Włącza Się Pompa Cwu/co/podajnik -> Przyśpiesza Wentylator

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Kocioł żywiec kdo economic 25kw, sterownik compit r531.

Ostatnio zauważyłem, że jak włączy się pompa CWU albo silnik podajnika to przyśpiesza mi wentylator.

Widoczne jest to zwłaszcza jak wentylator jest ustawiony na małej prędkości. Różnica 'na ucho' może sięgać >50%.

 

Jakieś pomysły?

Problem częsciowo rozwiązany poprzez zwiększenie obrotów wentylatora i mocniejsze zamknięcie klapki.

Opublikowano

Dzwoń do producenta pieca lub do producenta sterownika i daj znać co powiedzieli. 

  • 4 tygodnie później...
Opublikowano

Najprawdopodobniej w sterowniku masz ustawione fabrycznie podbicie obrotów w momencie podawania wegla o określoną wartość.

Opublikowano
  • Autor

Na chwile obecną z firmy Compit poprosili o dane sterownika (nr, data produkcji) i czekam na odpowiedź.

 

@lesiu681 to na pewno nie tak, bo podbicie obrotów jest jeszcze większe jak włączy się podświetlenie ekranu. Jakby jakieś przebicie miał. A rozbierać sterownika na razie nie chce aby popatrzeć co tam w środku.

Opublikowano

Kocioł żywiec kdo economic 25kw, sterownik compit r531.

Ostatnio zauważyłem, że jak włączy się pompa CWU albo silnik podajnika to przyśpiesza mi wentylator.

Widoczne jest to zwłaszcza jak wentylator jest ustawiony na małej prędkości. Różnica 'na ucho' może sięgać >50%.

 

Jakieś pomysły?

Problem częsciowo rozwiązany poprzez zwiększenie obrotów wentylatora i mocniejsze zamknięcie klapki.

Sprawdź czy przewody gdzieś nie stykają się bez izolacji .

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano
  • Autor

Był serwisant z compit.

Pogadaliśmy przy piecu ok 30min. Jak napisał lesiu681 w sterowniku jest podbicie obrotów w trakcie podawania węgla (na życzenie producenta kotła).

Zgodnie z zaleceniami serwisanta wydłużyłem czas podawania. 'Mieszanie' obrotami sie uspokoiło.

Tak czy inaczej stwierdził, że nie widzi potrzeby interwencji serwisowej.

Przy okazji zachwalał swoje sterowniki mieszacza 4d po tym, jak zobaczył u mnie z firmy TECH.

 

I to by było na tyle.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.