dla klimatyzacji nie oblicza się oporu rury jeśli już to liczy się dla m3/h a prędkość w rurze musi być zachowana pomiędzy 10-20m/s tylko po to żeby olej był zbierany ze ścianek ,a opory zalezą od temperatury oleju co jest powiązane z temperaturą odparowania i dlatego do 3m3 na godzinę masz rure fi 9,6 do 5m3 masz fi 12 ,do 10m3 masz fi 16 do 14m3 masz fi 19 do 20m3 masz fi 22 ,do 25 m3 masz fi 28 do 38m3 masz fi 35 itd. ,wszystko dla odparowania w przedziale od 0-7st a długość rurociągu nie powinna być dłuższa niż średnica *1mb ,to takie podstawowe dane a w realu tego się nie liczy bo dziś śa inwentery które pracują przeważnie dużo poniżej podanych parametrów jedynie raz na dobę układ przechodzi na pełną moc na 20min aby zebrać olej

Opublikowano

Dzięki, ale nie wiele mi pomogłeś

Wiem, że tam na normalnym ruraciągu powinna być rura 3/4, ale on normalny nie jest bo ma 23m. Sprężrka jest on/off spiralna o wydajności 8m³/h.

Ile gostek może tracić na temperaturze parowania przy takim ruraciągu?

Opublikowano

oprory na gazie są praktycznie żadne i dlatego nikt nie zawraca sobie tym głowy

Opublikowano

Coś chyba słaby z ciebie chłodziarz, skoro opory na ssaniu są dla ciebie nie istotne :D

 

Z wentylatorami du...

Z Sochaczewskiej się już dawno wyprowadzili, a na Wojska Polskiego jeszcze się nie wprowadzili.

Zaginęli w akcji, ale siedzibę sobie postawili konkretną.

Opublikowano

Dzięki

Po podstawieniu danych delta wychodzi 0.02 bar -na moje oko trochę za mało.

 

A przepływy podałeś w jakich jednostkach?

Czy uwzględniłeś kolanka i inne elementy armatury

Opublikowano

Przeliczyłem m3/h na m3/min i wpisałem 0,1333333

kolanek raczej, żadnych niema ew łuki, bo to rura z kręgu zakopana w ziemi.

 

Mniejsza o to, jak sobie zrobił tak ma. Jak będzie przerabiał to wlutuje shradera i będzie widział ile traci.

Jak by tego było mało, to zrobił sobie pętle DZ z bezpośrednim odparowaniem zamiast przepisowych max 66m na pętle, 3 x 100m.

Opublikowano

Coś chyba słaby z ciebie chłodziarz, skoro opory na ssaniu są dla ciebie nie istotne :D

 

Z wentylatorami du...

Z Sochaczewskiej się już dawno wyprowadzili, a na Wojska Polskiego jeszcze się nie wprowadzili.

Zaginęli w akcji, ale siedzibę sobie postawili konkretną.

no bo nie są istotne w klimatyzacji ,tu skupiamy się na ważnych rzeczach jak olej a opory są nieważne
Opublikowano

Przeliczyłem m3/h na m3/min i wpisałem 0,1333333

kolanek raczej, żadnych niema ew łuki, bo to rura z kręgu zakopana w ziemi.

 

Mniejsza o to, jak sobie zrobił tak ma. Jak będzie przerabiał to wlutuje shradera i będzie widział ile traci.

Jak by tego było mało, to zrobił sobie pętle DZ z bezpośrednim odparowaniem zamiast przepisowych max 66m na pętle, 3 x 100m.

no i zrobisz sobie kuku ... bo albo olej ci spie.... i sprezarka się spali jak przewymiarujesz rurociąg albo stracisz na wydajności
Opublikowano

no bo nie są istotne w klimatyzacji ,tu skupiamy się na ważnych rzeczach jak olej a opory są nieważne

;)

no i zrobisz sobie kuku ... bo albo olej ci spie.... i sprezarka się spali jak przewymiarujesz rurociąg albo stracisz na wydajności

To jest pompa ciepła,która pracuje już prawie rok czasu. Ma separator oleju, tylko coś z wydajnością twórca ma wątpliwości.

Ja na swoją nie narzekam, z tego co widzę nie ustępuje fabrycznym, a nawet jest od niektórych lepsza.

Opublikowano

hmm lepsza to jakie masz sterowanie inwertera i jak moc ????

Opublikowano

wiesz na podstawie tych informacji by wynikało że cud techniki ,podaj więcej danych przeanalizujemy

Opublikowano

czym zrobiłeś pomiar na wyjściu pompy??? ze wiesz że 8kW ???

Opublikowano

tak właśnie widzę ,pompa ciepła żeby uzyskać takie parametry jak piszesz to potrzebuje odpowiednio 1,4kW i 1,75kW

Opublikowano

Nikogo nie bronię ani nie atakuję ale to pewnie tak jak ze spalaniem samochodu podawanym przez producentów aut. ;)

Nigdy nie spaliłem tyle co producent podawał, zawsze więcej. <_<

Opublikowano

mogę się pod tym podpisać i się podpisuje zresztą ,wiadomo że pompa może wziąć więcej lub mniej w zależności od wilgotności powietrza ale to jedyny parametr który może wpłynąć na wyniki ale i tak to jest nieznaczne ,a odnośnie samochowów to nie wiem czy wiesz ale testowane sa w określonych warunkach ,np. temperatura zewnętrzna 18st ,prędkość do 90km/h ,w dzień bez mgły jednym słowem w takich warunkach gdzie pracuje praktycznie silnik bez wentylatorów ,bez klimatyzacji ,bez oświetlenia poza dziennym itd. i z tąd mamy takie wyniki w spalaniu w samochodach podawane przez producentów