Przedłużenie Czujnika Cwu Sterownik Spp

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu zbyt dużej odległości

czujnika cyfrowego temperatury cwu  ok 20 m .Sterownik spp wyświetla bład

i przerywa pracę.

Opublikowano

Proponuję przedstawić problem producentowi sterownika...

Opublikowano

Skoro producent dopuszcza długość do 6 metrów to nie dziwne, że nie działa. Dokup moduł internetowy albo zastosuj się do zaleceń producenta.

Opublikowano
  • Autor

Mam moduł internetowy tylko jak to połączyć.

 

Bramka od Spp

Edytowane przez pospisz

Opublikowano

Witam.

Ja też miałem problem z przedłużenie czujnika cwu przy SPP, zwracałem się do producenta to powiedział że u niego działa podobno na 30 m? Niestety u mnie nie chciało, problem jest taki że to jest czujnik cyfrowy a nie typowy rezystancyjny. Na jednym z forów dowiedziałem że taki czujnik idzie przedłużyć jedynie przewodem skrętka UTp  i to dobrej jakości. 

Opublikowano
  • Autor

Skrętka UTp nie jest ekranowana a czytałem na innym forum że z ekranem czyli FTp jest lepsza bo mniej przenosi zakłóceń

,mogę kupić UTp Emitera klasa 6E czy będzie dobra

Opublikowano

Skrętka UTP 6E to dobra skrętka, ale lepsza byłaby FTP 5E lub inna z ekranem - tu rozchodzi się się o ten ekran a nie o pasmo transmisji. 

Kat 6e ma wyższe pasmo przenoszenia i lepszą separację zakłóceń niż kat 5e.

Do prawidłowej pracy potrzebna jest jedna para z 4 zawartych w kablu, jeżeli robisz kablem ekranowanym to ekran musi być uziemiony,  inaczej będą jeszcze większe zakłócenia

Edytowane przez sambor

Opublikowano
  • Autor

Jeden z instalatorów twierdzi że trzeba zastosować zwykły przewód tylko o większym przekroju

np. 3x1,5 OMY linka

Opublikowano
  • Autor

Firma Bolecki wykazała sie pełnym profesjonalizmem czyli kontakt telefoniczny w godzinach 

wieczornych za co dziękuję oraz rozwiązaniem problemu po odesłaniu sterownika wraz z czujnikiem.

Mimo wszystko jeszcze spróbuję rozwiązać problem z państwa pomocą.

Opublikowano
  • Autor

Nie znam symbolu czujnika wiem tylko że jest cyfrowy ,kabel trzyżyłowy.

Edytowane przez pospisz

Opublikowano
  • Autor

Pan Bolecki odwodzi mnie od prób rozwiązania problemu ponieważ poniosę dodatkowe koszty z tego  tytułu. 

Rzadko w dzisiejszych czasach o taką postawę za co też dziękuję.

Opublikowano

Nie znam symbolu czujnika wiem tylko że jest cyfrowy ,kabel trzyżyłowy.

 

Na listwie zaciskowej sterownika, w miejscu gdzie podłączasz czujnik, czy masz oznaczenia "+, V+ "  ,  "-, V-, masa, Gdn, Com" ,  Data lub podobne 

Opublikowano

Pan Bolecki odwodzi mnie od prób rozwiązania problemu ponieważ poniosę dodatkowe koszty z tego  tytułu. 

Rzadko w dzisiejszych czasach o taką postawę za co też dziękuję.

 

Ok. Na pewno dużo szybciej i sprawniej zdiagnozuje przyczynę powstawania zakłóceń na linii łączącej sterownik z czujnikiem elektronicznym.

Niektóre czujniki są to po prostu mikroprocesory, które wykonują pomiar temperatury. 

 

ps.

Pospisz, może się zdarzyć, że na warsztacie producenta sterownika, wszystko będzie działało poprawnie.

I nie pomyśl wtenczas, że producent Cię zbywa.

 

W obecnych czasach ilość zakłóceń w liniach energetycznych jest bardzo duża ( harmoniczne ), a o śmietniku promieniowania elektromagnetycznego w przeszczeni będziemy na pewno więcej rozmawiać, jak uporamy się z ochroną powietrza.

Edytowane przez Andrzej_M_

Opublikowano
  • Autor

pojedyncze-12-09-2014-o-19-56.jpg

zdjęcie z laptopa odbicie lustrzane przepraszam

Edytowane przez pospisz

Opublikowano
  • Autor

Jeżeli mogę spytać co z tymi oznaczeniami bo jutro przeprowadzamy następną próbę na skrętce 

UTp Emitera klasa 6E

Opublikowano

Popisz, poddaję się.

 

Zajrzałem do instrukcji sterownika, bo te Twoje zdjęcie nic mi nie mówi.

W instrukcji sterownika na schemacie jest uwidocznione połączenie czujnika CWU dwoma przewodami. Dwoma przewodami nie tylko można zasilać czujkę pomiarową, ale także komunikować się z nią odpowiednim protokółem ( np. 1-Wire).

 

Pisze także w tejże instrukcji, że długość przewodów czujki CWU i podajnika może maksymalnie wynosić 6 metrów. 

Edytowane przez Andrzej_M_

Opublikowano
  • Autor

Pan Bolecki w rozmowie telefonicznej mówił coś o rezystancji i zastosowaniu rezystora

Opublikowano

post-41122-0-44026000-1410703216_thumb.jpgU mnie już problem rozwiązany, trzeba wlutować rezystor 1 kohm pomiędzy wyjście VCP a wejście czujnika cwu CC.  Wystarczy zdjąć przednią część obudowy SPP i zdemontować płytkie z wyśfietlaczem i mamy już dostęp.

 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.