maryusz Opublikowano 29 Listopada 2012 #1 Opublikowano 29 Listopada 2012 Jest to mój pierwszy post dlatego witam WszystkichCzesto w necie jest zadawane pytanie czy instalacja pompy ciepła w domu do ogrzewanie sie opłaca.Dlatego złożyłem i zamontowałem u siebie tego typu ogrzeanieA dodatkowo by było widać ile to kosztuje powstała wizualizacja pracy pompyhttp://www.pompaciepla-24.pl/niejest to żadna reklama ani pomp ani firmy montującejpoprostu tak to działa na żywo
vernal Opublikowano 29 Listopada 2012 #2 Opublikowano 29 Listopada 2012 Witam, Już to gdzieś widziałem ;) Elegancko zrobione, oczywiście najlepsze, że sam pompę zrobiłeś. To jak - opłaca się czy nie? Czyli - ile kosztuje 1GJ energii? No i ile kosztuje zrobienie pompy? Pozdrawiam.
LordZappa Opublikowano 29 Listopada 2012 #3 Opublikowano 29 Listopada 2012 Całkiem, całkiem. Coś może więcej o DZ.
darecki2308 Opublikowano 29 Listopada 2012 #4 Opublikowano 29 Listopada 2012 Właśnie ile to wszystko kosztuje ??
sambor Opublikowano 29 Listopada 2012 #5 Opublikowano 29 Listopada 2012 Witam Tam jest podane zużycie gazu 45m3 - to jest dzienne,miesięczne, średnia przez cały rok? Pozdr.
darecki2308 Opublikowano 29 Listopada 2012 #6 Opublikowano 29 Listopada 2012 Nie jest tak :D Wcześniej zużywano ok.45m3 gazu w ciągu miesiąca
sambor Opublikowano 29 Listopada 2012 #7 Opublikowano 29 Listopada 2012 Ciekawe, bo ja tyle używam do CWU i kuchni,- 70-80m3/ 2msc , to kolega tym chce ogrzać dom?
maryusz Opublikowano 29 Listopada 2012 Autor #8 Opublikowano 29 Listopada 2012 Materiał by zbudowac pompe i DZ kosztował mnie 14000 zł i duzo pracy i duuuuuuuuuzo czasu spedzonego w warsztacie a te 45m3 gazu to ,,szło,, dla celów ciepłej wody na miesiąc , a teraz zuzywam ok 90 kWh pradu by nagrzac tyle samo ciepłej wody co przedtem gazem Każdy to moze policzyć i wyjdzie ze PC jest tańsze grzanie ciepłej wody
sambor Opublikowano 29 Listopada 2012 #9 Opublikowano 29 Listopada 2012 Dom jak jest ogrzewany? Czy PC czy inną metodą?
maryusz Opublikowano 29 Listopada 2012 Autor #10 Opublikowano 29 Listopada 2012 Teraz tylko PC działa dla celów ogrzewania i ciepłej wody , w kotłowni jest również kocioł gazowy i kocioł na groszek , tak ze wiem ile mnie kosztowały poprzednie ,,paliwa,, i z czystym sumieniem powiem ze warto było zainstalować PC
vernal Opublikowano 29 Listopada 2012 #11 Opublikowano 29 Listopada 2012 a te 45m3 gazu to ,,szło,, dla celów ciepłej wody na miesiąc , a teraz zuzywam ok 90 kWh pradu by nagrzac tyle samo ciepłej wody co przedtem gazem Wystarczyłoby jakbyś podał COP. Albo jeszcze prościej i bardziej elegancko - umieścić w instalacji prosty ciepłomierz, no i go oczywiście zwizualizować.
Vlad24 Opublikowano 29 Listopada 2012 #12 Opublikowano 29 Listopada 2012 tak oczywiście było by najlepiej :) ale ja trochę pożonglowałem liczbami i przy średniej za listopad 5C i stratach ok 0,6 Wm2/K wychodzi (2000 kWh CO + 400 kWh CWU) COP ok 3,3
vernal Opublikowano 29 Listopada 2012 #13 Opublikowano 29 Listopada 2012 To teraz ja muszę żonglować liczbami, żeby się dowiedzieć ceny za 1 GJ :lol:
maryusz Opublikowano 30 Listopada 2012 Autor #14 Opublikowano 30 Listopada 2012 Pare ,,groszy ,, uzbieram i LEC-a zamontuje i bedzie wtedy oczywista oczywistośc ile moja pompa ciepła wytwarza i jaki naprawde mam COP.
vernal Opublikowano 30 Listopada 2012 #15 Opublikowano 30 Listopada 2012 Bardzo się cieszę, bo to aż wstyd, że w tak porządnej prezentacji prawdziwego DZIEŁA brakuje rzeczy (poza tą pompą oczywiście) najważniejszej. Wtedy dopiero utrzesz porządnie korporacjom nosa ;) Pozdrawiam.
automatyk Opublikowano 2 Grudnia 2012 #16 Opublikowano 2 Grudnia 2012 Jest to mój pierwszy post dlatego witam WszystkichCzesto w necie jest zadawane pytanie czy instalacja pompy ciepła w domu do ogrzewanie sie opłaca.Dlatego złożyłem i zamontowałem u siebie tego typu ogrzeanieA dodatkowo by było widać ile to kosztuje powstała wizualizacja pracy pompy[ciach - administracja]niejest to żadna reklama ani pomp ani firmy montującejpoprostu tak to działa na żywo wszytko ładnie pieknie ale nic nie piszesz o kosztach inwestycyjnych ,zauwaz ze oszczedzjąc 30zł miesiecznie wgledem gazu to róznica pomiedzy pompą powietrze- woda ,a woda woda (grunt) jest ok 15-25tys zakłądając że srednio roczny koszt eksploatacji pompy powietrze woda jest taki sam jak gazu z rury to dodatkowy koszt inwestycyjny ok 20 tys łz i oszczednośc rzędu 20% na archaiczną pompę gruntowa nigdy sie nie wróci ,oczywiście w Polsce jest granica opłacalności instalowania pomp ciepła powiettrze woda dla Europy i nestety kończy sie na mniej wiecej na 50km od granicy wschodniej na całej długości ,także aby wiarygosdnie pisac o pompach ciepła proszę pisac o kosztach inwestycyjnych ,bo niestety ludzie kupują pompy myśląc że jak wywali gaz a załozy pompę to w 5 lat sie inwestycja wróci a tu rachunki podobne do gazu i pozniej wieszają psy na nas w sklepie jak ktoś wspomni o pompie ciepła ...Pompa ciepła jest do domów nowo projektowanych lub do domów istniejących gdzie nigdy nie było kotłowni ,nigdy nie było gazu a o oleju nikt słyszec nie chcea wizualicja jak najbardziej ok podobna do Wolf ,
Vlad24 Opublikowano 2 Grudnia 2012 #17 Opublikowano 2 Grudnia 2012 przecież napisał, że kosztowało go to 14 tys. Zrobił ją sam i chwała mu za to.
automatyk Opublikowano 2 Grudnia 2012 #18 Opublikowano 2 Grudnia 2012 no ok faktycznie no mnie by sie nie chiało robić od zera pompy ciepła
automatyk Opublikowano 2 Grudnia 2012 #19 Opublikowano 2 Grudnia 2012 przecież napisał, że kosztowało go to 14 tys. Zrobił ją sam i chwała mu za to. no i parametr na stronie tłocznej jest fatalny 80st to prawie temperatura krytyczna dla mieszaniny gazzów ,a w dodatku skoro z wymiennika wychodzi akrualnie 35st to gazy nie powinny mieć wiecej niz 45st wszytko co powyżej jest starta kasy i albo jest bład w opisie pompy albo wymiennik jest zbyt mały po stronie skraplacza ,rozumiem jesli bedzie 80st dla grzania wody CWU ale to przez kilka min dziennie ponadto jak zobaczyłem wykres to mniej wiecej tak zamo zareagowało moje serce jak na tym wykresie ... czyzby tam było sterowanie 0-1 owe???
vernal Opublikowano 2 Grudnia 2012 #20 Opublikowano 2 Grudnia 2012 Tam jest bufor, więc wygląda na to, że jak bufor zagrzeje się do zadanej temperatury, to pompa się wyłącza, trochę nawet bardziej niż Twoje serce ;)
vernal Opublikowano 2 Grudnia 2012 #21 Opublikowano 2 Grudnia 2012 no i parametr na stronie tłocznej jest fatalny 80st to prawie temperatura krytyczna dla mieszaniny gazzów ,a w dodatku skoro z wymiennika wychodzi akrualnie 35st to gazy nie powinny mieć wiecej niz 45st wszytko co powyżej jest starta kasy i albo jest bład w opisie pompy albo wymiennik jest zbyt mały po stronie skraplacza ,rozumiem jesli bedzie 80st dla grzania wody CWU ale to przez kilka min dziennie Ciekawe pytanie. Tam jest wymiennik, więc można sobie wyobrazić, że przy odpowiednim jego doborze po jednej stronie jest 80, po drugiej 35 (zależy od przepływu). Istotne wydaje mi się ile jest za wymiennikiem a przed zaworem. Ale może przy mniejszej mocy sprężarki temp. byłaby niższa i wtedy nawet te zawały serca byłyby rzadsze - pasowałaby regulacja tego. Moim zdaniem powinien to wytłumaczyć konstruktor.
automatyk Opublikowano 2 Grudnia 2012 #22 Opublikowano 2 Grudnia 2012 Tam jest bufor, więc wygląda na to, że jak bufor zagrzeje się do zadanej temperatury, to pompa się wyłącza, trochę nawet bardziej niż Twoje serce ;) no tak ale cały sens jest wtedy gdy pompa działa cały czas wg temp zewnetrznej lub pogodówki a tu prawdopodobnie brakuje falownika do regulacji spreżarki ,a po drugie nawet jesli go nie ma to temp skraplania pokazuje ze wymiennik skraplacza jest za mały i sprezarka niepotrzebnie pakuje takie temperatury co za tym idzie ciśnienia a co za tym idzie COP nam spada to tyle z uwag ktoreteraz widać ponadto na tak dobrych parametrach dolnego zródła ciepła bo widać że ewidentnie przewymiarowane to COP powinno być ok 4-6 ,zobaczymy co bedzie jak załozy licznik a sie dziwoe bo taki licznik to tylko ok 250zł do wpiecia do systemu wiec ... czekam
maryusz Opublikowano 2 Grudnia 2012 Autor #23 Opublikowano 2 Grudnia 2012 Temp. krytyczna dla czynnika skroplonego 410a to ok 73*C a dla ,,gazu,, 410a to ok 120*C, tak ze do tych krytycznych temperatur jeszcze mojej pompie dalekooo , a na wykresach ten ,,pik,, przy końcu pracy sprężarki jest własnie dlatego by w buforze była odpowiednia ilośc ciepłej wody Tak sterowanie jest ON-OFF Sama pompa powstała na podstawie opisów Kolegów z forum elektroda
automatyk Opublikowano 2 Grudnia 2012 #24 Opublikowano 2 Grudnia 2012 to jakie proporcje masz tego gazu ,przecież Pentafluoroetan i difruorometan taka mieszanina ma max ok 75st po tej temperatureze zanika mozliwośc skraplania wiec niewiem chyba masz inne proporcje ,jak dobrze pamietam to pentafruroetan można kecić do 120st ale jako sam a nie mieszaninę ,a druga sprawa to cisnienia im wyzsze cisnie tym większy pobór prądu daltego tez pomp nie robi sie na wyższe temp zasilania niż 60st przy temp sraplania 75st gdyż właśnie temp sraplania wyższa o 8-15st jest wgledem czynnika ktory to ciepło odbiera kazde inne odchyły sa nieeknomiczne jak bedzie mniej to mamy zbyt mało ciepła skraplania a zbyt wiele to mamy zbyt wysokie ciśnieia i COP do .d ...