Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Ocena Instalacji W Kotłowni, Zimny Powrót?


morfeusz74

Rekomendowane odpowiedzi

Bardzo proszę o pomoc w sprawie instlacji w kotłowni. W załączniku przedstawiam schemat mojej instlacji. Jest to instalacji w układzie zamkniętym. Problem polega na tym, że jak wszystko pracuje to jest zimny powrót do pieca, a wiem że tak być nie może. Widać to na sterowniku pieca, że jak włączy się pompa od podłogi lub grzejników to bardzo spada temperatura na piecu. Jest to nowy dom i nowa instalacja.

 

Bardzo proszę o pomoc.

 

Pozdrawiam Rafał Wojtczak

 

post-45110-0-38731100-1368003002_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Brak ochrony to powrót musi by zimny. Trzeba zastosować zawór 4D, 3D laddomat lub pompę mieszającą. No jeszcze jeden kwiatek czyli zamknięta instalacja. Kocioł jest produkowany do pracy na ciśnienie 1,5 bar czyli musi pracować w układzie otwartym. Mam nadzieję że chociaż zawór bezpieczeństwa 1,5 bar został zamontowany na kotle.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jak włączy się pompa od podłogi lub grzejników to bardzo spada temperatura na piecu.

To jest normalne zjawisko. Po włączeniu pomp do kotła zaczyna dopływać zimna woda (np. 15 stopni) z grzejników i podłogówki. Temperatura zasilania instalacji spada, piec zaczyna pracować. Temperatury zasilania i po pewnym czasie powrotu zaczynają wzrastać.

Jak temperatury się ustabilizują to jak jest różnica między temperaturami zasilania i powrotu?

 

Widać to na sterowniku pieca,

Na sterowniku widać temperaturę zasilania.

Jak mierzysz temperaturę powrotu?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No i wszystko w temacie.Ewentualnie zabezpieczyć kocioł wyższą temperaturą na bojlerze, ale nie wiem czy to wystarczy. Piorytet grzania CWU.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To jest normalne zjawisko. Po włączeniu pomp do kotła zaczyna dopływać zimna woda (np. 15 stopni) z grzejników i podłogówki. Temperatura zasilania instalacji spada, piec zaczyna pracować. Temperatury zasilania i po pewnym czasie powrotu zaczynają wzrastać.

Jak temperatury się ustabilizują to jak jest różnica między temperaturami zasilania i powrotu?

 

 

Na sterowniku widać temperaturę zasilania.

Jak mierzysz temperaturę powrotu?

 

Nie widzę temperatury powrotu. Jedynie z podłogówki w granicach 25 stopni. Ale widzę co się dzieje jak np. jest podłączony regulator pokojowy i pompa od c.o stoi bo jest ciepło w pomieszczeniu (bo tak jest ustawione na sterowniku, żeby zatrzymywało pompę od C.O). Jednak jak ta pompa się włączy to np. jak na piecu jest 55 stopni to temp. spada do 35 stopni. Jak zabezpieczyć ten zimny powrót?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Digitrax

1. Pompa CO ma chodzić cały czas. To zawory termostatyczne na grzejnikach mają regulować tem. pomieszczeń.

2. Potrzebna jest pompa obiegu kotłowego łącząca zasilanie kotła z jego powrotem sterowana poprzez termostat przylgowy zainstalowany na powrocie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A co jak wszystkie głowice na grzejnikach się zamkną? Pompa nie będzie miała gdzie pchać wody i się spali?

Nie spali się.

W celu podniesienia bezpieczeństwa pracy instalacji ja mam zdemontowane głowice przy trzech grzejnikach: w dwóch łazienkach i na klatce schodowej. Głowice są zamontowane przy 7-u grzejnikach.

 

Czym grozi okresowe załączanie się pompy CO ?

Ani załączanie ani wyłączanie niczym nie grozi. Regulator pokojowy najczęściej wyłącza i załącza pompę obiegową.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W instalacji masz przecież 3 pompy, Co steruje podłogówką i pompą ładujacą zasobnik cwu? Poza tym bez układu ochrony powrotu (wymienię jeszcze raz: 4D, 3D, laddomat, pompa mieszajaca do wyboru) nic wiecej poza tym co masz nie zwojujesz. Zastanawiasz się nad pompą na CO, i roztrzasasz "co by było gdyby było". A dziesiątki razy pisaliśmy na forum że jak stosujesz termostat pomieszczenia to można sobie odpuścić montaż głowić w pomieszczeniu gdzie jest termostat. Można również zastosować zawór upustowy ( na pompę lub przy najdalszym odbiorniku ciepła) co oczywiście też kosztuje ale problem rozwiazuje. Poza tym to wszystko pikuś przy zamkniętej instalacji i kotle który jest do pracy w niej, w ogóle nie jest przystosowany.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Krótko mówiąc termostat pomieszczenia wyłacza pompę obiegową CO i wyłacza kocioł. Masz odpowiedź (sam jej udzieliłeś) dlaczego wraca zimna woda po powtórnym uruchomieniu. Co zrobić? Patrz odpowiedzi nr 2 i 12 Nikt innej odpowiedzi Ci nie udzieli.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W instalacji masz przecież 3 pompy, Co steruje podłogówką i pompą ładujacą zasobnik cwu? Poza tym bez układu ochrony powrotu (wymienię jeszcze raz: 4D, 3D, laddomat, pompa mieszajaca do wyboru) nic wiecej poza tym co masz nie zwojujesz. Zastanawiasz się nad pompą na CO, i roztrzasasz "co by było gdyby było". A dziesiątki razy pisaliśmy na forum że jak stosujesz termostat pomieszczenia to można sobie odpuścić montaż głowić w pomieszczeniu gdzie jest termostat. Można również zastosować zawór upustowy ( na pompę lub przy najdalszym odbiorniku ciepła) co oczywiście też kosztuje ale problem rozwiazuje. Poza tym to wszystko pikuś przy zamkniętej instalacji i kotle który jest do pracy w niej, w ogóle nie jest przystosowany.

 

A co to znaczy pompa mieszająća? Gdzie się ją instaluje?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.