Skocz do zawartości
Wyświetl w aplikacji

Lepszy sposób przeglądania. Dowiedz się więcej.

Forum o ogrzewaniu

Aplikacja działająca w trybie pełnoekranowym na ekranie głównym, z powiadomieniami push, odznakami i wieloma innymi funkcjami.

Aby zainstalować tę aplikację na iOS i iPadOS
  1. Stuknij ikonę Udostępnij w Safari
  2. Przewiń menu i stuknij Dodaj do ekranu głównego.
  3. Stuknij Dodaj w prawym górnym rogu.
Aby zainstalować tę aplikację na urządzeniu z systemem Android
  1. Kliknij menu z trzema kropkami (⋮) w prawym górnym rogu przeglądarki.
  2. Kliknij Dodaj do ekranu głównego lub Zainstaluj aplikację.
  3. Potwierdź, klikając Zainstaluj.

Boiler Na 45 Stopni Czy Boiler Na 80 Stopni I Termostatyczny Zawór Mieszający Do Cwu

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Raczej nie, przecież tam będzie małe stężenie.

Ale co się przejmujesz, zajdzie kamieniem to będziesz się martwił.

  • Odpowiedzi 50
  • Wyświetleń 14.8 tys.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Popularne posty

  • Woda CWU osiagnie taka sama temperature jaka ma kociol. Wydluzy sie czas grzania CWU w przypadku odbioru CWU. Nic Ci to nie da (powrot dogrzejesz - ok)

Opublikowane grafiki

  • 6 lat później...
Opublikowano

Powitać, wiem temat stary,a ja mam trochę inne pytanie co do grzania wody w CWU, czy jest możliwość podłączenia CWU w taki sposób że np. zadaną kotła 65st. Pompa CWU pracuje cały czas ale woda grzana CWU powiedzmy do 45st.

Opublikowano

Dac sie da. Jaki cel?

Jak wstawisz zawor 3d mieszajacy i pompe za nim to bedziesz mieszal wode w zbiorniku (obwod instalacji CO) do zadanej temperatury. W calym zbiorniku bedzie woda o „jednakowej” zadanej temperaturze.

Jak bedzie pobor CWU i spadek temperatury zawor podciagnie cieplo z kotla i odprowadzi zimne do powrotu kotla. Po uzyskaniu temperatury zadanej zawor ponownie wroci do mieszania wody CO poprzez zbiornik.

I tak w kolko.

Opublikowano

PioBin napisałeś (Dac sie da. Jaki cel?)

 Jeden z powodów po to żeby dogrzać powrót.

Opublikowano

Do ochrony (dogrzania) powrotu to nie zadziala.

Opublikowano

PioBin a taki mieszacz CWU co napisałeś ten 3d to taki sam co do obiegu CO.

Opublikowano

Ale jaki jest tego cel? Bo jeśli ochrona powrotu i stabilizacja pracy kotła-to zapomnij. Wtedy mieszacz/zawór antyoparzeniowy na cwu, a nie co.

Opublikowano

Taki sam (termostatyczny). Ale to nie spelni ochrony powrotu. Wyzej kolega napisal jak to zrobic.

Opublikowano

Panowie w mojej instalacji dla mnie wszystko działa jak należy tylko CWU woda nagrzewa się do takiej temp.jak zadaną kotła bo obieg cwu mam połączony zasilanie cwu do wyjścia z pieca,a powrót cwu do powrotu pieca, działa to u mnie bardzo dobrze, chciałem to zrobić trochę inaczej założyć trujnik by np.70 procent wody szło z powrotem do powrotu a te 30 procent do wezownicy CWU.

Opublikowano

Nic Ci to nie da. Jeżeli nawet pościsz przez wężownice 30% wody o tej samej temp co będzie mial kocioł, to woda w zasobniku po pewnym czasie również dobije do temp kotla. Tu nie ma podmieszania z zimną wodą. 

Opublikowano

Zamiast tego zaworu, to zamontowałbym zawór z siłownikiem ( jakieś 100 zl) + moduł Supli ( moduł dodatkowy koszt). Czujnik do zasobnika CWU, a na module ustawiasz, ze silownik ma się całkowicie zamknąć ( przykladowo przy 45 st) , a o ustawioną histereze ponownie otworzyć i podgrzać zasobnik do zadanej. 

Napisz PW do kolegi @besix, to Ci to ogarnie.

Czy to najtansza opcja - nie wiem, ale z pewnością osiagniesz zamierzony cel. 

Edytowane przez Trener40
Literówka

Opublikowano

Trener40 z tym zaworem to już kiedyś tak miałem założyłem siłownik na zawór motylkowy przed zasilaniem CWU ,i czasowo był ustawiony tak że na noc się zamykał a w dzień otwierał nie dało to oszczędność,tu chodzi mi o to by cały czas woda była grzana.

Opublikowano

Jak już koniecznie nie chcesz tego zaworu antyoparzeniowego, jest jeszcze jedno rozwiązanie. Załóż na zasilaniu bojlera zawór mechaniczny termostatyczny z kapilarą (wsuń ją do bojlera). Po nagrzaniu cwu do temperatury, którą ustawisz, zawór się zamknie i w bojlerze będziesz miał w miarę równą temp, niezależnie od kotła.

Opublikowano

Koledzy-nie oto mi chodzi, proszę się nie obrażać, wydaję mi się że mnie nie rozumiecie o co mi chodzi,a ja was,postaram się narysować schemat mojej instalacji i jak to wszystko działa,a potem czy da się udoskonalić.

Opublikowano

Ja wiem o co Ci chodzi. Chcesz tak zdławić przeplyw, aby woda w zasobniku miala ok 45 st, gdy na kotle jest 65.

Tylko co wtedy z grzaniem i naglym zapotrzebowaniem na ciepłą wodę?  

Przy malym przeplywie zasobnik bedzie długo sie nagrzewał. 

Opublikowano

Trener 40 dokładnie, zdławić zasilanie CWU,ale tak jak pisałem 70procent do powrotu pieca ,a 30 do CWU i w moim przypadku myślę że zwykły trujnik mi zda egzamin,ale żeby zrozumieć działanie mojej instalacji muszę ją narysować i opisać jak działa.. dziękuję

Opublikowano

Woda CWU osiagnie taka sama temperature jaka ma kociol.

Wydluzy sie czas grzania CWU w przypadku odbioru CWU.

Nic Ci to nie da (powrot dogrzejesz - ok)

Opublikowano

PioBin no teraz po zastanowieniu się co napisałeś to już mętlik mam w głowie, a może masz rację,to jak byś to zrobił najtańszym i prostym sposobem

Opublikowano
58 minut temu, Oldeq napisał:

tu chodzi mi o to by cały czas woda była grzana.

Grzana do 45 st non stop? 

A myslisz, że nawet jak to osiagniesz, to będzie za darmoche tę temperature utrzymywać?

Co za różnica czy zawór się zamknie i otworzy na żądanie grzania o spadek temp w zasobniku? 

Szukasz " dziwnych" oszczednosci, których ja nie rozumiem. 

Opublikowano

Czy zbiornik ma miec te 45C czy woda wychodzaca do instalacji CWU ma miec tyle?

@HarryH podal ci przyklad jak to zrobic aby zapewnic temperature wody wychodzacej 45C i jednoczesnie dogrzac powrot. To jest ten najprostszy sposob i calkiem niezly.

Minusy: straty ciepla beda ciut wieksze i zaleza jedynie od ocieplenia zbiornika - mozna poprawic we wlasnym zakresie. Kamien kotlowy przy twardej wodzie bedzzie sie szybciej odkladal.

Opublikowano

Trener 40 nie kolego zły strzał,ja nie szukam oszczędnośći i nie oto mi generalnie chodzi,lecz o stałą temperaturę kotła bez żadnych skoków które teraz mam.

Opublikowano

Do tego szybsze zużycie anody magnezowej i ogólnie szybsza korozja zasobnika. Dzisiaj pompa może być tańsza od zaworu, więc nie wiem gdzie sens w dziwaczeniu, zwłaszcza gdy można korzystać z dobrodziejstw sterownika kotła, np. w ustawieniu harmonogramów.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.