Na wstępie witam wszystkich, to będzie mój pierwszy post na tym forum.

 

Za jakiś czas planuję założenie instalacji co i cwu w nowo wybudowanym domu.

Zaprojektowałem instalację co i proszę o jej ocenę i ewentualne uwagi w celu poprawy.

 

Piec jaki zastosuję to będzie najprawdopodobniej

Defro Optima Komfort Plus NZ (instalacja zamknięta) http://www.defro.pl/...komfort-plus-nz

 

Cwu w zimę będzie podgrzewana przez piec co, latem gazem. Zastosuję najprawdopodobniej:

gazowy podgrzewacz wody Termica http://www.termica.p...zewacze_gaz-wez

 

 

A tutaj schemat narysowanej przeze mnie instalacji C.O.

 

post-48222-0-79702100-1359900250_thumb.jpg

 

 

Kilka moich wątpliwości:

1. Piec ma możliwość sterowania pompami od co i cwu. W jaki sposób kontroluje on temperaturę w podgrzewaczu gazowym cwu tak że trzyma temperaturę np 55stopni cwu.

2. Czy wystarczyła by jedna pompa na co i cwu?

 

Bardzo proszę o podpowiedzi.

Opublikowano

Chyba dziś nie spałeś całą noc ,Najpier się dowiedz do czego służą poszczególne elementy tej układanki potem dopiero połącz je w całość.poz Hermogenes

Opublikowano
  • Autor

a dlaczego nie spałem całą noc? Po to zapytałem na forum, żeby uzyskać jakieś praktyczne rady co poprawić :/

Schemat został narysowany po przeanalizowaniu kielkudziesięciu tematów.

A ponieważ nie jestem hydraulikiem to po to pytam na forum. Instalację będzie robił oczywiście hydrulik, ale nie chce żeby mi jakiejś ciemnoty wciskał, tylko zrobił to jak ja chce.

No chyba że pomyliłem fora

Opublikowano

Nic nie pomyliłeś ,tylko trzeba trochę pomyśleć albo pompa albo grawitacja ale znowu jaka grawitacja na odejściu CWU ? dalej nawet nie patrzę .poz Hermogenes

Opublikowano

Powiedz co do tego kotła chcesz podłączyć?

jaki budynek chcesz tym kotłem ogrzewać?

Spadek rury powrotnej chyba odwrotnie narysowany.

 

Pozdr.

Opublikowano
  • Autor

dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym, około 140m2 pow. użytkowej,

kotłownia zlokalizowana będzie w piwnicy, sporo miejsca na opał (węgiel, drewno)

ciepła woda użytkowa w zimie z pieca co a latem podgrzewacz gazowy (z wężownicą na zimę)

 

Co do jednej pompy na co i cwu chodziło mi czy wystarczyłaby jedna tak jak na schemacie poniżej :)

a może lepiej dwie pompy tak jak na schemacie pierwszym

 

post-48222-0-17281300-1359921403_thumb.jpg

Opublikowano

Widzę że masz nadmiar zaworów różnicowych , nawet na cyrkulacji dajesz, po co.?

Pytanie pierwsze - czy będziesz miał obiegi grawitacyjne na grzaniu CO i CWU?

Jakiej mocy ten kocioł?- 12 czy 15kW?

 

Sprecyzuj to a nie nowe pytania i nowe koncepcje, bez odpowiedzi na poprzednie.

Opublikowano
  • Autor

Kocioł mocy 15kW. Obiegi wymuszone przez pompy, ale w razie braku prądu (co u mnie w mojej miejscowości niestety dość często się zdarza) chciałbym żeby woda w co krążyła grawitacyjnie.

 

Poprawiłem kilka rzeczy wg sugestii kilku osób.

Schemat poniżej.

post-48222-0-42898600-1360098342_thumb.jpg

Opublikowano

Ale następny błąd - naczynie przeponowe do CWU jest montowane na rurze zimnej wody a nie na ciepłej jak u ciebie na rys.

 

Pozdr.

Opublikowano

I pompa na cyrkulacji CWU powinna pompować do bojlera

Edytowane przez ncwk

Opublikowano

Plus likwidacja filtra na cyrkulacji CWU, po co ten filtr?, jak woda użytkowa jest czysta i nie potrzeba jej filtrować.

Natomiast przydatny jest zawór zwrotny - przed lub za pompą.

Opublikowano
  • Autor

Witam,

po serii kolejnych sugestii poprawiony schemat

 

post-48222-0-47541700-1360167322_thumb.jpg

 

ps. przy następnym schemacie usunę filtr z cyrkulacji cwu

Edytowane przez djnero

Opublikowano
  • Autor

ma podawać na piec wodę powrotną z układu o odpowiedniej temperaturze

Opublikowano
  • Autor

I kolejny schemat do oceny dla moich kolegów z forum :)

 

post-48222-0-71965900-1360228193_thumb.jpg

Opublikowano
  • Autor

ale chodzi o to że nie narysowałem zaworu dławiącego ?

Opublikowano

Nie pompa musi być pomiędzy kotłem i zaworem 3-D, zawór różnicowy - nie jest potrzebny, grawitacji w tym układzie nie będzie,pompa powinna być tam wrysowana gdzie jest znaczek spadku.

Ponadto filtr na obwodzie cyrkulacji - wyrzucić.

Co do działania bez prądu to kup przetwornicę + aku i niech pracuje.

 

Pozdr.

Opublikowano
  • Autor

No dobrze, więc co zrobić żeby układ co mógł popchnąć wodę w układ co (nawet bez cwu) w razie awarii prądu aż do momentu wychłodzenia się pieca?

Edytowane przez djnero

Opublikowano

Napisałem ci post wyżej - przetwornica 12/230V + odpowiednio duży akumulator tu masz więcej na ten temat http://forum.info-og...rnica-12v-230v/

Co do kotła który planujesz kupić przeczytaj wczoraj omawiany temat http://forum.info-og...-duze-spalanie/

 

I nie popełnij tego samego błędu, co autor tego tematu

 

Pozdr.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.