HolubPatryk Opublikowano 30 Listopada 2020 #26 Opublikowano 30 Listopada 2020 możesz podać kierunek przepływu zaworu 3d Cytuj
Kristian Opublikowano 1 Grudnia 2020 #27 Opublikowano 1 Grudnia 2020 (edytowane) Jedną pompą steruje piec a to ma sterować by na instalacje szła mniejsza temperatura wody niż w kotle Edytowane 1 Grudnia 2020 przez Kristian Cytuj
Darekgra Opublikowano 1 Grudnia 2020 #28 Opublikowano 1 Grudnia 2020 A ta strzałka czerwona do góry co to oraz niebieska w dół. Ale jeśli dobrze to zaznaczyłeś to już widać że twój instalator nie miał najmniejszego pojęcia co robi. Cytuj
Kristian Opublikowano 1 Grudnia 2020 #29 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Czerwony kolor to zasilanie, leci na cały dom, na powrocie zawór 3d, za nim pompa i łączy się z zasilaniem Cytuj
Darekgra Opublikowano 1 Grudnia 2020 #30 Opublikowano 1 Grudnia 2020 W takim razie szukaj instalatora tylko oczywiście innego niż ten ostatni który ma pojęcie o swojej robocie jest to definitywnie do przeróbki. Tak zostać nie może ponieważ działać to nigdy nie będzie. Cytuj
Kristian Opublikowano 1 Grudnia 2020 #31 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Jak mówiłem mu czemu to nie jest na zasilaniu powiedział że tak musi być z dwoma pompami Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 1 Grudnia 2020 #32 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Ale babol! Pomijając już miejsce montażu (zasilanie/powrót) to źle jest ogólnie podłączony sam zawór - pozamieniane króćce. Ten instalator to za tą robotę to powinien Ci kasę oddać a potem przeprosić Cytuj