Witam .Od jakiegoś czasu posiadam piec Defro Optima Komfort 15 KW. Ogrzewam nim ok 200 metrów ,+ 200 l zasobnik. Obie pompki na 1 biegu. Rozpalam od góry. Problem polega na tym że bardzo długo dochodzi do temp. zadanej.  do 55 stopni dochodzi prawie 4 godziny,dobieram różne obroty wentylatora ale to nic nie pomaga. Dodam że nie mam zaworów 3d . Bardzo proszę o pomoc.

Opublikowano

napisz jaki węgiel używasz, kostka, orzech, miał? i ile idzie kg na jeden załadunek

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

Witam przepraszam że się podpinam ale nie wiem czy moge założyć nowy temat .Jestem kobietą odziedziczyłam dom z ogrzewaniem co mam kocioł węglowy i problem z sterownikiem który został zakupiony miesiąc temu .Ustawiam temperature na sterowniku 45 stopni a piec nabiją ją do 80 stopni nie wiem co sie dzieje już było u mnie w celu sprawdzenia kotło paru fachowców ustawili sterownik był spokój dwa dni i znowu piec szaleje doszło do tego że zapaliły mi się dwa razy sadze w kominie co jest dziwne ponieważ mam wkład kominowy a iskry leciały i wkład był cały czerwony nie wiem co może byc przyczyną takiej pracy pieca proszę o pomoc osob mądrzejszych .

Opublikowano

Napisz jaki masz kocioł i jaki sterownik jak duży jest dom

dom jakieś 140 m2 kociol pisze na nim funke ultima 12 kw rok 2007

Opublikowano

sterownik niedawno wymieniłam fachowiec od kotłów go montował jest na nim napis scl 180 do każdego rodzaju kotła wkład kominowy montowany 6 miesięcy temu i już dwa razy sadze wybijały kominem wszystko zapalone czerwone

Opublikowano

Musisz opisać jak zachowuje się kocioł po osiągnięciu tych 45 st. Dmuchawa rozumiem się wyłącza, a temperatura rośnie mimo to.

 

Sprawdź czy pompa na pewno pracuje.

 

Masz jakiś sterownik pokojowy, który by rozłączał pompę?

 

Problem po wymianie steronik, czy wcześniej też?

Opublikowano

niestety nie mam pokojowego sterownika w domu dmuchawa się wyłącza a temperatura rośnie kocioł aż cały chodzi muszę potem otwierać dźwiczki żeby studzić piec bo boje się o wkład kominowy czy to może być przyczyna pompy ?może wymiana pompy pomoże ja się juz boję palić w tym piecu że mi się dach zapali a fachowcy rozkładaje ręce wegiel mam bardzo dobry wysoko kaloryczny

Opublikowano

stary sterownik jak był sprawny to problemu nie było potem nie sterował wwentylatorem i wymieniałam na nowy jak kazał fachowiec i dalej to samo z tym że teraz pali i sie komin

Opublikowano

Skoro zapalają się sadze w kominie to znaczy że zbiera się tam smoła = złe spalanie. Jak rozpalasz w kotle, dd góry czy od dołu?

Opublikowano

A kocioł jest szczelny na "lewe" powietrze? W kotle z dmuchawą drzwiki muszą być szczelne, dmuchawa powinna też mieć klapkę z ciężarkiem, która ogranicza naturalny ciąg komina.

 

Przeprowadź "obrzęd gromniczy" nad kotłem... Zapaloną świecą lub nawet podpalonym "skrętem" z gazety poszukaj gdzie ci ciągnie powietrze kocioł po zatrzymaniu dmuchawy. Miejsca podejrzane to uszczelki drzwiczek, klapki wyczysne i wlot powietrza do dmuchawy. Jeśli cug na dmuchawie jest spory (gdy nie pracuje), to możesz zakleić kartonem jej wlot. Jeśli dmuchawa ma przysłonę, to ją przymknij.

 

Możesz też uchylić drzwiki wyczystki komina (tylko dla celów eksperymentu) i w ten sposób ograniczyć ciąg kominowy przez kocioł. Jak to pompże, to do montażu regulator ciągu na kominie.

 

Zakładam, że palenie w kotle masz opanowane i tu nic się nie zmieniło.

Opublikowano

Wiem, że to może być trudne ale możesz odczytać ze sterwonika jakie masz ustawione czas przedmuchu, przerwy między przedmuchami, temperaturę zadaną, moc dmuchawy,

Może to być niedorzeczne ale nie podłączyli tobie pompy co do wyjścia na pompę cwu?

Opublikowano

czas przedmuchu mam co 18 minut siłę mam na 4 poprzedni fachowiec wymontował pompę żeby temperatura szła grawitacyjnie chyba takiego słowa użył potem zamontował przy braku pompy piec zachowuje się tak samo jak przy zamontowanej pompie .Pan ktory montował sterownik powiedział że temat pompy to osobna sprawa i nie ma ona wpływu na temperaturę na piecu a co do wkladu kominowego to napewno mi się pomyliło bo taki wkład nie ma prawa się zaczerwienić i zapalić i coś wymyślam i taka jest rozmowa z fachowcami od kotłów .Jaki wpływ ma praca pompy i czy moge ją wymontować żeby sprawdzić jak się piec zachowuje i jak powinien ?Bardzo dziękuję za odpowiedzi jestem sama w dmomu i poprostu nie ma kto mi pomóc

Opublikowano

Posprawdzam jeszcze te lewe powietrze może coś znajdę .I jeszcze jedno pytanie jaka może być przyczyna zapalenia wkładu kominowego i co może się stać z takim wkładem który jest zaroodporny ma grubość 1 mm

Opublikowano

   Sama czysta blacha się nie zapala, palą się nagromadzone w niej substancje palne, czyli sadze, smoła itp. , które są wynikiem kiepskiej jakości spalania w kotle. Im kocioł gorzej spala paliwo tym więcej tych substancji w kominie i odwrotnie.  Do ich zapłonu potrzebna jest jeszcze wysoka temperatura wewnątrz wkładu spowodowana np. płomieniami sięgającymi aż do czopucha lub po prostu bardzo wysoką temperatura spalin. Co do samego wkładu. to długotrwałe jego przegrzanie spowodowane pożarem może doprowadzić do jego deformacji i rozszczelnienia a w "najlepszym " wypadku zmianie właściwości, może stracić odporność na korozję. Tak więc, trzeba już bacznie się mu przyglądać...

Opublikowano

co 18 minut przedmuch na 4 sekundy palenie w piecu od dołu tylko węglem wysoko kalorycznym niczym zamiennym nawet drzewem nie palę pec bardo szybko się nagrzewa w pare minut osiąga wysoką temperaturę i nawet jak juz jest na samym dnie kotła trochę zaru to temperatura jest bardzo wysoka spada tylko po otworzeniu dźwiczek górnych .Dziwnie mi to opisac ale piec cały jak by chodził jak by w nim było pełno gazow strasznie syczy .Z drugiej stony mam wgląd to wkładu kominowego i nie da się go dotknąć ręką jest taki gorący i w nim też wszystko syczy przepraszam za nazewnictwo ale nie wiem jak sie to fachowo opisuje

Opublikowano

Jak pompa pracuje i wszystkie grzejniki masz tak gorące jak kocioł, to pompa jest OK. Po prostu kocioł za dużo energii produkuje lub ma dostęp do "lewego" powietrza, które nie pozwala mu wyhamować.

 

Powinnaś nauczyć sie palenia od góry! Masz kocioł górnego spalania.

Opublikowano

nie kocioł jest dolnego spalania co to znaczy złe spalanie? a grzejniki tak na moją obserwacje wcale nie są wszystkie jednakowo ciepłe i czy da się palić w piecu bez pompy co?

Opublikowano

Kocioł masz górnego spalania. Gdybyś miała dolnego to po otwarciu gónych drzwiczek rozpędzal by się bardziej. Musisz rozpalać go od góry z mniejszą ilością zasypu i bez dmuchawy, na uchylonej klapce od popielnika. Wtedy komin będzie czysty i się nie zapali.