Galmet Kwr 11 Pomoc Przy Montażu Pieca


Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez maciekchn,

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Dodam ze instalacja jest otwarta wiec nei groz explozja nawet jak jest pompa czy bypas , tak mi powiedzial znajomy co zajmuje sie montazem c.o ,jak powiedziałem ze bede montował zawor to stwierdzil ze nie potrzebny jest , bo on dziala od 1,5bar a przy 1bar juz mi wywali ta rura z przelewowego w kanał.

 

 

5616d31da6dbbdcdgen.jpg

Opublikowano

Według obowiązujących przepisów - Polska Norma PN-B-02413:1991 i wszystkie ją poprzedzające układ jaki masz obecnie nie jest układem otwartym!

Jest zamknięty przez pompę i zawór różnicowy kulowy zamontowane na zasilaniu czyli na bezpośredniej drodze z kotła do naczynia wzbiorczego.

Jak nie było tych elementów układ był prawidłowy, obecnie nie jest.

W dawnych czasach - lata 60, 70 i 80-te ewentualna pompa zawsze była montowana na powrocie do kotła , gdyż tak zalecała norma.

Co lepsze średnica rury wzbiorczej była liczona zawsze wg tego samego wzoru i wynosiła - min 1".

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.