Witam. Proszę o poradę takiej sprawie. Kocioł pracuje w układzie otwartym, natomiast grzejniki w zamkniętym z płytowym wymiennikiem ciepła. Pompa obiegu c.o pracuje w systemie pracy przerywanej czyli jest włańczana i wyłączana sterownikiem na podstawie zadanej temp. w domu odczytywanej za pomocą czujnika . Po dogrzaniu obieg grzejnikow jest nieczynny nawet do kilku godzin( szczególnie w nocy gdy tem. ustawiona jest o kilka stopni niżej niz w dzień.) Gdy ponownie zostanie włączony pobór ciepła jest dość duży co powoduje długi start kotła który wcześniej był w podtrzymaniu. Stąd moje pytanie : co pomoże " oszukać" kocioł. fachowcy doradzają mi zawór trojdrożny montowany za wymiennikiem na zasilaniu przed pompą c.o. Jaką wtedy ma spełniać funkcję : rozdzielającą czy mieszającą?.

Jeżeli będzie to zawor mieszający ,czyli będzie schładzał wode idącą na grzejniki to w moim rozumowaniu powrót będzie jeszcze chłodniejszy i na wymienniku bedzie jeszcze większy pobór ciepła???

Czy zastosowanie zaworu , który skieruje część zasilania na powrót zda egzamin?

A może zastosować zawór 4-d

Kocioł ling combi 23 kw na eco groszek, wymiennik ( nie pamiętam nazwy) - ok 28 kw

Temp kotła regulowana na podstawie temp zewnętrznej.

Zależy mi na pozostawieniu ustawień pompy c.o. ( no chyba że trzeba będzie przejsć na system pracy ciągłej)

 

Jestem początkujący w tym temacie więc prosze o wyrozumiałość i radę.

Opublikowano

Po dogrzaniu obieg grzejnikow jest nieczynny nawet do kilku godzin( szczególnie w nocy gdy tem. ustawiona jest o kilka stopni niżej niz w dzień.)

 

jak wytrzymujesz zmianę temperatury o kilka stopni w tę i z powrotem w ciągu doby?

Może wogóle nie trzeba grzać jak sie jest takim wytrzymałym.

 

Tak naprawdę to co jest źle - to że kocioł nie osiąga szybko zadanej temp.?

Czy może chodzi o to, że rano przez parę godzin jest w domu za zimno?

Bo to nie to samo.

Na to pytanie trzeba najpierw odpowiedzieć.

 

 

Sugeruję utrzymywanie takiej samej temp. lub przynajmniej ograniczenie zmian nocnych np. do 1 stopnia.

Opublikowano

Stąd moje pytanie : co pomoże " oszukać" kocioł. fachowcy doradzają mi zawór trojdrożny montowany za wymiennikiem na zasilaniu przed pompą c.o. Jaką wtedy ma spełniać funkcję : rozdzielającą czy mieszającą?.

Jeżeli będzie to zawor mieszający ,czyli będzie schładzał wode idącą na grzejniki to w moim rozumowaniu powrót będzie jeszcze chłodniejszy i na wymienniku bedzie jeszcze większy pobór ciepła???

Z technicznego punktu widzenia można tak zrobić jak fachowcy radzą.

Zawór 3D z siłownikiem umieszczony przed pompą c.o. w obwodzie wtórnym.

Występuje on wtedy w roli mieszającej (ale mieszania tu nie będzie, bo nie o to się rozchodzi).

Jak on się otworzy, to cała woda z wymiennika idzie na grzejniki - czyli tak jak teraz.

Gdy na kotle jest za niska temperatura (np. poniżej 55C), to zawór się zamknie i woda z wymiennika nie jest pobierana.

Krąży sobie to, co obecnie jest w grzejnikach, mało grzeje, ale kocioł za to nabiera szybko temperatury.

 

Jeśli masz sterownik Recalart, to powinien on potrafić to zrobić. Chodzi o funkcję "ochrony zasilania", w menu nazywa się to "minimalna temp. kotła".

 

Tak go można oszukać.

 

Efektem tego bedzie spowolnienie rozgrzewania grzejników ale za to kocioł szybko się nagrzeje i łatwo wejdzie na wyższe obroty. Suma sumarum może to spowodować wrażenie szybszego nagrzewania pomieszczeń.

Opublikowano
  • Autor

Dzięki za odpowiedź.

Jeszcze jedno pytanie.Ustawienie pośrednie na zaworze trójdrogowym usytuowanym na zasilaniu przed pompą c.o.,powoduje mieszanie wody z powrotu i mniejszy przepływ wody w wymienniku?. Jeżeli tak to obieg na kaloryfery będzie chłodniejszy a przy wymienniku cieplejszy przez zdławienie przepływu?

Opublikowano

Dzięki za odpowiedź.

Jeszcze jedno pytanie.Ustawienie pośrednie na zaworze trójdrogowym usytuowanym na zasilaniu przed pompą c.o.,powoduje mieszanie wody z powrotu i mniejszy przepływ wody w wymienniku?. Jeżeli tak to obieg na kaloryfery będzie chłodniejszy a przy wymienniku cieplejszy przez zdławienie przepływu?

Tak, ale w tym zastosowaniu (gdy użyjemy go tylko jako ochrona zasilania) będzie się otwierał lub zamykał na maxa.

W sumie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go też uzyć do automatycznego ustawiania temperatury zasilania grzejników w zal. od temp. zewnętrznej.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.