problem po wymianie steronik, czy wcześniej też?
anetam11 Opublikowano 29 Listopada 2015 #12 Opublikowano 29 Listopada 2015 niestety nie mam pokojowego sterownika w domu dmuchawa się wyłącza a temperatura rośnie kocioł aż cały chodzi muszę potem otwierać dźwiczki żeby studzić piec bo boje się o wkład kominowy czy to może być przyczyna pompy ?może wymiana pompy pomoże ja się juz boję palić w tym piecu że mi się dach zapali a fachowcy rozkładaje ręce wegiel mam bardzo dobry wysoko kaloryczny
anetam11 Opublikowano 29 Listopada 2015 #13 Opublikowano 29 Listopada 2015 stary sterownik jak był sprawny to problemu nie było potem nie sterował wwentylatorem i wymieniałam na nowy jak kazał fachowiec i dalej to samo z tym że teraz pali i sie komin
drewniak Opublikowano 29 Listopada 2015 #14 Opublikowano 29 Listopada 2015 Skoro zapalają się sadze w kominie to znaczy że zbiera się tam smoła = złe spalanie. Jak rozpalasz w kotle, dd góry czy od dołu?
kiminero Opublikowano 29 Listopada 2015 #15 Opublikowano 29 Listopada 2015 A kocioł jest szczelny na "lewe" powietrze? W kotle z dmuchawą drzwiki muszą być szczelne, dmuchawa powinna też mieć klapkę z ciężarkiem, która ogranicza naturalny ciąg komina. Przeprowadź "obrzęd gromniczy" nad kotłem... Zapaloną świecą lub nawet podpalonym "skrętem" z gazety poszukaj gdzie ci ciągnie powietrze kocioł po zatrzymaniu dmuchawy. Miejsca podejrzane to uszczelki drzwiczek, klapki wyczysne i wlot powietrza do dmuchawy. Jeśli cug na dmuchawie jest spory (gdy nie pracuje), to możesz zakleić kartonem jej wlot. Jeśli dmuchawa ma przysłonę, to ją przymknij. Możesz też uchylić drzwiki wyczystki komina (tylko dla celów eksperymentu) i w ten sposób ograniczyć ciąg kominowy przez kocioł. Jak to pompże, to do montażu regulator ciągu na kominie. Zakładam, że palenie w kotle masz opanowane i tu nic się nie zmieniło.
pigeon8 Opublikowano 29 Listopada 2015 #16 Opublikowano 29 Listopada 2015 Wiem, że to może być trudne ale możesz odczytać ze sterwonika jakie masz ustawione czas przedmuchu, przerwy między przedmuchami, temperaturę zadaną, moc dmuchawy, Może to być niedorzeczne ale nie podłączyli tobie pompy co do wyjścia na pompę cwu?
anetam11 Opublikowano 29 Listopada 2015 #17 Opublikowano 29 Listopada 2015 czas przedmuchu mam co 18 minut siłę mam na 4 poprzedni fachowiec wymontował pompę żeby temperatura szła grawitacyjnie chyba takiego słowa użył potem zamontował przy braku pompy piec zachowuje się tak samo jak przy zamontowanej pompie .Pan ktory montował sterownik powiedział że temat pompy to osobna sprawa i nie ma ona wpływu na temperaturę na piecu a co do wkladu kominowego to napewno mi się pomyliło bo taki wkład nie ma prawa się zaczerwienić i zapalić i coś wymyślam i taka jest rozmowa z fachowcami od kotłów .Jaki wpływ ma praca pompy i czy moge ją wymontować żeby sprawdzić jak się piec zachowuje i jak powinien ?Bardzo dziękuję za odpowiedzi jestem sama w dmomu i poprostu nie ma kto mi pomóc
anetam11 Opublikowano 29 Listopada 2015 #18 Opublikowano 29 Listopada 2015 Posprawdzam jeszcze te lewe powietrze może coś znajdę .I jeszcze jedno pytanie jaka może być przyczyna zapalenia wkładu kominowego i co może się stać z takim wkładem który jest zaroodporny ma grubość 1 mm
kiminero Opublikowano 29 Listopada 2015 #19 Opublikowano 29 Listopada 2015 Ile czasu trzeba, by kocioł się przegrzał? Przedmuch co 18 min, a na jak długo?
SONY23 Opublikowano 29 Listopada 2015 #20 Opublikowano 29 Listopada 2015 Sama czysta blacha się nie zapala, palą się nagromadzone w niej substancje palne, czyli sadze, smoła itp. , które są wynikiem kiepskiej jakości spalania w kotle. Im kocioł gorzej spala paliwo tym więcej tych substancji w kominie i odwrotnie. Do ich zapłonu potrzebna jest jeszcze wysoka temperatura wewnątrz wkładu spowodowana np. płomieniami sięgającymi aż do czopucha lub po prostu bardzo wysoką temperatura spalin. Co do samego wkładu. to długotrwałe jego przegrzanie spowodowane pożarem może doprowadzić do jego deformacji i rozszczelnienia a w "najlepszym " wypadku zmianie właściwości, może stracić odporność na korozję. Tak więc, trzeba już bacznie się mu przyglądać...
anetam11 Opublikowano 29 Listopada 2015 #21 Opublikowano 29 Listopada 2015 co 18 minut przedmuch na 4 sekundy palenie w piecu od dołu tylko węglem wysoko kalorycznym niczym zamiennym nawet drzewem nie palę pec bardo szybko się nagrzewa w pare minut osiąga wysoką temperaturę i nawet jak juz jest na samym dnie kotła trochę zaru to temperatura jest bardzo wysoka spada tylko po otworzeniu dźwiczek górnych .Dziwnie mi to opisac ale piec cały jak by chodził jak by w nim było pełno gazow strasznie syczy .Z drugiej stony mam wgląd to wkładu kominowego i nie da się go dotknąć ręką jest taki gorący i w nim też wszystko syczy przepraszam za nazewnictwo ale nie wiem jak sie to fachowo opisuje
anetam11 Opublikowano 29 Listopada 2015 #22 Opublikowano 29 Listopada 2015 czy może to być wszystko wina pompy obiegowej?
kiminero Opublikowano 29 Listopada 2015 #23 Opublikowano 29 Listopada 2015 Jak pompa pracuje i wszystkie grzejniki masz tak gorące jak kocioł, to pompa jest OK. Po prostu kocioł za dużo energii produkuje lub ma dostęp do "lewego" powietrza, które nie pozwala mu wyhamować. Powinnaś nauczyć sie palenia od góry! Masz kocioł górnego spalania.
anetam11 Opublikowano 29 Listopada 2015 #24 Opublikowano 29 Listopada 2015 nie kocioł jest dolnego spalania co to znaczy złe spalanie? a grzejniki tak na moją obserwacje wcale nie są wszystkie jednakowo ciepłe i czy da się palić w piecu bez pompy co?
drewniak Opublikowano 29 Listopada 2015 #25 Opublikowano 29 Listopada 2015 Kocioł masz górnego spalania. Gdybyś miała dolnego to po otwarciu gónych drzwiczek rozpędzal by się bardziej. Musisz rozpalać go od góry z mniejszą ilością zasypu i bez dmuchawy, na uchylonej klapce od popielnika. Wtedy komin będzie czysty i się nie zapali.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.