Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Prośba O Pomoc


SLAIDERKA

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,

 

z trudem walczę z ustawieniami mojego pieca kotspaw ze sterownikiem tech 37

mam pytanie i prośbę czy może jest na forum osoba ze śląska która mogłaby mi pomóc na żywo w ustawieniach

ewentualnie może znacie jakiegoś dobrego serwisanta z którego usług można by skorzystać?

w domu same baby  :-) żadna nie techniczna .....niestety

 

dziękuję\

 

 

 

 

 

 

Opublikowano

jestem z jaworzna

na razie jest lepiej pali już nie 80 ale trochę powyższej 40 kg na dobę

mam takie ustawienia:

 

co 53

 

czas pracy 47s

czas przerwy 01:48

siła nadmuchu 36

praca w podtrzymaniu 10 s

przetrwa w podtrzyamniu 9 m

 

wentylator w podtrzymaniu czas pracy 15 sekund czas przerwy 1 minuta

moc przedmuchu 25

mam zawór 4 dr.

palę miałem 24 kj

 

piec dość szybko i bez problemowo dochodzi do temperatury , przechodzi w podtrzymanie i  jest w nim ok 12 minut, i chyba mam nadal źle dobrane parametry podtrzymania bo jak spada to ciągle podaje i tem spada o 6-7 stopi i dalsze dojście do zadanej to kolejne 12 minut,

 

czy siła i moc przedmuchu to to samo ? często piszecie to przedmuch powinien wynosić ok. 30 %?

 

będę wdzięczna za pomoc

Opublikowano

A jak wygląda popiół, bo coś mi się wydaje, że za dużo tego podawania w stosunku do przerwy.

Popiół ma być szarym proszkiem, a u Ciebie całkiem możliwe, że takim nie jest.... Określ, czy są w nim niedopalone drobiny miału...?

40 kg to u mnie nie spalał kocioł nawet jak termometr na zewnątrz pokazywał minus 35 stC.

Opublikowano

W podtrzymaniu kocioł ma jedynie podtrzymywać żar na palniku, po to, by w trybie pracy miał od razu dobry start.

Też mam sterownik st 37, chociaż kocioł nieco inny.

Myślę, że spróbuj ustawić trochę częstsze podawanie i krótsze, ze stosownie krótszymi okresami przerwy. Tak, żeby całość cyklu zamykała się w ok 1 min.

Mnie serwisant kiedyś pouczał, by ustalić sobie przerwę na jakimś poziomie i manipulować tylko czasem podawania. Sprawdziło się. Kocioł pracuje na 7 s podawania i 50 sek przerwy. Palę jednak dość dobry węgiel.

Sugerowałbym u Ciebie na początek 50 sek przerwy i 12 sek podawania. Nadmuch zostaw póki co, jak jest.

Podtrzymanie ustaw co 10 min z podawaniem na jakie 10 sek i przedmuchem z 15.

Skoro temp w czasie podtrzymania spada w 12 min, to znaczy, że dom tyle ciepła potrzebuje. Podtrzymaniem tego nie nadrobisz, a kombinacje w tej kwestii spowodują tylko zwiększenie zużycia opału i zasyfienia kotła.

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.