odpowietrznik Opublikowano 25 Września 2015 #1 Opublikowano 25 Września 2015 Witam Kocioł węglowy w układzie zamkniętym wraz z kotłem gazowym.Jak zrobić aby kocioł gazowy uruchamiał się automatycznie w chwili gdy wygasa w kotle węglowym. Dziękuję za poradę Pozdrawiam
KubaSko Opublikowano 26 Września 2015 #2 Opublikowano 26 Września 2015 Masz w kotle gazowym blokadę palnika (dwa styki). Teraz zależy jaki masz sterownik w kotle węglowym, powinien mieć wyjście na sterowanie drugim źródłem ciepła - trzy styki NO,NC,COM. Lączysz te dwa wyjścia ze sobą przewodem dwużyłowym i tyle. Jak palisz w kotle węglowym to on blokuje gazówkę która się nie włącza, jak wygaszasz, kocioł węglowy "daje" pozwolenie na załączenie się gazówki. Pozdrawiam p.s. jeżeli nie masz takiego sterownika w kotle to trzeba pokombinować z jakimś prostym przekaźnikiem np. takim : http://www.afriso.pl/pl/16,katalog-produktow/2630,3d4-termostaty-przylgowe-brc-tcr-tcs.html termostat przylgowy brc. Zakładasz go na rurę tuż przy kotle węglowym, ustawiasz np. na 40 czy 35 i on zamyka lub otwiera obwód i w ten sposób steruje gazówką.
odpowietrznik Opublikowano 26 Września 2015 Autor #3 Opublikowano 26 Września 2015 Dziękuję za poradę.Jeszcze trzeba wiedzieć na które styki w kotle gazowym należy podłączyć termostat przylgowy)Domyślam się że pewnie jest w kotle mostek w miejsce którego należy wpiąć ów termostat.
KubaSko Opublikowano 26 Września 2015 #4 Opublikowano 26 Września 2015 Dokładnie powinien być mostek który wyciągasz. Może to być osobne wyjście które robi za blokadę palnika lub wyjście na regulator pokojowy. Możesz też zamiast tego przylgowego afriso brc zastosować przekaźnik z cewką na 230 V i podłączysz go równolegle do pompy przy kotle węglowym. Styki przekaźnika będą blokowały gazówkę jak załączy się pompa w kotle węglowym. Obciążalność styków to ok 2 A
Gość mak Opublikowano 27 Września 2015 #5 Opublikowano 27 Września 2015 Wszystko co zostało napisane wyżej jest prawdą ale dotyczy kotła gazowego sterowanego stałotemperaturowo a sterownik kotła na paliwo stałe ma funkcję blokady kotła gazowego (mają ją np sterowniki kominków z płaszczem wodnym). Niestety gazowe kotły sterowane pogodowo nie mają takiej funkcji.
KubaSko Opublikowano 27 Września 2015 #6 Opublikowano 27 Września 2015 Kotły gazowe sterowane pogodowo mają taką funkcję. Sam przetestowałem to na junkersie Cerapur Comfort który pracował pogodowo. Wpinam przekaźnik w styki Lr-Ls które idą na sterownik pokojowy (wyjmuje z tych styków zworkę) i wszystko ze sobą współpracuje. W trybie pogodowym wyjście to pełni funkcję blokady palnika. Kocioł na paliwo stałe nie musi mieć tego wyjścia ponieważ da się to załatwić w inny sposób j/w czy to przekaźnikiem czy termostatem przylgowym. Poza tym jeśli mamy kocioł gazowy sterowany pokojowo to aby nie stracić możliwości sterowania nim wpinamy nasz kocioł węglowy i regulator pokojowy w szereg i mamy pełną automatykę. Pozdrawiam
sambor Opublikowano 27 Września 2015 #7 Opublikowano 27 Września 2015 Większość nowych modeli kotłów gazowych ma połączenie sterownika ( termostatu) pokojowego z kotłem przez magistralę systemową np e-bus. W takim przypadku sterowanie kotłem stykami zwiernymi nic nie da lub będzie ograniczone np do stopu awaryjnego.
KubaSko Opublikowano 27 Września 2015 #8 Opublikowano 27 Września 2015 Junkers ma wszystkie swoje sterowniki na szynie e-bus ale i ma wyjście na zwykłe podłączenie on/off. Mowa o nowych modelach.