Wyznaczanie Pojemności Kolektora Pionowego

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam

Jak wyznaczyć pojemność kolektora pionowego przy 5 odwiertach po 90 mb i średnicy 40?

 

Znalazłam projekt w którym łącznie jest 1960 mb (1960*2=3920) a pojemność wychodzi 3,96 m3... skąd? Przecież 3920*3,14*0,2^2 nie wyjdzie 3,96 :/

 

strona 26 i 29 projektkolektor.pdf

Edytowane przez aniacz

Opublikowano

No i następny problem - popatrz co na tych studiach uczą!

 

Ale na poważnie - rura 40 - ta do zimnej wody ma średnicę zewnętrzną 40mm i standardowo gubość ścianki 3mm - 40x3.

 

Do objętości przyjmuje się srednicę wewnętrzną rury czyli 40-2x3= 34mm ,

 

pojemność 1 mb takiej rury to 0,17 x 0,17 x3,14 x 10 = 0,90746 l, wystarczy to pomnożyć przez ilość rury o mamy wynik

 

W tamtym przykładzie jest rura o innej grubości ścianki 40 x 3,7 ale pojemość całkowita wynika też z  pojemności odcinków poziomych(179m)

czyli jest 3920m + 179m = 4099m, ale pojemność wychodzi wtedy 3,42m3 + pojemność rury kolektora - ok 315l = 3735l

Ew jest błąd rachunkowy lub w tekście.

Opublikowano

Na spokojnie przejrzałem ten projekt i znalazłem różnicę - te 3,96m3 to pojemność całej instalacji glikolowej łącznie z komorami rozdzielczymi - 2 x 51l= 102l

oraz instalacją stalową DN80 do 2 pomp ciepła - nie znamy ich długości, więc trudno to policzyć, pompy ciepła też mają jakieś pojemności.

 

W projekcie pisze wyraźnie, że pojemność układu dolnego źródła ciepła wynosi 3,96m3 - co nie jest równoznaczne z pojemnością samego

kolektora gruntowego liczonego wg zasad podanych w poprzednim poście.

 

Projektant po prostu musi podać ile glikolu będzie pracować w instalacji - to potrzebne np do wyceny pracy.

Opublikowano
  • Autor

Miałam nadzieję, że tu zajrzysz :) Dziękuję ponownie za pomoc :)

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.