Witam wszystkich serdecznie,

 

mam problem ze swoim piecem Witkowski UKS-N 19 kW.

Przy paleniu węglem, w piecu podczas pracy dmuchawy i rozrzażeniu węgla,

dochodzą głośne stuki z okolic rusztów (ruszta wodne).

 

Są na tyle głośne że słychać je przez 2 ściany.

 

Kwestia ustawień sterownika Krypton CWU:

 

- prędkość wentylatora 10 (1-50)

- czas przedmuchu 10 sekund

- czas przerwy 10 minut

 

Temperatura na piecu ustawiona na 50.

 

Pompa ustawiona na 3 bieg.

Piec prawidłowo wypoziomowany - lekko pochylony ku przodowi.

 

Raczej nie jest to gotowanie się wody na rusztach.

Są to głośne uderzenia, tak jak by ktoś walił młotem w ruszta.

 

Pomaga trochę zmniejszenie prędkości dmuchawy. Początkowo miałem ustawioną na 20

 

Przy paleniu drzewem nie ma żadnych problemów.

 

 

 

Macie może jakieś pomysły, sugestie ?

Edytowane przez Cossi86
Opublikowano

Też to miałem kilka razy po czyszczeniu kotła, aż podskakiwał prawie. Ale potem przeszło samo. Jak kolega Sambor wspomniał, miejscowe podgotowanie wody. Zmniejsz obroty nadmuchu i zwiększ odbiór ciepła, za mocno może masz skryzowane wyjście wody grzewczej.

Opublikowano

Sprawdź, czy te stuki nie występują na klapce przepustnicy dmuchawy? Zdarza się, że klapka wpada w wibracje przy pulsacyjnym spalaniu (szczególnie przy spalaniu drewna) lub wybuchach i słychać to w całym mieszkaniu.

Pozdrawiam.

Opublikowano

Klapka to cieniutka blaszka, wątpię, by powodowała takie coś. Po prostu podczas dochodzenia do zadanej za mocno miejscowo rozżarza się węgiel i w części wymiennik bezpośrednio stykającej się z tym żarem zaczyna woda bulgotać. Pomaga wyłączenie nadmuchu i zwiększenie przepływu na grzejniki, jeśli są zawory 3D lub 4D. Wyczyść dobrze wymiennik, wtedy odbiór ciepła będzie sprawniejszy i nie będzie tak długo dmuchać by osiągnąć zadaną.

Opublikowano

Podejrzewam, że od dołu, stąd bulgoty na ruszcie. W tym kotle powinieneś zasypać do pełna i na górze zrobić ognisko z patyków i trochę węgla dorzucić, włączyć dmuchawę i tak do dołu stopniowo będzie ogień schodził. Od dołu pali się w nim naturalnym ciągiem. Dla dobra kotła zwiększ zadaną na 60 lub więcej.

Opublikowano

Klapka to cieniutka blaszka, wątpię, by powodowała takie coś. Po prostu podczas dochodzenia do zadanej za mocno miejscowo rozżarza się węgiel i w części wymiennik bezpośrednio stykającej się z tym żarem zaczyna woda bulgotać. Pomaga wyłączenie nadmuchu i zwiększenie przepływu na grzejniki, jeśli są zawory 3D lub 4D. Wyczyść dobrze wymiennik, wtedy odbiór ciepła będzie sprawniejszy i nie będzie tak długo dmuchać by osiągnąć zadaną.

Opisaną sytuację w powyższym moim poście doświadczam czasami u siebie przy paleniu drewnem. Klapka rzeczywiście jest cienka ale posiada dźwignię z obciążnikiem i przy wibracjach i "odbiciach" słychać ją w całym domu.

Opublikowano

Witam serdecznie,

 

dziękuję za zainteresowanie tematem.

Oczywiście palę od góry. Zasypuję piec do pełna i na górze rozpalam gazetę i układam kawałki drzewa.

Jak się rozpali to zamykam piec i włączam dmuchawę.

 

Wydaje mi się że te stuki występują jak już się piec dopala i rozrzażony węgiel jest na rusztach.

Może węgiel jest zbyt energetyczny.

 

Myślałem czy na ruszt wodny nie dorobić jakieś rusztu stalowego i położyć na nim ?

 

Czy taki stan rzeczy może uszkodzić piec ?

Opublikowano

Miejscowe przegrzewanie i ochładzanie skróci żywotność połączeń spawanych. Klapka obciążona 2 nakrętkami - serio aż tak to słychać? Choć ja mam kotłownię w piwnicy więc pewnie nie zauważam tego. Poprawnie ją wyważ, dociąż i nie będzie podskakiwać. Tylko znów nie za mocno bo nadmuch nie podniesie.

Ile m2 ogrzewasz tymi 19 kW? Tak z ciekawości spytam, bo jak masz dom ocieplony to taka moc na ok. 200 m2 powinna wystarczyć wliczając w to zasobnik c.w.u.

Opublikowano

Poddasze niemieszkalne? Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami ociepliłeś? Jeśli nie to daj wełny z 30 cm, najlepiej skalnej, w dwóch warstwach naprzemiennie.

Opublikowano

Nowy dom - tym bardziej kocioł powinien być mniejszy, sporo pieniędzy tracisz kominem. 12 kW powinno wystarczyć, w porywach do 14. Ile masz strat w projekcie? Dachem tracisz sporo ciepła, niestety. Ale nie od razu wszystko, wiadomo, to koszty. Wełna, mocowania, płyty g-k, robocizna...

Opublikowano

Zastanawiam się czy można kupić pod wymiar ruszt żeliwny i położyć na tym wodnym.

Wtedy zmniejszył by intensywność nagrzewania się wodnego.

 

Czy można coś takiego zrobić ?

Opublikowano

Witam,

 

włożyłem już ruszt żeliwny do pieca i muszę powiedzieć że jest trochę lepiej.

 

Dzwoniłem do producenta pieca, który twierdzi że układ musi być zapowietrzony.

 

Jak dmuchawa rozgrzeje piec do zadanych 60*C słychać jak woda w piecu się gotuje i co jakiś czas lecą bulgotki.

Zastanawiam się czy do odpowietrzenia pieca należy spuszczać całą wodę z układu ?

Układ zamknięty.

 

Postaram się dzisiaj wrzucić zdjęcia instalacji.

Opublikowano (edytowane)

Witam wszystkich serdecznie,

 

mam problem ze swoim piecem Witkowski UKS-N 19 kW.

Przy paleniu węglem, w piecu podczas pracy dmuchawy i rozrzażeniu węgla,

dochodzą głośne stuki z okolic rusztów (ruszta wodne).

 

Są na tyle głośne że słychać je przez 2 ściany.

 

Kwestia ustawień sterownika Krypton CWU:

 

- prędkość wentylatora 10 (1-50)

- czas przedmuchu 10 sekund

- czas przerwy 10 minut

 

Temperatura na piecu ustawiona na 50.

 

Pompa ustawiona na 3 bieg.

Piec prawidłowo wypoziomowany - lekko pochylony ku przodowi.

 

Raczej nie jest to gotowanie się wody na rusztach.

Są to głośne uderzenia, tak jak by ktoś walił młotem w ruszta.

 

Pomaga trochę zmniejszenie prędkości dmuchawy. Początkowo miałem ustawioną na 20

 

Przy paleniu drzewem nie ma żadnych problemów.

 

 

 

Macie może jakieś pomysły, sugestie ?

 

A czy takie "młotkowe" stukanie w piecu czasami nie występuje w początkowej fazie rozpalania a raczej rozgrzewania pieca. Wtedy kiedy ogólnie woda w instalacji jest wychłodzona?

Palę od góry i coś podobnego miałem. Zauważyłem ze różnica między temperaturą zasilania a temperaturą powrotu nie może być większa niż 10 stopni C. Bo inaczej mi tłukło w piecu.

Tłuczenie zaczynało mi się przy temp. ok. 47 C. Zwiększenie czy zmniejszenie przepływu na pompie CO nie pomagało. Innym sposobem było sypanie mniejszej ilości opału aby odsłonięta była większa powierzchnia ścianek pieca.

Edytowane przez pionek

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.