Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Witam serdecznie Forumowiczów. Mam problem przy schemacie instalacji co. do domku http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Farchon.pl%2Fgotowe-projekty-domow%2Fdom-w-borowkach-g%2Fm4545f23de49e4&ei=hEYjUuOqCILRtQa0kIHoDQ&usg=AFQjCNHuBv-BA1jlFASAGbGQCaSBmbmCSw&bvm=bv.51495398,d.Yms&cad=rjanapisze kilka słów o budynku- powierzchnia po podłogach z garażem ok 110m2, budynek z poddaszem użytkowym, cegła silka 24cm, styropian 15cm,wełna na poddaszu 30cm,ogrzewanie kotłem na paliwo stałe węgiel ewentualnie drewno, instalacja grzejnikowa, oraz podłogówka na całej powierzchni oprócz garażu,cwu z zasobnika spietego z kotłem co. powierzchnia kotłowni malutka ok 3,5m2 więc trudno będzie wszystko rozmieścić w kotłowni. szukam rozwiązania prostego a zarazem skutecznego bez nadmiaru automatyki, min.ilość pomp. Znalazłem TECE 2w1 http://www.tece.pl/p...2d0aa187d912dce dwuparametrowy rozdzielacz z mieszaczem do co. podłogowego i grzejnikowego.Ilość sekcji do podlogowki jest wystarczająca natomiast sekcji do grzejników jest za malo, a bedzie ich 11szt i tu jest problem. Myślałem też o kupnie uzbrojenia kotłowni osobno i to wszystko poskładać. Co o tym sądzicie? pozdrawiam i zapraszam do dyskusji

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odpuśc sobie ten mieszacz prosta kotłownia to pompa Co mieszacz podłogówki i pompa CWU i tyle reszta to rozdzielacze i pex

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

najgorszy ,najgłupszy energorzerny rozdzielacz do podłogówki jaki istnieje to znaczy już nie powinien istnieć bo w połowie lat 90 został wycofany z produkcji za notoryczne zapowietrzanie się i ogromną moc pompy i sprawność mieszacza ok 30% reszta wody gwiżdżę zamiast do podłogówki gwiżdże do kotła

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Widać @automatyk że dziś humoru nie masz ,

Kolego, autorze tematu : tu trzeba wykonać dwa obwody zasilające - jeden do podłogówki z mieszaczem na zaw 3-D i pompą na podłgówkę, drugi układ z samą pompą na grzejniki.

Oba zasilania doprowadzasz do skrzynek rozdzielaczy i spoko.

Armatura - pompy, 3-D umieszczone w kotłowni na ścianie, nawet jeden pod drugim

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

rozumiem że uzbrojenie zrobić przy kotle pompa mieszacz i pompa na cwu a reszta to szafki z rozdzielaczami

tak dokładnie nad kotłem czy przy kotle pompa na cwu ,pompa na CO i mieszacz podłogówki ,wszystkie pompy 25/40 i na piewszym biegu lub elektroniczne i reszta do rozdzielaczy i po robocie
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Widać @automatyk że dziś humoru nie masz ,

Kolego, autorze tematu : tu trzeba wykonać dwa obwody zasilające - jeden do podłogówki z mieszaczem na zaw 3-D i pompą na podłgówkę, drugi układ z samą pompą na grzejniki.

Oba zasilania doprowadzasz do skrzynek rozdzielaczy i spoko.

Armatura - pompy, 3-D umieszczone w kotłowni na ścianie, nawet jeden pod drugim

dziekuje Sambor jest może gdzies tu taki schemacik wklejony, łatwiej zrozumie taki układ
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

tak dokładnie nad kotłem czy przy kotle pompa na cwu ,pompa na CO i mieszacz podłogówki ,wszystkie pompy 25/40 i na piewszym biegu lub elektroniczne i reszta do rozdzielaczy i po robocie

czytam i czytam a mętlik coraz wiekszy. więc na bojler pompka, na grzejniki pompka bez zaworu 3d i na podłogowkę pompka i zawór 3d
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a czy przy tym układzie będzie zabezpieczony kocioł przed niską temp czynnika, a i odwrotnie czy instalacja będzie zabezpieczona przed przegrzaniem?

 

Przed przegrzaniem będzie zabezpieczona podłogówka i CWU, na CO idzie tyle co z kotła wychodzi.

 

 

Niestety ten schemat jest zbyt prosty aby zapewnić ochronę przed przegrzaniem instalacji i dodatkowo zabezp. powrót na kocioł przed zbyt niską temp wody. :angry:

Coś za coś. ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

no nie ma mozesz zamontować kolejną pompę pomiędzy zasilaniem i powrotem kotła do ochrony powrotu która będzie się włączała cyklicznie tylko musisz sobie przeliczyć czy warto inwestować w pompę i prąd na pompę na 15 lat czy przypadkiem nie taniej będzie wymienić kocioł za 10 lat

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

no nie ma pozesz zamontować kolejną pompę pomiędzy zasilaniem i powrotem kotła do ochrony powrotu która będzie się włączała cyklicznie tylko musisz sobie przeliczyć czy warto inwestować w pompę i prąd na pompę na 15 lat czy przypadkiem nie taniej będzie wymienić kocioł za 10 lat

sugestia warta przemyślenia dzięki :)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

instalacja będzie z pexu więc jest duże ryzyko przegrzania a i szkoda tez

kotła

nie ma co panikować sterownik jak temperatura przelatuje powyżej 85st włącza wszystkie pompy wiec naprawdę żeby się instalacja przegrzała jest minimalne
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Teoretycznie przed wysoką temp na kotle klasycznym chroni miarkownik , jeżeli chcesz to możesz dać jeszcze dwie pompy, 2 zawory 3-D na powrocie do kotła i na zasilaniu grzejników + sprzęgło ale wtedy to już nie mała instalacja,

Zobacz temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15661-instalacja-w-pexach/?do=findComment&comment=155489

Post #20

 

Ale moim zdaniem nie warto!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.