morfeusz74 Opublikowano 8 Maja 2013 #1 Opublikowano 8 Maja 2013 Bardzo proszę o pomoc w sprawie instlacji w kotłowni. W załączniku przedstawiam schemat mojej instlacji. Jest to instalacji w układzie zamkniętym. Problem polega na tym, że jak wszystko pracuje to jest zimny powrót do pieca, a wiem że tak być nie może. Widać to na sterowniku pieca, że jak włączy się pompa od podłogi lub grzejników to bardzo spada temperatura na piecu. Jest to nowy dom i nowa instalacja. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam Rafał Wojtczak
Gość mak Opublikowano 8 Maja 2013 #2 Opublikowano 8 Maja 2013 Brak ochrony to powrót musi by zimny. Trzeba zastosować zawór 4D, 3D laddomat lub pompę mieszającą. No jeszcze jeden kwiatek czyli zamknięta instalacja. Kocioł jest produkowany do pracy na ciśnienie 1,5 bar czyli musi pracować w układzie otwartym. Mam nadzieję że chociaż zawór bezpieczeństwa 1,5 bar został zamontowany na kotle.
emus Opublikowano 8 Maja 2013 #3 Opublikowano 8 Maja 2013 jak włączy się pompa od podłogi lub grzejników to bardzo spada temperatura na piecu. To jest normalne zjawisko. Po włączeniu pomp do kotła zaczyna dopływać zimna woda (np. 15 stopni) z grzejników i podłogówki. Temperatura zasilania instalacji spada, piec zaczyna pracować. Temperatury zasilania i po pewnym czasie powrotu zaczynają wzrastać. Jak temperatury się ustabilizują to jak jest różnica między temperaturami zasilania i powrotu? Widać to na sterowniku pieca, Na sterowniku widać temperaturę zasilania. Jak mierzysz temperaturę powrotu?
gersik Opublikowano 8 Maja 2013 #4 Opublikowano 8 Maja 2013 No i wszystko w temacie.Ewentualnie zabezpieczyć kocioł wyższą temperaturą na bojlerze, ale nie wiem czy to wystarczy. Piorytet grzania CWU.
morfeusz74 Opublikowano 8 Maja 2013 Autor #5 Opublikowano 8 Maja 2013 To jest normalne zjawisko. Po włączeniu pomp do kotła zaczyna dopływać zimna woda (np. 15 stopni) z grzejników i podłogówki. Temperatura zasilania instalacji spada, piec zaczyna pracować. Temperatury zasilania i po pewnym czasie powrotu zaczynają wzrastać. Jak temperatury się ustabilizują to jak jest różnica między temperaturami zasilania i powrotu? Na sterowniku widać temperaturę zasilania. Jak mierzysz temperaturę powrotu? Nie widzę temperatury powrotu. Jedynie z podłogówki w granicach 25 stopni. Ale widzę co się dzieje jak np. jest podłączony regulator pokojowy i pompa od c.o stoi bo jest ciepło w pomieszczeniu (bo tak jest ustawione na sterowniku, żeby zatrzymywało pompę od C.O). Jednak jak ta pompa się włączy to np. jak na piecu jest 55 stopni to temp. spada do 35 stopni. Jak zabezpieczyć ten zimny powrót?
Gość Digitrax Opublikowano 8 Maja 2013 #6 Opublikowano 8 Maja 2013 1. Pompa CO ma chodzić cały czas. To zawory termostatyczne na grzejnikach mają regulować tem. pomieszczeń. 2. Potrzebna jest pompa obiegu kotłowego łącząca zasilanie kotła z jego powrotem sterowana poprzez termostat przylgowy zainstalowany na powrocie.
morfeusz74 Opublikowano 8 Maja 2013 Autor #7 Opublikowano 8 Maja 2013 A co jak wszystkie głowice na grzejnikach się zamkną? Pompa nie będzie miała gdzie pchać wody i się spali?
h3nio Opublikowano 8 Maja 2013 #8 Opublikowano 8 Maja 2013 1. Pompa CO ma chodzić cały czas. Czym grozi okresowe załączanie się pompy CO ?
morfeusz74 Opublikowano 8 Maja 2013 Autor #9 Opublikowano 8 Maja 2013 Nie rozumiem pytania "Czym grozi okresowe załączanie się pompy CO?"
emus Opublikowano 8 Maja 2013 #10 Opublikowano 8 Maja 2013 A co jak wszystkie głowice na grzejnikach się zamkną? Pompa nie będzie miała gdzie pchać wody i się spali? Nie spali się. W celu podniesienia bezpieczeństwa pracy instalacji ja mam zdemontowane głowice przy trzech grzejnikach: w dwóch łazienkach i na klatce schodowej. Głowice są zamontowane przy 7-u grzejnikach. Czym grozi okresowe załączanie się pompy CO ? Ani załączanie ani wyłączanie niczym nie grozi. Regulator pokojowy najczęściej wyłącza i załącza pompę obiegową.
morfeusz74 Opublikowano 8 Maja 2013 Autor #11 Opublikowano 8 Maja 2013 I właśnie jak regulator pokojowy wyłączy pompę obiegową od C.O. woda ostygnie w grzejnikach i ponownie ją włączy jak spadnie temperatura w pomieszczeniach to wtedy właśnie spada bardzo temperatura na piecu.
Gość mak Opublikowano 8 Maja 2013 #12 Opublikowano 8 Maja 2013 W instalacji masz przecież 3 pompy, Co steruje podłogówką i pompą ładujacą zasobnik cwu? Poza tym bez układu ochrony powrotu (wymienię jeszcze raz: 4D, 3D, laddomat, pompa mieszajaca do wyboru) nic wiecej poza tym co masz nie zwojujesz. Zastanawiasz się nad pompą na CO, i roztrzasasz "co by było gdyby było". A dziesiątki razy pisaliśmy na forum że jak stosujesz termostat pomieszczenia to można sobie odpuścić montaż głowić w pomieszczeniu gdzie jest termostat. Można również zastosować zawór upustowy ( na pompę lub przy najdalszym odbiorniku ciepła) co oczywiście też kosztuje ale problem rozwiazuje. Poza tym to wszystko pikuś przy zamkniętej instalacji i kotle który jest do pracy w niej, w ogóle nie jest przystosowany.
morfeusz74 Opublikowano 8 Maja 2013 Autor #13 Opublikowano 8 Maja 2013 Nad niczym się nie zastanawiam. Na rysunku jest wyraźnie narysowane co robi każda z pomp. Chodzi mi tylko co zrobić żeby do kotła nie wracała zimna woda np z podłogówki lub z grzejników. A układ zamknięty mam zabezpieczony dwoma zaworami bezpieczeństwa.
Gość mak Opublikowano 8 Maja 2013 #14 Opublikowano 8 Maja 2013 Krótko mówiąc termostat pomieszczenia wyłacza pompę obiegową CO i wyłacza kocioł. Masz odpowiedź (sam jej udzieliłeś) dlaczego wraca zimna woda po powtórnym uruchomieniu. Co zrobić? Patrz odpowiedzi nr 2 i 12 Nikt innej odpowiedzi Ci nie udzieli.
morfeusz74 Opublikowano 9 Maja 2013 Autor #15 Opublikowano 9 Maja 2013 W instalacji masz przecież 3 pompy, Co steruje podłogówką i pompą ładujacą zasobnik cwu? Poza tym bez układu ochrony powrotu (wymienię jeszcze raz: 4D, 3D, laddomat, pompa mieszajaca do wyboru) nic wiecej poza tym co masz nie zwojujesz. Zastanawiasz się nad pompą na CO, i roztrzasasz "co by było gdyby było". A dziesiątki razy pisaliśmy na forum że jak stosujesz termostat pomieszczenia to można sobie odpuścić montaż głowić w pomieszczeniu gdzie jest termostat. Można również zastosować zawór upustowy ( na pompę lub przy najdalszym odbiorniku ciepła) co oczywiście też kosztuje ale problem rozwiazuje. Poza tym to wszystko pikuś przy zamkniętej instalacji i kotle który jest do pracy w niej, w ogóle nie jest przystosowany. A co to znaczy pompa mieszająća? Gdzie się ją instaluje?
Gość mak Opublikowano 9 Maja 2013 #16 Opublikowano 9 Maja 2013 Jak wpiszesz w wyszukiwarkę hasło "moduł pompowy kotła CO z podmieszaniem" to znajdziesz bez problemu producentów, sprzedawców, ceny i instrukcje.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.