Ceta 106 - Pompa Ciągle Chodzi

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, mam zaistalowaną cetę 106 do zaworu mieszalnikowego. problem poleg na tym że ciągle pompa pracuje mimo wygaszonego pieca. Instrukcja jest tak mówiąc grzecznie porypana że nic z niej nie wynika. Może ktoś z was logicznie wytłumaczy w czym problem bo Womix nabrał wody w gębę i ma gdzieś problem. Pozdrawiam

Opublikowano
  • Autor

Dzięki za odpowiedź. Pompa podpięta jest pod drugi zacisk, czyli zgodnie z instrukcją, następne to zamykanie i otwieranie mieszalnika. Do Cety zaproponowano mi tylko czujnik temperatury zewnętrznej. W trakcie montażu pompa chodziła cały czas, próbowałem uzyskać informację u producenta ale bezskutecznie. Wpiąłem więc w obwód zasilania pompy włącznik termiczny i nie było problemu. Po roku grzania postanowiłem zrobić tak jak powinno być. Co ciekawe przy przestawieniu się trybu dziennego na nocny pompa się wyłącza. próbowałem rozgryźć temat z fabryczną instrukcją ale poległem, a w necie jakoś nie potrafię odszukać schematu działania tego sterownika. Nadmieniamk że piec cały czas jest wyłączony. Odnośnie testu to niestety nie wiem jak go się przeprowadza. Pozdrawiam Mirosław.

Opublikowano

A taką instrukcję masz?

Tam na końcu masz opis testów, ponadto powinien być czujnik zasilania CO i czujnik źródła ciepła (kotła)

 

 

Pozdr

 

A admina proszę o przeniesienie tego tematu do właściwego działu

instrukcjaCeta106.pdf

Opublikowano
  • Autor

Mam oczywiście czujnik zasilania co ale do pieców już nie. Węglowy leci na miarkowniku ciągu, gazowy na czujniku pokojowym niezależnym, a kominek z płaszczem wpięty w obieg otwarty pieca. na sterowniku nie mam żadnych kodów błędów ani usterek.

Pozdrawiam

Opublikowano
  • Autor

No i narobiło się !

Ustawiałem wszędzie parametry fabryczne również w zakładce 08 to chyba dział dla pomp ciepła i wylazły mi dwa errory: 0---, 11-0, 13-0, te dwa ostatnie traktują o czujnikach których nie mam.

Nie mogę znaleść nigdzie tego erroru 0---

Opublikowano
  • Autor

No i wyjaśniło się. Error pojawił się ponieważ nie są zainstalowane czujniki /system solarny/ - usunąć go można resetując ustawienia. A z rozmowy przeprowadzonej z producentem /wreszcie się dodzwoniłem/ wynika że Ceta 106 przewiduje ciągłą pracę pompy co jak by nie patrzeć ma jakiś tam wpływ na zwiększenie poboru prądu.

Można to w prosty sposób rozwiązać wpinając w układ /zasilanie pompy wychodzące z Cety/ włącznika termicznego zamontowanego na zasilaniu poniżej mieszalnika. Ot i cały problem.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.