zarybia Opublikowano 25 Października 2014 #1 Opublikowano 25 Października 2014 Witam. W tej chwili mam podłączoną instalację jak na schemacie. Zastanawiam się jednak nad miejscem podłączenia ogrzewania podłogowego. Czy jest ono poprawne? Konkretnie chodzi mi o to czy podłogówka nie powinna być odłączona przed zaworem 4-drogowym? Przed pompą ogrzewania podłogowego jest zawór 3-drogowy jeśli tego nie widać na moich bazgrołąch. Czujnik temp. do pompy podłogówki jast przymocowany na trójniku 1" zaznaczone na schemacie. Pozdrawiam.
sambor Opublikowano 25 Października 2014 #2 Opublikowano 25 Października 2014 Hydraulicznie prawie poprawnie - tylko po co zawór różnicowy na inst grzejników - to nie zadziała. Natomiast czujnik podłogówki przenieś za pompę podłogówki - on ma mierzyć temp wody zasilającej podłogę.
zarybia Opublikowano 25 Października 2014 Autor #3 Opublikowano 25 Października 2014 Przeniosę i sprawdzę jak to działa. Ale jeśli pompa nie chodzi to za pompą od podłogówki mam niską temperaturę i ta niska temp będzie się utrzymywać do włączenia pompy. Wtedy pompa musiała by się włączać przy niskiej temp. (np. 22-25stopni) Problemem może być wygaszanie, wtedy może nastąpić wychłdzanie podłogówki jeśli próg załączania będzie taki niski? Nie wiem czy dobrze rozumiem. Myślałem żeby przenieś czujnik na trójnik bezpośrednio przy piecu i ustawić temp załączania np. 45 stopni, zestaw mieszający i tak mi zmniejszy temperaturę. Chętnie posłucham co o tym myślicie ? A co do zaworu różnicowego :) Nie wiem, został tam zamontowany przez instaltora.
sambor Opublikowano 25 Października 2014 #4 Opublikowano 25 Października 2014 Myślałem żeby przenieś czujnik na trójnik bezpośrednio przy piecu i ustawić temp załączania np. 45 stopni, zestaw mieszający i tak mi zmniejszy temperaturę. Chętnie posłucham co o tym myślicie ? Źle myślisz, ustaw ten sterowni aby startował od np 30C i wystarczy , i przenieś go w to miejsce co podawałem, on ma mierzyć temp podłogi a temp kotła,
zarybia Opublikowano 25 Października 2014 Autor #5 Opublikowano 25 Października 2014 Dzięki. :) Dzisiaj spróbuję. Możesz mi jeszcze powiedzieć o co chodzi z tym zaworem różnicowym, że jest niepotrzebny? I co z moim pomysłem aby zasilanie i powrót z zestawy mieszającego podłogówki podłączyć przed zaworem 4-drogowym? Czy jest to zbędne przerabianie?
sambor Opublikowano 25 Października 2014 #6 Opublikowano 25 Października 2014 Zawór różnicowy działa przy pracy grawitacyjnej a takowej za zaw 4-D raczej nie będzie. Podłogówka mocno wychładza wodę w instalacji , więc przy podłączeniu bezpośrednim może znacząco wpływać na temp powrotu i ochronę kotła . Dlatego co ci trochę wiedzą robią tak jak masz, a inni robią źle lub mają małe podłogówki np 2-3 pętle. Pozdr.
zarybia Opublikowano 25 Października 2014 Autor #7 Opublikowano 25 Października 2014 Dziękuję za wyjaśnenie :) Czyli tylko zbędne rzecz ten zawór, nie "psuje" instalacji. Pozdrawiam.
zarybia Opublikowano 26 Października 2014 Autor #8 Opublikowano 26 Października 2014 Przeniosłem czujnik temp. załączania podłogówki nad pompe. Woda w piecu 60 stopni. Na czujniku 22 stopnie.Pompa CO ruszyła, CWU również. Jeśli ręcznie załącze pompe podłogówki chociaż na minute temeratura na czujniku wzrasta i już się utrzymuje do wygaszenia. Wydaje mi się że problemem jest długa droga wody do mieszacza podłogowego, grawitacyjnie nie "pociśnie" tam ciepła woda i pompa się nie włączy. Jedynie chwilowe ręczne włączenie pompy w momencie dojścia pieca do zadanej podwyższa temperature. W załączniku zdjęcie z telefonu z kotłowni. Widać na nim: Pompy CO i CWU działają. Pompa przy mieszczu podłogówki nie działa. Temperatura na powrocie wzrosła do 30 stopni( z powrotu CO), temperatura na zasilaniu za pompą 22 stopnie(nie rośnie). Dziękuję i pozdrawiam :)
kiminero Opublikowano 26 Października 2014 #9 Opublikowano 26 Października 2014 Masz zły zawór mieszający podłogi do tego "zestawu". Powinieneś mieć zawór termostatyczny i wówczas możesz pompę podłogi włączać czujnikiem zamontowanym na wyjściu kotła. Do zaworu jaki masz w tej chwili potrzeba siłownika elektrycznego i sterownika, który go obsłuży.
sambor Opublikowano 26 Października 2014 #10 Opublikowano 26 Października 2014 Widzę że brak zaworu zwrotnego na obiegu podłogówki,możesz go zamontować na powrocie , przed odejściem na zaw 3-D, popraw to, gdyż będą zakłócenia w pracy obiegów, a filtr skośny powinien być przed pompą podłogówki a nie na powrocie z instalacji O samym zaworze 3-d to kolega już napisał.
MIREK710531 Opublikowano 26 Października 2014 #11 Opublikowano 26 Października 2014 Czy zawor termostatyczny firmy Danfoss TVM-W byl by odpowiedni przy tej podloguwce jako mieszacz?
kiminero Opublikowano 26 Października 2014 #12 Opublikowano 26 Października 2014 Nie. To jest zawór dla CWU i ma za wysokie "widełki" nastaw. Ma też niewygodną konfigurację przyłączy, aby go tak po prostu podmienić z tym, który jest teraz. Do podłogi musi być np. ESBE VTA 522 20-43 z kVs 3,2 lub mniejszym dla mniejszej podłogi, ale o tych nastawach temperatur.
MIREK710531 Opublikowano 26 Października 2014 #13 Opublikowano 26 Października 2014 Czy to jest odpowiedz na moje pytanie ?
kiminero Opublikowano 26 Października 2014 #14 Opublikowano 26 Października 2014 Czy to jest odpowiedz na moje pytanie ? Zadano pytanie, padła odpowiedź. Czy zawor termostatyczny firmy Danfoss TVM-W byl by odpowiedni przy tej podloguwce jako mieszacz?
zarybia Opublikowano 26 Października 2014 Autor #15 Opublikowano 26 Października 2014 Może mi ktoś wyjaśnić różnice pomiędzy zaworem termostatycznym 3-drogowym a ten który jest u mnie zamonowany? Zestaw mieszający został zakuiony już poskręcany, wydawało mi się że jest to prawidłowy zakup do ogrzewania podłogowego. 1. wymienić zawór 3-drogowy na termostatyczny, (ESBE) 2. zawór zwrotny na powrocie 3. niewiem czy sie da i gdzie przenieś filtr.
sambor Opublikowano 26 Października 2014 #16 Opublikowano 26 Października 2014 Nie. To jest zawór dla CWU i ma za wysokie "widełki" nastaw. Ma też niewygodną konfigurację przyłączy, aby go tak po prostu podmienić z tym, który jest teraz. Do podłogi musi być np. ESBE VTA 522 20-43 z kVs 3,2 lub mniejszym dla mniejszej podłogi, ale o tych nastawach temperatur. Nie proponuj serii 322/522 z tymi zaworami są kłopoty na podłogówce, z resztą ESBE ich nie zaleca do podłogi , do podłogi VTA 372 do ok 100m2 / powyżej VTA 572
MIREK710531 Opublikowano 26 Października 2014 #17 Opublikowano 26 Października 2014 Zadano pytanie, padła odpowiedź. Sorki zle naswietlilem temat , chodzilo mi o budowe podloguwki na takim zaworze?
sambor Opublikowano 26 Października 2014 #18 Opublikowano 26 Października 2014 Może mi ktoś wyjaśnić różnice pomiędzy zaworem termostatycznym 3-drogowym a ten który jest u mnie zamonowany? Zestaw mieszający został zakuiony już poskręcany, wydawało mi się że jest to prawidłowy zakup do ogrzewania podłogowego. 1. wymienić zawór 3-drogowy na termostatyczny, (ESBE) 2. zawór zwrotny na powrocie 3. niewiem czy sie da i gdzie przenieś filtr. Zawór który obecnie posiadasz jest zwykłym zaworem mieszającym, aby utrzymać na wyjściu temp zadaną należy do tego zaworu dodać siłownik obsługujący ten typ i sterownik z czujnikiem kontrolującym temp na wyjściu zestawu, aby woda miała np 30C. Zawór termostatyczny ro bi to samo bez udziału siłownika i sterownika, jest ustawiany na daną temp i taka wychodzi na instalację podłogi. W zależności od wielkości podłogi zawór może być 3/4" lub 1". zawór zwrotny jest potrzebny do eliminacji wpływu innych obiegów np teraz na zdjęciu w poście #7 masz temp na powrocie wyższą niż na zasilaniu a tego trzeba uniknąć. Filtr służy do ochrony pompy przed zanieczyszczeniami i powinien być pomiędzy zaw 3-D i pompą.\ Co do poprawności zakupionego sprzętu to, czy zastanawiałeś się dlaczego czasem jest tak tanio - np na serwisie nazywanym Alledrogo? I tu masz odpowiedź to nie jest tanio, są braki , trzeba dokupić to, tamto
sambor Opublikowano 26 Października 2014 #19 Opublikowano 26 Października 2014 Sorki zle naswietlilem temat , chodzilo mi o budowe podloguwki na takim zaworze? W poście#12 jest odpowiedź że to zły zawór do podłogówki.
kiminero Opublikowano 26 Października 2014 #20 Opublikowano 26 Października 2014 Nie proponuj serii 322/522 z tymi zaworami są kłopoty na podłogówce, z resztą ESBE ich nie zaleca do podłogi , do podłogi VTA 372 do ok 100m2 / powyżej VTA 572 Na czym polegają te kłopoty, bo w katalogach widzę te zawory w zastosowaniu do podłogi.
MIREK710531 Opublikowano 26 Października 2014 #21 Opublikowano 26 Października 2014 W poście#12 jest odpowiedź że to zły zawór do podłogówki. Dzieki za odpowiedz , dodam ze chce zbudowac instalacje i skorzystam chyba z tego rysunku uwzgledniajac poprawki
zarybia Opublikowano 26 Października 2014 Autor #22 Opublikowano 26 Października 2014 Tanio nie było :( sam ten zestaw mieszający to ponad 1000zł. Za reszte instalacji też mało nie zapłaciłem... Trzeba będzie poprawić. Instalator coś tam mówił o tym filtrze ale uznał że firma ferro jeśli co takiego sprzedaje to potrafi to złożyć poprawnie. Dzięki za wyjaśnienie :) Mirek na rysunku troche brakuje, zaworów odcinających, możliwość napełniania instalacji z CWU, cyrkulacji....
sambor Opublikowano 26 Października 2014 #23 Opublikowano 26 Października 2014 Na czym polegają te kłopoty, bo w katalogach widzę te zawory w zastosowaniu do podłogi. Wczoraj na forum w innym temacie był podobny problem - za mały przepływ w podłogówce z zaw 3-D VTA 372 A to cytat z katalogu ESBE " Serie VTA320/VTA520 to najlepszy wybór w przypadku instalacji do ciepłej wody użytkowej wymagających zabezpieczenia przed oparzeniami* na linii tam, gdzie na bateriach zainstalowano dodatkowe urządzenia do regulacji temperatury. Tę serię zaworów można także stosować w instalacjach do ciepłej wody użytkowej wyposażonych w układ cyrkulacji ciepłej wody.Serie VTA320/VTA520 mogą być wykorzystywane w zastosowaniach związanych z ogrzewaniem podłogowym pod warunkiem zwrócenia szczególnej uwagi na wymagania związane z zakresem temperatur i przepływem." Moim zdaniem nie warto, chyba że dla małych podłóg VTA320 do max 50m2 ( 4- 5 pętli ), a VTA 520 do 2x wiekszych
sambor Opublikowano 26 Października 2014 #24 Opublikowano 26 Października 2014 Tanio nie było :( sam ten zestaw mieszający to ponad 1000zł. Za reszte instalacji też mało nie zapłaciłem... Trzeba będzie poprawić. Instalator coś tam mówił o tym filtrze ale uznał że firma ferro jeśli co takiego sprzedaje to potrafi to złożyć poprawnie. Dzięki za wyjaśnienie :) Mirek na rysunku troche brakuje, zaworów odcinających, możliwość napełniania instalacji z CWU, cyrkulacji.... I wszystko jasne - Ferro to dystrybutor skośnookich produktów A zestaw z zaw 3-D termostatycznym ESBE i pompą elektroniczną grundfossa nie powinien kosztować więcej niż 1100zł ( pompa 550, zaw 3-d VTA570 300, filt, zaw, zwrotny 80, zaw odcinające 80, rob 50 =1060zł ) A w twoim przypadku trzeba dodatkowo dołożyć siłownik - ok 200zł i sterownik -ok 200zl, to jednak opłaci się taki VTA 572 http://allegro.pl/term-zawor-mieszajacy-esbe-vta-572-20-43-c-1-gz-i4722545374.html
kiminero Opublikowano 26 Października 2014 #25 Opublikowano 26 Października 2014 Wczoraj na forum w innym temacie był podobny problem - za mały przepływ w podłogówce z zaw 3-D VTA 372 A to cytat z katalogu ESBE " Serie VTA320/VTA520 to najlepszy wybór w przypadku instalacji do ciepłej wody użytkowej wymagających zabezpieczenia przed oparzeniami* na linii tam, gdzie na bateriach zainstalowano dodatkowe urządzenia do regulacji temperatury. Tę serię zaworów można także stosować w instalacjach do ciepłej wody użytkowej wyposażonych w układ cyrkulacji ciepłej wody.Serie VTA320/VTA520 mogą być wykorzystywane w zastosowaniach związanych z ogrzewaniem podłogowym pod warunkiem zwrócenia szczególnej uwagi na wymagania związane z zakresem temperatur i przepływem." Moim zdaniem nie warto, chyba że dla małych podłóg VTA320 do max 50m2 ( 4- 5 pętli ), a VTA 520 do 2x wiekszych VTA 522 1" - Kvs 3,2 VTA 572 1" - Kvs 4,5 VTA 322 1" - Kvs 1,6 VTA 372 1" - Kvs 2,3 Dlaczego VTA 522 3,2 (wg ciebie do 100 m2) ma być gorszy od VTA 372 2,3 (wg ciebie też do 100 m2)?