Pompa Ciepła, Kominek I Bufor

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam kolegów.

Mam pytanie jak sensownie można podłączyć kominek z płaszczem wodnym (z wężownicą schładzającą), bufor (myślałem o GALMET SGB) 800 l bez wężownicy oraz pompa ciepła powietrzna, która ma zasilać ogrzewanie podłogowe oraz zbiornik C.W.U 200 l. Kominek również ma zasilać bufor oraz zbiornik C.W.U. Czy pompę i kominek dać na bufor a za buforem wszystkie obiegi tj. ogrzewanie podłogowe (parter, piętro ok 2200 m rury) oraz zbiornik C.W.U czy lepiej zasilać równolegle bufor i zbiornik C.W.U zarówno pc jak i kominkiem np rozdzielając to zaworem 3 drogowym? Jakieś sensowne sterowanie? Co o tym sądzicie?

 

Myślałem o takiej pompie http://www.hewalex.pl/oferta/pompy-ciepla-powietrzewoda-do-co-cwu-chlodzenia/pompa-ciepla-powietrzewoda-pcco-split-20-kw.html

 

Pozdrawiam

Opublikowano

Podstawowy schemat połączeń jest w instrukcji instalatora na dole strony podanej przez ciebie.

Bufor powinien mieć wężownicę - to dużo uprości.

Do grzania CWU powinien być zasobnik z dwoma wężownicami do jednej podłączasz PC a do drugiej kominek.

Wszystkim sterujesz przez zał/ wył odpowiednich pomp - lepiej się sprawdzają niż zaw 3-D

Opublikowano
  • Autor

Dziękuję za odpowiedź. Czyli wtedy na wężownice bufora dać kominek a bezpośrednio na bufor PC? Z 3 drogowym chciałem tak aby pompa z kominka np sprinta 32 80 przełączana była na grzanie równoległe kominka i bufora lub na sam bufor po nagrzaniu c.w.u. to samo z pompą ciepła. Ma to sens według Ciebie? I jaki sterownik do tego?

Opublikowano

Koniecznie musisz tak kombinować? Bardzo komplikujesz układ, bo bufor, kominek z płaszczem, armatura przełączająca, sterowanie, a koniec końców i tak sama pompa będzie chodzić. Niebagatelne są też o wiele wyższe koszty budowy całości. Moim zdaniem grzej się pompą ciepła i daruj sobie kominek z buforem. Kasę zainwestuj w dobre ocieplenie i rekuperacje.

Opublikowano

Ale @kiminero, daj koledze to przynajmniej narysować - niech zobaczy , że to nie takie proste pożenić to wszystko nawet na papierze.

 

A z drugiej strony - podłogówka z 2200mb rury - jaka to musi być chałupa !

Praktycznie w dobrze (prawidłowo ) ocieplonym budynku na 160m2 wychodzi ok 1100mb.

Opublikowano
  • Autor

Chałupa nieco ponad 200 m2. Rury ułożone w odstępach 10 cm aby temperatura zasilania mogła być jak najmniejsza. Na 1m2 przy takim rozstawie idzie ok 10 m rury co łatwo można wyliczyć skąd tyle metrów na całym domu. Obiegi są maksymalnie 70 m długości.

 

Dobre ocieplenie i rekuperacja jest. Kominek chce zamontować z kilku ważnych dla mnie aspektów i nawet jeśli ta inwestycja się nigdy nie zwróci będę zadowolony że mam taką a nie inną instalacje.

 

Kolego sambor nie bardzo potrafię rysować schematy ale chciałem użyć 3drogowego nie w funkcji mieszania a rozdzielania i siłownik kierował by strumień odpowiednio na bufor lub zasobnik c.w.u. a w przypadku dogrzania c.w.u. na sam bufor. To tak jak by wyłączyć pompę c.w.u. tylko w tym przypadku poprzez zamknięcie obiegu.

 

I to samo dla pc i kominka. Zasobnik wody z 2 wężownicami analogicznie do górnej kominek a do dolnej pc. Bufor z wężownicą i do wężownicy kominek a bezpośrednio do bufora pc. Będzie ok?

Opublikowano

To zrób kominek bez płaszcza wodnego. Jestem juz trzecią osobą która cię ostrzega przed komplikacją.

Zasobnik solarny z 2 wężownicą i może się nie nadawać, latem moc min tej PC może wynieść 12-13kW. Z małą wężownicą będzie taktowanie.

Pompę dałbym Tcapa 16kW, zasobnik z dużą wężownicą galmet no i kominek konwekcyjny jak musisz.

Opublikowano

Na szybko przerobiłem schemat z instrukcji PC na współpracę z kominkiem, jako sterownik kominka proponuję np Tatarka TR-08.

post-18578-0-06195100-1433144921_thumb.jpg

Opublikowano

Cóż, w życiu nie założyłbym kominka z płaszczem wodnym w pokoju.

Moja kotłownia wyglądała na prawdę nieziemsko po tym jak rozpruło kocioł (nieziemsko, bo krajobraz księżycowy).

Po takiej awarii kominka musi być jeszcze ciekawiej.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.