Witam!!

 

Mam takie zapytanie a nie mogę znaleźć na nie odpowiedzi w internecie. Jaka jest zasada działania siłownika zaworu mieszającego. Nie chodzi mi tu o funkcję bardziej interesuje mnie techniczna strona(elektryczna), jak jest to zrobione że siłownik wie kiedy ma się otworzyć a kiedy zamknąć. Czy ma wejścia wyjścia analogowe cyfrowe przekaźnikowe itd. Czy ktoś może ma jakieś rysunki itp.

 

Pozdrawiam

Opublikowano

Silnik, przekładnia i krańcówki. Większość siłowników do pracy potrzebuje zewnętrznego sterownika, ale zdarzają się też siłowniki zintegrowane ze sterownikami.

Opublikowano

W zależności od zastosowanego siłownika. mamy siłowniki  trójpunktowe z krańcówkami sterowane przez sterownik w zależności od zadanej temperatury i histerezy, ale są też sterowane napięciem gdzie siłownik jest sterowany napięciem w zakresie 0-10V (2-10V) w odpowiedzi zawór wysyła sygnał zwrotny. Gdy sygnał i odpowiedź z siłownika się równoważą siłownik się zatrzymuje. czyli regulacja jest nadążna za sygnałem sterującym. Np. sterownik pogodowy dla temperatury zewnętrznej pogodówki dla c.o. lub  nastawionej temperatury c.w.u., ustala napięcie na poziomie 3,5V to siłownik w odpowiedzi dąży do sygnału zwrotnego na tym samym poziomie tj. 3,5V (uwzględniając temperaturę czynnika  na instalację c.o., c.w.u.)

Opublikowano

Link nie działa.

Sterownik musi mieć obsługę zaworu mieszającego. Z tego co się orientuję, są zawory na 230V ~ i na 24V _.

Siłownik na 230V ma dwa przewody, jeden na otwieranie, drugi na zamykanie. Trzeba je wpiąć odpowiednio do sterownika w wyznaczone miejsce. Jak wepniesz odwrotnie, to się zorientujesz, bo siłownik będzie działał odwrotnie.

Bez instrukcji sterownika też nie ruszymy z miejsca.

Opublikowano

Interesuje mnie zakup takiego siłownika(http://allegro.pl/silownik-naped-do-zaworow-vexve-afriso-herz-acasco-i5228634539.html)posiadam zawór czterodrogowy z vexve i temu ten siłownik. Za bardzo nie wiem jak ma być podpięty do sterownika(jakie w sterowniku muszą być wyjścia czy wystarczy przekaźnikowe, analogowe czy inne). Bez takiej wiedzy nie mogę skonfigurować sterownika.

Jeżeli to zawór cztero-drogowy oddzielający mały obieg kotłowy, to nie stosuje się tam siłowników tylko nastawy ręczne.

Opublikowano

Stosuje się i nastawy ręczne jak i sterownik. Wtedy sterownik pilnuje albo temperatury powrotu albo temperatury insytalacji c.o. Siłownik trójpunktowy jest przekaźnikowy, tj. sterowany impusami przez sterownik.

Opublikowano

Jak się kto uprze to zakłada. Ma to negatywny  wpływ na proces spalania.