Opublikowano

Witam

Jestem tu nowy i od razu konkretny temat a,mianowicie:

ma zaistalowany kociołek Buderus GB072 20kW ze sterownikiem wew.RC35 i czujnikiem pogodowym. Problem polega na tym iż od wczoraj piec grzeje cały czas, temperatura ustawiona na 17'C a dogrzewa do 19,5 'C i na piecu temperatura zasilania jest cały czas 32-35'C i świeci cały czas palnik. Piec grzeje przez 3-4 godzin i wyłącza sie na 5-10 minut i dalej zabawa. Mimo próby zmiany temperatury zadanej na np.15'C piec nie reaguje i cały czas świeci palnik i temp.32-35'C.Dołoże jescze że zaraz po zainstalowaniu pieca w kwietniu stao sie coś podobnego, po wyłączeniu pieca teraz przez 2 tygodnie wszystko było ok a teraz znowu przegrzewa. Ma ktoś może pomysł w czym tkwi proble?

Opublikowano

A zawory termostatyczne na grzejnikach masz zamontowane? Poza tym wczoraj, przynajmniej u mnie, temperatura zewnętrzna spadła do ok "0". Czyli sterownik mógł podnieść temperaturę zasilania zgodnie z ustawioną krzywą. Przy sterowniku pogodowym najlepszą metodą sterowania temperatrurą wew. są zawory z głowicami termostatycznymi na grzejnikach. Raczej nie podejrzewam aby przez 4 godziny nagrzewał wodę do 35 C.

Opublikowano

Mam 5 głowic termostatycznych.Tu jest sytuacja że skoro palnik sie świeci zawór 3 drogowy z nastawnikiem przekręca się na działanie to znaczy że coś sie działo a kaloryfery też były ledwo ciepłe ale tak jakby coś grzały. a tu jest sytuacja że gdy posiadam sterownik wew. to skoro zadam temperature 17'C to taką ma trzymać a nie podgrzewać do 19.5 C choć to moge zrozumieć ale skoro ja mu daje zadaną 15'C a on mimo to pracuje to tu jest moje pytanie co jest nie tak skoro działał prawidłowo a teraz przestał i nie reaguje na zadaną temperature.

Opublikowano

Musisz sprawdzić ustawienia RC35, ma kilka możliwości ustawień może pracować pogodowo, według temperatury pomieszczenia albo pogodowo z uwzględnieniem temp. pomieszczenia. Poniżej cytat z instrukcji:

"...Istnieją trzy sposoby regulacji instalacji grzewczej. W zależności od wymagań

instalator dokona wyboru jednego z nich i ustawi go:

? Regulacja wg temperatury zewnętrznej (regulacja pogodowa): temperatura

zewnętrzna mierzona jest przy pomocy czujnika. Temperatura na zasilaniu

wyliczona jest wyłącznie przy uwzględnieniu temperatury zewnętrznej na

podstawie krzywej grzewczej.

Na module obsługowym można ustawić temperaturę pomieszczenia dla całego

mieszkania (krzywa charakterystyki grzewczej przesuwana jest w wyniku tego w

górę lub w dół). Zawory termostatyczne grzejników w każdym pomieszczeniu

muszą być tak ustawione, aby żądana temperatura pomieszczenia została

osiągnięta.

? Regulacja wg temperatury pomieszczenia: w tym przypadku moduł obsługowy

musi być zamontowany w pomieszczeniu reprezentatywnym dla mieszkania.

Moduł obsługowy mierzy temperaturę w tym pomieszczeniu ("referencyjnym".

Temperatura na zasilaniu regulowana jest w zależności od ustawionej i zmierzonej

temperatury pomieszczenia. Na skutek tego obce oddziaływania cieplne (np.

otwarte okno, promienie słoneczne lub ciepło kominka) mają wpływ na temperaturę

w całym mieszkaniu.

Na module obsługowym należy ustawić temperaturę w mieszkaniu lub

pomieszczeniu referencyjnym. Wyższe lub niższe temperatury w innych

pomieszczeniach uzyskuje się poprzez odpowiednie ustawienia zaworów

termostatycznych na grzejnikach.

? Regulacja wg temperatury zewnętrznej z uwzględnieniem temperatury

pomieszczenia: w tym rodzaju regulacji temperatura na zasilaniu zależna jest w

pierwszym rzędzie od temperatury zewnętrznej, a także,w zakresie określonym

przez instalatora, od temperatury pomieszczenia...."

Przeczytaj instrukcję i sprawdź jak został ustawiony RC35. Napewno na swoim RC któryś ze sposobów sterowania masz ustawiony, trzeba tylko dojść który i wtedy może trzeba wprowadzić jakąś korektę ustawień. Na odległość niestety nie da się tego zrobić.

Opublikowano

fakt jest taki ze stało sie to dopiero wczoraj jak temperatura wyrźnie spadła moze faktycznie mam ustawione według temperatury zewnętrznej i dlatego takie grzanie.Musze sprawdzic. Jutra ma do mnie przyjechać serwisant zobacze co powie.

Opublikowano

Jedno mnie tylko zastanawia, gdybym miał ustawioną sterowanie według temp.zew. to czy jest to normalne mimo spadku temperatury zewnetrznej ciągłe grzanie pieca mimo wyższej temperatury w środku niż zadana.

Opublikowano

Jestem już po wizycie serwisanta. Pan udzielił mi informacji że muszę założyć drugi moduł MM10 oraz siłownik do zaworu trójdrogowego. Jest to spowidowane tym że mam pompe na kaloryfery spiętą równolegle z pompą pieca czym steruje czujnik temp wewnętrzenj a podłogówką steruje czujnik temp. zewnętrznej jak temperatura na zewnątrz spadła to piec ładował na podłogówke i z temperaturą według krzywej a pompa na kaloryfery też przepuszczała co powodowało większą temperature w domu.

  • 4 tygodnie później...
Opublikowano

Witam

 

Od mojego posta minoł jakiś czas już mieszkam w domu i zauważam pewne nieprawidłowości w działaniu.Po przestuiowaniu instrukcji i przeczytaniu wielu for internetowych dochodzie do wniosku że cos jest u mnie nie tak.

 

1.Piec długo grzeje mimi iż osiągnie temperature zadaną na RC35 lub potrafi przegrzać np.gdy mam ustawione 22 grzeje do 22.5st C i dopiero się wyłączy

 

2. Potrafi chodzi z temperaturą 32-35 stC i grzejnik są ledwo ciepłe podłoga ciepła a on sobie tak pracuje.

 

3. MImo obniżenia temp.z 22stC na 21,5stC dogrzał do 22stC i dopiero sie wyłączył

4.Zdażyło się że przełączył sie z trybu dzień na noc w południe

 

5.Zużycie gazu przy temperaturze -10stC sięgało 13m3 (uważam że to dużo)

 

6.Gdy zrobi się dodatnia temperatura na zewnątrz to zaczyna sie zachowywać normalnie a mianowicie utrzymuje zadaną temp.załącza sie na 15minut podgrzeje wode do 36stC i się wyłącza utrzymuje to temp. wewnątrz na poziomie 22stC

 

Przyznam że nie wiem co o tym myśleć co może być przyczyną.

Jeszcze jedna rzecz a mianowicie doczytałem się że czujnik temp. zewnętrzje powinien być spięty do RC35(nie wiem czy to prawda).Próbowałem bawić sie krzywą grzania dla obiegu podłogówki bo grzejniki regulowane temp.wewnętrzna. ale nic to nie dawało na załączania czy wyłączanie kociołka. Może ktoś ma jakieś sugesti eco może być nie tak, Abo doświadczenie ile może palić taki kociołek.

Opublikowano

Jeszcze jedno jeśli chodzi o długie grzanie

Witam

 

Od mojego posta minoł jakiś czas już mieszkam w domu i zauważam pewne nieprawidłowości w działaniu.Po przestuiowaniu instrukcji i przeczytaniu wielu for internetowych dochodzie do wniosku że cos jest u mnie nie tak.

 

1.Piec długo grzeje mimi iż osiągnie temperature zadaną na RC35

 

Moje pytanie gdyż nie znalazłem tej inormacji czy RC35 działa jako termostat czy modulator? bo jeśli jako modulator to tłumaczy mi całe moje zamieszanie a jeśli termostat to coś jest z nim nie tak.

Opublikowano

Po dzisiejszych obserwacjach wynika że sterownik dziwnie się zachowuje :

 

Zadana temperatura 21,5 stC osiągnięta 21.7stC i cały czas grzeje temp.zew.0 stC. Czy jest opcja że mój RC35 jest uszkodzony?

Opublikowano

zamontowany jest przy klatce schodowej(obrazowo wygląda tak: długi korytarz z ogrzewaniem podłogowym+ jeden kaloryfer, na lewo wejście na otwartą klatkę schodową, na wprost salon tam gdzie polecił serwisant. Zdjęcie poglądowe w załączniku

post-45780-0-43074800-1355827593_thumb.png

Opublikowano

Str. 56 instrukcji:

Zmierzona temperatura pomieszczenia jest wyższa od ustawionej temperatury

pomieszczenia. Dlaczego mimo to pracuje kocioł?

Kocioł grzewczy może pracować, aby podgrzać c.w.u.

Instalacja grzewcza może być regulowana na trzy sposoby (str. 52):

? Regulacja wg temperatury pomieszczenia: kocioł grzewczy wyłącza się, jeżeli

osiągnięta została ustawiona temperatura pomieszczenia.

? Regulacja wg temperatury zewnętrznej: instalacja grzewcza pracuje zależnie od

temperatury zewnętrznej.

? Regulacja wg temperatury zewnętrznej z uwzględnieniem temperatury

pomieszczenia: instalacja grzewcza wykorzystuje zalety obydwu wymienionych

sposobów regulacji.

W obydwu ostatnich przypadkach kocioł grzewczy może pracować, nawet jeżeli

zmierzona temperatura pomieszczenia jest wyższa od ustawionej.

Opublikowano

Wybacz ale twoja odpowiedz nie do końca mnie satysfakcjonuje.Mam rozumięc że kociołek może grzać cały czas mimo osiągniętej temperatury zadanej w budynku? jeśli chodzi o grzanie cwu to on przełącza sie na grzanie wody to wyłącza grzanie C.O. Jeśli jest tak jak mówisz czyli przy ustawieniu wg.temp zew.z wpływem pomieszczenia mam niepotrzebne straty na gazie. Moje skromne zdanie i z informacji od kolegów ktorzy maja Vaillanty ich kociołki wyłączają sie po osiągnieći temp.zadanej.

Opublikowano

ja cytuję instrukcję obsługi. Aby kocioł nie pracował to trzeba (jeśli jest tak w istocie) przełaczyć tryb pracy na 1 tj. Regulacja wg temperatury pomieszczenia: kocioł grzewczy wyłącza się, jeżeli

osiągnięta została ustawiona temperatura pomieszczenia.

Opublikowano

czy jest powiązany w jakiś sposób z tym regulatorem? Ogólnie nie ja projektowałem program tego regulatora. Ma takie funkcje i tak pracuje. Aby dowiedzieć się więcej trzeba dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi regulatora. Ja tylko przytoczyłem fragment w którym jest odpowiedź na pytanie dlaczego kocioł pracuje pomimo osiągnięcia temperatury.

Opublikowano

nie no ja to rozumiem ale chodzi o to że potrzebuje sie doradzić w jak sposób mam dojść do ładu z regulacją żeby wyłączał się po osiągnięciu temperatury ale żeby podłogówk była regulowana za pomocą czujnika temp. zewnętrznej. sytuacja jest też taka że mam ustawione teraz na 21 stC na zewnątrz jest +5stC kociołek grzeje z temp.45stC a na regulatorze jest 21.4stC. Ja tego poprostu nie łapie. Jeśli chodzi o krzywe grzania dla podłogówki to nie ma parawa grzać bo przy -20 max temp.zasilania jest 37stC

Opublikowano

ja znalazłem coś takiego

 

Tryb regulacji (wedlug temp. zewn./z wpływem pomieszczenia)

W sterowniku Logamatic krzywa grzewcza ustala temperaturę wody grzewczej w kotle.

Użytkownik dokonuje wyboru, czy na krzywą tę będzie miała wpływ wyłącznie temperatura

zewnętrzna czy też określi ją mieszanina parametrów temperatura zewnętrzna i temperatura

pomieszczenia.

?

 

według temp. zew.: poprzez zmianę tłumionej temperatury zewnętrznej w zestawieniu z

wybranymi ustawieniami temperatury zadanej pomieszczenia, korekty (offsetu),

temperatury doboru i minimalnej temperatury zewnętrznej odbywa się przy tym ustawieniu

regulacja wyliczonej w sterowniku temperatury kotła. Woda o tej temperaturze jest potem

cały czas tłoczona pompą układu grzewczego do grzejników lub ogrzewania podłogowego.

Jedynymi sytuacjami prowadzącymi do wyłączenia pompy układu grzewczego przy tym

ustawieniu są tryb letni, tryb obniżenia nocnego (zależnie od wybranego rodzaju obniżenia)

lub tryb przygotowania c.w.u. (tylko przy priorytecie c.w.u.).

?

 

według temp.zew. z wpływem temperatury pomieszczenia (ustawienie fabr.): ta forma

regulacji pracuje dokładnie tak, jak czysta regulacja pogodowa z tą różnicą, że poprzez

parametr

 

maksymalny wpływ pomieszczenia można określić, czy i w jakiej mierze

temperatura pomieszczenia ma wpływ na krzywą grzewczą.

Moduł obsługowy/moduł obsługi zdalnej musi być zainstalowany w pomieszczeniu

referencyjnym, aby umożliwić reprezentatywny pomiar temperatury pomieszczenia.

Im wyższa jest nastawa tego parametru, tym większy jest wypływ temperatury

pomieszczenia na krzywą grzania (ustawienie fabryczne 0 K). Wartość ta obowiązuje dla

przekroczenia górnej granicy i spadku poniżej dolnej granicy temperatury zadanej

pomieszczenia. Dopóki parametr aksymalny wpływ pomieszczenia ustawiony będzie

na 0, to układ regulacji będzie pracować wyłącznie wg temperatury zewnętrznej

 

 

Mnie zastanawia ten kawałek:

 

Wartość ta obowiązuje dla

przekroczenia górnej granicy i spadku poniżej dolnej granicy temperatury zadanej

pomieszczenia. Dopóki parametr aksymalny wpływ pomieszczenia ustawiony będzie

na 0, to układ regulacji będzie pracować wyłącznie wg temperatury zewnętrznej

 

Gdzie nastawia się górną i dolną granice.

Opublikowano

Ogrzewanie wg temperatury zewnętrznej i wg termostatu pokojowego trochę się kłóci. Wg temperatury zewnętrznej grzanie powinno być cały czas regulacja jest od zewnętrznego czujnika korygowana przez wewnętrzny (po osiągnięciu temperatury). Termostat działa na zasadzie załącz - wyłącz.

Cytat z Twojego wpisu "Dopóki parametr maksymalny wpływ pomieszczenia ustawiony będzie na 0, to układ regulacji będzie pracować wyłącznie wg temperatury zewnętrznej" oznacza ,że wpływ temperatury wewnętrznej nie jest brany pod uwagę (wyłączony) przy innych ustawieniach krzywa grzewcza jest korygowana przy niedogrzaniu pomieszczenia w górę (wyższa temperatura zasilania niż wynika z pogodówki), Powyżej zadanej w pomieszczeniu korygowana w dół (niższa temperatura zasilania niż wynika z pogodóki), i trzeci przypadek gdy temperatura równa zadanej realizowana krzywa grzewcza bez korygowania temperatury zasilania.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.