Witam wszystkich pomocnych.

Z powodu uszkodzenia zaszła potrzeba wymiany kilkunastoletniego kotła miałowego SAS 12kW. Instalacja grzewcza grzejnikowa, rozmieszczona na jednej kondygnacji z przesunięciem stropów o ok. 1m. Zasobnik CWU oraz kocioł zlokalizowane w piwnicy. Instalacja miedziana, zamknięta z naczyniem przeponowym, zaworem bezpieczeństwa 1,5 bar oraz zaworami termostatycznymi na grzejnikach. Instalacja pracowała w miarę poprawnie, dotychczas jednak była zainstalowana jedna pompa obiegowa na powrocie, przez co przy wygasaniu kotła chłodziła mi się także CWU w zasobniku.

Przy wymianie kotła chciałem skorzystać z możliwości sterownika i zastosować dodatkową pompę ładującą CWU/regulującą temperaturę powrotu.

Proszę o sprawdzenie schematu i ewentualne sugestie.

Co do bezpieczeństwa to zamontuję ewentualnie dodatkowy równoległy zawór bezpieczeństwa aby zmniejszyć ryzyko niezadziałania, choć wiem że w świetle obecnych przepisów jest to nieprawidłowe.

CO + CWU.pdf

post-64243-0-58854700-1442518391_thumb.jpg

Edytowane przez dareksi

Opublikowano

Za każdą pompą potrzebny jest zawór zwrotny a zaworów bezpieczeństwa to możesz wstawić ile chcesz.

W projektach "poważnych" wstawia się min 2szt.

Opublikowano
  • Autor

Dziękuję sambor za szybką odpowiedź. Pisząc nieprawidłowe miałem na myśli że obecnie w takiej instalacji wymagane jest dodatkowe urządzenie schładzające.

1.Czy pompy (szczególnie CO) mogły by być zainstalowane na powrocie, mam trochę mało miejsca aby zainstalować pionowo pompę CO na zasilaniu. Ostatecznie pewnie by się to udało.

2.Czy ma sens montowanie zaworu różnicowego przy pompie CO, dotychczas był ale nigdy nie sprawdzałem czy instalacja pracowała by grawitacyjnie. Rury miedziane stopniowane 22/18/15, przebiegi głównie w poziomie. Różnice poziomów od dołu grzejników do góry kotła to od ok. 70cm do ok. 2m. z zachowaniem niewielkich spadków.

3. Jakie zawory zwrotne byłyby najlepsze (klapowe, z grzybkiem, kulką)?

4. Czy według Ciebie obieg CWU sprawdzi się jako zapewnienie właściwej temperatury powrotu?

Opublikowano

Naczynie przeponowe daj na powrót (zimniejsza woda) one nie lubią temperatury wyższej od 70 C i powieś je tak aby się samo odpowietrzało wpływem do góry.poz Hermogenes

Opublikowano

ad 1 - pompy mogą być na powrocie

ad 2 - zawór różnicowy zbędny

ad 3 - zawory zwrotne z metalowym grzybkiem 

ad 4 - ciężko to określić, ale raczej nie. lepszym rozwiązaniem jest zawór termostatyczny 3-D 

Opublikowano
  • Autor

Może to natrętność z mojej strony ale czy mógłby ktoś odnieść się do mojego zaktualizowanego schematu?

Opublikowano
  • Autor

Czy pomijając kwestie bezpieczeństwa instalacji zamkniętej (pewnie i tak zamontuję zawór schładzający) schemat jest poprawny? Głównie chodzi mi o miejsce wpięcia zaworu 3D regulującego temperaturę powrotu oraz miejsce powrotu z zasobnika CWU.

Opublikowano

Zawór 3-D wpięty prawidłowo , powrót grzania CWU też OK, natomiast brak o czym kolega pisał już wcześniej zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem temperatury w kotle.

Warto poczytać instrukcję montażu tego kotła w układzie zamkniętym!

Opublikowano

Pomyśl jeszcze o odpowietrznikach .poz Hermogenes

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.