IVEN Opublikowano 19 Listopada 2012 #1 Opublikowano 19 Listopada 2012 (edytowane) Witam kolegów pasjonatów po dłuższej przerwie. Zwracam się z prośbą o pomoc w rozwikłaniu problemu, który spędza mi sen z powiek....chodzi o zapowietrzające się grzejniki na górnej kondygnacji domku jednorodzinnego. Instalacja CO typu otwartego-odpowietrzona ,zalana po włączeniu kotła i pomp "wyrzuca mi wodę " przez przelew w naczyniu rozszerzalnym ,co skutkuje ponownym zapowietrzeniem grzejników. Dotychczas się tym nie przejmowałem, bo "góra" była mało używana,ale obecnie rodzina się powiększyła i potrzebne jest ciepłe piętro. Dla fachowców mój problem to pewnie małe "piwo na śniadanie" ;) . Pytałem znajomych ,ale każdy radzi co innego ,dlatego chciałem się upewnić na "naszym " forum.... :) Moja instalacja w uproszczeniu wygląda jak w załączniku ... Edytowane 19 Listopada 2012 przez IVEN Cytuj
gersik Opublikowano 20 Listopada 2012 #2 Opublikowano 20 Listopada 2012 Pisane o tym było tysiąc razy. Naczynie źle podpięte. Poszukaj na forum schematów. Naczynie ma być wpięte pierwsze zaraz za kotłem. Cytuj
Hermogenes Opublikowano 20 Listopada 2012 #3 Opublikowano 20 Listopada 2012 Dokładnie daj rurę wznośną w miejsce gdzie rozchodzą się pompy.poz Hermpgenes Cytuj
IVEN Opublikowano 20 Listopada 2012 Autor #4 Opublikowano 20 Listopada 2012 Dzięki za te odpowiedzi...niestety jestem już po remoncie domu i pociągnięcie takiej rury wiązało by się z rozkuwaniem stropów do piwnicy.Naczynie jest zainstalowane w górnej łazience i podpięte do zailania grzejnika łazienkowego.(ten pion składa się tylko z zasilania i powrotu tego grzejnika oraz przelewu z naczynia do piwnicy) Jeden ze znajomych hydraulików podpowiedział żeby rurkę wznośną do zbiornika przepiąć z zasilania na powrót grzejnika ....Czy to coś pomoże? Cytuj
sambor Opublikowano 20 Listopada 2012 #5 Opublikowano 20 Listopada 2012 Spróbuj przenieść pompę CO na powrót a na zasilaniu zostaw same rury. Pozdr. Cytuj
IVEN Opublikowano 20 Listopada 2012 Autor #6 Opublikowano 20 Listopada 2012 też już rozważałem taką możliwość , tylko powstaje obawa,że pompa Co na powrocie będzie kolidować z pompą mieszającą i CWU i mogą się nawzajem "przepychać" Cytuj
sambor Opublikowano 20 Listopada 2012 #7 Opublikowano 20 Listopada 2012 (edytowane) A od czego są zawory zwrotne? Dodatkowo pompę od CWU też możesz przenieść na powrót - to mniej rujnujące od kucia całego pionu do NP ;) Edytowane 20 Listopada 2012 przez sambor Cytuj
IVEN Opublikowano 20 Listopada 2012 Autor #8 Opublikowano 20 Listopada 2012 ..to prawda ,żona po 3miesiącach remontu kapitalnego już mi powiedziała,że w piwnicy mogę sobie robić co mi się podoba ,ale w domu nie pozwoli mi już nawet gwozdzia żadnego wbić ;) , ok skonsultuję to jeszcze i do dzieła Cytuj
emus Opublikowano 20 Listopada 2012 #9 Opublikowano 20 Listopada 2012 zalana po włączeniu kotła i pomp "wyrzuca mi wodę " przez przelew w naczyniu rozszerzalnym ,co skutkuje ponownym zapowietrzeniem grzejników. IVEN zamieść zdjęcie tego naczynia z opisem rurek które do niego wchodzą i wychodzą? Jak wysoko naczynie jest zainstalowane nad grzejnikiem? Jak jest pojemność naczynia? Ile masz wody w instalacji CO? Jaki typ i producent pompy obiegowej CO? Jak instalacja jest zimna i nalewa się do niej wody to nadmiar wypływa przez przelew wtedy zamykamy dopływ. Jak się zacznie grzać w kotle woda w instalacji rozszerza się i nadmiar wypływa przez przelew (raczej kapie) i po pewnym czasie wypływ (kapanie) ustaje. U siebie w domu mam tak samo podpięte naczynie jak na Twoim rysunku czyli nie mam rury wznośnej od kotła do naczynia z powodów trudności w jej poprowadzeniu. Naczynie mam na strychu około 2m nad grzejnikiem. Pojemność mojego naczynia około 10 - 15 litrów przy ilości wody w instalacji około 220 litrów. Nigdy nie miałem "wyrzucania' wody z naczynia. Pompę CO mam na powrocie Jak od kotła do końca naczynia przelewowego masz mniej niż 10 m to zainstaluj przy kotle manometr o zakresie 0 - 1 bara aby kontrolować poziom wody w instalacji. Cytuj
IVEN Opublikowano 20 Listopada 2012 Autor #10 Opublikowano 20 Listopada 2012 ad.1naczynie wisi ok 1m nad grzejnikiem ad2. naczynie ma 15l ad3.ok.70l ad4. Grundfos u mnie pompa jest na zasilaniu . Kolega hydraulik stwierdził ,że naczynie jest podpięte w prostej linii do pompy Co (trójnikiem do jednego z pionów na zasilaniu) , dlatego najłatwiej jest jej przepchnąć wodę przez naczynie wzbiorcze. Własnie zdecydowaliśmy ,żeby jednak pociągnąć rurę Pex od naczynia do kotła na zasilanie przed pompą . Pion jest zabezpieczony tylko pianą poliuretanową ,więc nie powinno być problemu ze sprowadzeniem rury do piwnicy. Problem polegał na tym ,że instalację CO wraz z piecem zasypowym i pompą na powrocie montował jeden hydraulik to wszystko było ok', po 2 latach zmieniałem kocioł na taki z podajnikiem , doszedł bojler 200l i pompy obiegowe już zostały zamontowane przez kogoś innego na zasilaniu bez analizowania układu CO , stąd wynikł problem. Cytuj
sambor Opublikowano 20 Listopada 2012 #11 Opublikowano 20 Listopada 2012 Może pompa CO za mocna, możesz zmniejszyć bieg? Cytuj
emus Opublikowano 20 Listopada 2012 #12 Opublikowano 20 Listopada 2012 (edytowane) najłatwiej jest jej przepchnąć wodę przez naczynie wzbiorcze. Przez naczynie nie ma potrzeby przepychać wody zwłaszcza, że to naczynie masz zamontowane w domu. Do naczynia powinny być podpięte wszystkie piony zasilające. Jeżeli któryś pion zasilający nie jest podpięty do naczynia to na zakończeniu takiego pionu powinien być zamontowany automatyczny odpowietrznik. Żadna pompa obiegowa zamontowana poniżej 0,7 x h pompy od naczynia "nie wychlapie" przelewem czy odpowietrzeniem wody z naczynia. Na przykład pompa Grundfos o h=6m powinna być zamontowana minimum 4,2 m poniżej naczynia. Nie podałeś typu pompy. Może nie jest to pompa obiegowa tylko cyrkulacyjna. Edytowane 20 Listopada 2012 przez emus Cytuj
IVEN Opublikowano 20 Listopada 2012 Autor #13 Opublikowano 20 Listopada 2012 (edytowane) wszystkie pompy jakie mam w układzie (mieszająca,CWU i CO ) to UPS 25-40 Grundfosa i chodzą na 1 biegu . Naczynie jest na ok 5m powyżej pomp. Poprostu myślę ,że woda płynie tam gdzie jest jej najłatwiej tzn . jeśli pompa pcha na zasilaniu wodę w pion to ona przelewa się przez naczynie i ucieka przelewem do kanalizy. Na zdjęciu widać zbiornik ,z lewej przelew do kanalizy, od dołu wejście od zasilania z grzejnika , od góry korek z zaworkiem odpowietrzającym... Edytowane 20 Listopada 2012 przez IVEN Cytuj
IVEN Opublikowano 20 Listopada 2012 Autor #14 Opublikowano 20 Listopada 2012 (edytowane) a tu podłączenie zbiornika do pionu z grzejnikiem. Rurka całkowicie po prawej idąca do góry to rurka wzbiorcza idąca do zbiornika wiszącego ok.1m nad tym grzejnikiem, natomiast ta druga rurka na środku zdjęcia to PEX -przelew. Może jest rzeczywiście jakieś proste rozwiązanie mojego problemu? Edytowane 20 Listopada 2012 przez IVEN Cytuj
emus Opublikowano 20 Listopada 2012 #15 Opublikowano 20 Listopada 2012 (edytowane) Naczynie masz dobrze zamontowane. Po pierwsze z naczynia wykręć korek z zaworkiem odpowietrzającym aby się upewnić czy układ jest otwarty do atmosfery. Żadna pompa obiegowa zamontowana poniżej 0,7 x h pompy od naczynia "nie wychlapie" przelewem czy odpowietrzeniem wody z naczynia. Pompę masz zdecydowanie poniżej zbiornika, bo 0,7x4m(dla UPS 25-40)=2,8m, a Ty masz 5m. Edytowane 20 Listopada 2012 przez emus Cytuj
Hermogenes Opublikowano 20 Listopada 2012 #16 Opublikowano 20 Listopada 2012 (edytowane) Prosto da się przerwij wypływ z naczynia na tych holendrach i wstaw większy lejek aby woda przelewowa nie pomagała pompie bo zaworek może się podwieszać .poz Hermogenes może pomoże a w każdym razie naczynie napewno będzie otwarte Edytowane 20 Listopada 2012 przez Hermogenes Cytuj
IVEN Opublikowano 20 Listopada 2012 Autor #17 Opublikowano 20 Listopada 2012 Od dwóch tygodni nie ma tam zaworka , ponieważ go wykręciłem i zostawiłem tylko mufkę :) Co to są te holendry? możesz trochę jaśniej .... Jest jeszcze jedna koncepcja , czy przepięcie rurki wzbiorczej z zasilania grzejnika na powrót pomoże coś w mojej sprawie? odbyło by się to prawie bezboleśnie ,więc nie ukrywam że ta koncepcja najbardziej mi odpowiada :) Cytuj
emus Opublikowano 20 Listopada 2012 #18 Opublikowano 20 Listopada 2012 (edytowane) Jeszcze raz oglądnąłem zdjecie z grzejnikiem. Jak ten grzejnik ma się odpowietrzyć ja powietrze z niego nie przejdzie do naczynia bo rurka jest zalana wodą. Od zasilania grzejnika rurka powinna iść pionowo do góry, następnie w bok i znowu pionowo do góry do naczynia. Zrób jeszcze raz zdjęcie ale żeby był na nim widoczna strona grzejnika z głowicą i naczynie. Edytowane 20 Listopada 2012 przez emus Cytuj
IVEN Opublikowano 20 Listopada 2012 Autor #19 Opublikowano 20 Listopada 2012 (edytowane) coś takiego...... Edytowane 20 Listopada 2012 przez IVEN Cytuj
emus Opublikowano 20 Listopada 2012 #20 Opublikowano 20 Listopada 2012 (edytowane) Na rysunku masz ideę podłączenia Czy na pozostałych pionach masz odpowietrzniki automatyczne? Na rysunku masz ideę zakończenia pionów nie podłączonych do naczynia. Czy zbiornik CWU masz szczelny? Może CWU pod ciśnieniem np. 5 bar dostaje się do instalacji CO i jest wyrzucana przez naczynie do kanalizacji? Edytowane 20 Listopada 2012 przez emus Cytuj
HAN Opublikowano 20 Listopada 2012 #21 Opublikowano 20 Listopada 2012 Najprościej będzie założyć mu odpowietrznik automatyczny na grzejniku - rur nie trzeba będzie przerabiać ale fachowcem nie jestem.. Cytuj
IVEN Opublikowano 21 Listopada 2012 Autor #22 Opublikowano 21 Listopada 2012 Emus dzięki za tak szczegółową analizę , lecz teraz myślę ,że to co Ty proponujesz chyba nie jest problemem. Ponieważ to podłączenie funkcjonowało przez 2 lata , gdy pompa CO była na powrocie i wtedy wszystko było ok' . Obecnie po montażu nowego kotła i bojlera ,instalator przeniósł mi pompy na zasilanie. Przy wyłączonych pompach układ daje się odpowietrzyć bardzo ładnie . Problem zaczyna się po włączeniu kotła , gdy startuje pompa , woda z układu przelewa się przez naczynie do kanalizy i w ten sposób dochodzi do zapowietrzania grzejników na górnej kondygnacji Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 21 Listopada 2012 #23 Opublikowano 21 Listopada 2012 na pewno naczynie jest za pompą. Cytuj
IVEN Opublikowano 21 Listopada 2012 Autor #24 Opublikowano 21 Listopada 2012 rzeczywiście tak jest , gdybyś guitar mógł spojrzeć na moje zdjęcia podłączenia naczynia http://forum.info-og...co/#entry131094 i poradzić coś , będę wdzięczny... Obecnie naczynie jest podpięte trójnikiem do zasilania grzejnika łazienkowego na górnej kondygnacji, czy przepięcie rury wznośnej do powrotu z tego grzejnika coś pomoże?...nie ukrywam ,że takie rozwiązanie byłoby dla mnie najmniej problematyczne ...najmniej inwazyjne :) Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 21 Listopada 2012 #25 Opublikowano 21 Listopada 2012 Przełożenie pompy na powrót lub jeżeli to jest niemożliwe to wpięcie naczynia przed pompę ale to metoda inwazyjna. Przepięcie rury wznośnej w powrót przeczy idei działania naczynia. Cytuj