automatyk Opublikowano 17 Września 2013 #126 Opublikowano 17 Września 2013 dla klimatyzacji nie oblicza się oporu rury jeśli już to liczy się dla m3/h a prędkość w rurze musi być zachowana pomiędzy 10-20m/s tylko po to żeby olej był zbierany ze ścianek ,a opory zalezą od temperatury oleju co jest powiązane z temperaturą odparowania i dlatego do 3m3 na godzinę masz rure fi 9,6 do 5m3 masz fi 12 ,do 10m3 masz fi 16 do 14m3 masz fi 19 do 20m3 masz fi 22 ,do 25 m3 masz fi 28 do 38m3 masz fi 35 itd. ,wszystko dla odparowania w przedziale od 0-7st a długość rurociągu nie powinna być dłuższa niż średnica *1mb ,to takie podstawowe dane a w realu tego się nie liczy bo dziś śa inwentery które pracują przeważnie dużo poniżej podanych parametrów jedynie raz na dobę układ przechodzi na pełną moc na 20min aby zebrać olej
Vlad24 Opublikowano 17 Września 2013 #127 Opublikowano 17 Września 2013 Dzięki, ale nie wiele mi pomogłeś Wiem, że tam na normalnym ruraciągu powinna być rura 3/4, ale on normalny nie jest bo ma 23m. Sprężrka jest on/off spiralna o wydajności 8m³/h. Ile gostek może tracić na temperaturze parowania przy takim ruraciągu?
sambor Opublikowano 17 Września 2013 #128 Opublikowano 17 Września 2013 Kto wie jak obliczyć opór - spadek ciśnienia na 23 m rury ssącej dla par czynnika R-407C o średnicy 5/8 i przepływie masowym 170kg/h? Pobaw się na tej stronie http://www.kaeser.pl/Online_Services/Toolbox/Pressure_drop/default.asp Może coś z tego wyjdzie?
Vlad24 Opublikowano 17 Września 2013 #129 Opublikowano 17 Września 2013 Dzięki Po podstawieniu danych delta wychodzi 0.02 bar -na moje oko trochę za mało.
automatyk Opublikowano 17 Września 2013 #130 Opublikowano 17 Września 2013 oprory na gazie są praktycznie żadne i dlatego nikt nie zawraca sobie tym głowy
Vlad24 Opublikowano 17 Września 2013 #131 Opublikowano 17 Września 2013 Coś chyba słaby z ciebie chłodziarz, skoro opory na ssaniu są dla ciebie nie istotne :D Z wentylatorami du... Z Sochaczewskiej się już dawno wyprowadzili, a na Wojska Polskiego jeszcze się nie wprowadzili. Zaginęli w akcji, ale siedzibę sobie postawili konkretną.
sambor Opublikowano 17 Września 2013 #132 Opublikowano 17 Września 2013 Dzięki Po podstawieniu danych delta wychodzi 0.02 bar -na moje oko trochę za mało. A przepływy podałeś w jakich jednostkach? Czy uwzględniłeś kolanka i inne elementy armatury
Vlad24 Opublikowano 17 Września 2013 #133 Opublikowano 17 Września 2013 Przeliczyłem m3/h na m3/min i wpisałem 0,1333333 kolanek raczej, żadnych niema ew łuki, bo to rura z kręgu zakopana w ziemi. Mniejsza o to, jak sobie zrobił tak ma. Jak będzie przerabiał to wlutuje shradera i będzie widział ile traci. Jak by tego było mało, to zrobił sobie pętle DZ z bezpośrednim odparowaniem zamiast przepisowych max 66m na pętle, 3 x 100m.
automatyk Opublikowano 17 Września 2013 #134 Opublikowano 17 Września 2013 Coś chyba słaby z ciebie chłodziarz, skoro opory na ssaniu są dla ciebie nie istotne :D Z wentylatorami du... Z Sochaczewskiej się już dawno wyprowadzili, a na Wojska Polskiego jeszcze się nie wprowadzili. Zaginęli w akcji, ale siedzibę sobie postawili konkretną. no bo nie są istotne w klimatyzacji ,tu skupiamy się na ważnych rzeczach jak olej a opory są nieważne
automatyk Opublikowano 17 Września 2013 #135 Opublikowano 17 Września 2013 Przeliczyłem m3/h na m3/min i wpisałem 0,1333333 kolanek raczej, żadnych niema ew łuki, bo to rura z kręgu zakopana w ziemi. Mniejsza o to, jak sobie zrobił tak ma. Jak będzie przerabiał to wlutuje shradera i będzie widział ile traci. Jak by tego było mało, to zrobił sobie pętle DZ z bezpośrednim odparowaniem zamiast przepisowych max 66m na pętle, 3 x 100m. no i zrobisz sobie kuku ... bo albo olej ci spie.... i sprezarka się spali jak przewymiarujesz rurociąg albo stracisz na wydajności
Vlad24 Opublikowano 17 Września 2013 #136 Opublikowano 17 Września 2013 no bo nie są istotne w klimatyzacji ,tu skupiamy się na ważnych rzeczach jak olej a opory są nieważne ;) no i zrobisz sobie kuku ... bo albo olej ci spie.... i sprezarka się spali jak przewymiarujesz rurociąg albo stracisz na wydajności To jest pompa ciepła,która pracuje już prawie rok czasu. Ma separator oleju, tylko coś z wydajnością twórca ma wątpliwości. Ja na swoją nie narzekam, z tego co widzę nie ustępuje fabrycznym, a nawet jest od niektórych lepsza.
automatyk Opublikowano 17 Września 2013 #137 Opublikowano 17 Września 2013 hmm lepsza to jakie masz sterowanie inwertera i jak moc ????
Vlad24 Opublikowano 17 Września 2013 #138 Opublikowano 17 Września 2013 Ona jest lepsza mimo, że nie jest inwerterowa, tylko on/off
automatyk Opublikowano 17 Września 2013 #139 Opublikowano 17 Września 2013 wiesz na podstawie tych informacji by wynikało że cud techniki ,podaj więcej danych przeanalizujemy
Vlad24 Opublikowano 17 Września 2013 #140 Opublikowano 17 Września 2013 Powietrze 17,5C, woda 41C, pobór prądu 1606W, moc 8190W Powietrze 14C, woda 51C, pobór prądu 1834W, moc 7540W
automatyk Opublikowano 17 Września 2013 #141 Opublikowano 17 Września 2013 czym zrobiłeś pomiar na wyjściu pompy??? ze wiesz że 8kW ???
Vlad24 Opublikowano 17 Września 2013 #142 Opublikowano 17 Września 2013 Wyliczyłem z układu gwiazd ;)
automatyk Opublikowano 17 Września 2013 #143 Opublikowano 17 Września 2013 tak właśnie widzę ,pompa ciepła żeby uzyskać takie parametry jak piszesz to potrzebuje odpowiednio 1,4kW i 1,75kW
Vlad24 Opublikowano 17 Września 2013 #144 Opublikowano 17 Września 2013 Moc jest z ciepłomierza a te twoje parametry, to są jakieś ustawowe wymagania co do wydajności? Podaj źródło tych danych
automatyk Opublikowano 17 Września 2013 #145 Opublikowano 17 Września 2013 tak podane wyniku ustawiania słońca wglądem ziemi
automatyk Opublikowano 17 Września 2013 #147 Opublikowano 17 Września 2013 tabele wyników dla pomp Samsung i Fujitsu
sambor Opublikowano 17 Września 2013 #148 Opublikowano 17 Września 2013 Nikogo nie bronię ani nie atakuję ale to pewnie tak jak ze spalaniem samochodu podawanym przez producentów aut. ;) Nigdy nie spaliłem tyle co producent podawał, zawsze więcej. <_<
automatyk Opublikowano 17 Września 2013 #149 Opublikowano 17 Września 2013 mogę się pod tym podpisać i się podpisuje zresztą ,wiadomo że pompa może wziąć więcej lub mniej w zależności od wilgotności powietrza ale to jedyny parametr który może wpłynąć na wyniki ale i tak to jest nieznaczne ,a odnośnie samochowów to nie wiem czy wiesz ale testowane sa w określonych warunkach ,np. temperatura zewnętrzna 18st ,prędkość do 90km/h ,w dzień bez mgły jednym słowem w takich warunkach gdzie pracuje praktycznie silnik bez wentylatorów ,bez klimatyzacji ,bez oświetlenia poza dziennym itd. i z tąd mamy takie wyniki w spalaniu w samochodach podawane przez producentów
Vlad24 Opublikowano 17 Września 2013 #150 Opublikowano 17 Września 2013 tabele wyników dla pomp Samsung i Fujitsu Rzuć jakimś linkiem, by mi szukanie wieczności nie zajęło. Chciałbym zobaczyć pompę powietrze/woda z COP 5,85
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.