Witam, mam problem z cofaniem się spalin z pieca, w momencie gdy otworze drzwiczki pieca. Moi monterzy zrobili takie cudo jak widać na zdjęciu i podejrzewam, że problem tkwi w ilości występujących kolan (między piecem a kominem są aż 4 szt.) i dlatego też nie ma odpowiedniego ciągu. W związku z powyższym mam pytania:

 

1. Czy ilość kolan nie jest za duża?

 

2. Czy mógłbym poprowadzić pionowo do góry rurę z pieca i "wbić się" w komin na wysokości ok 2,5m od podłogi.

 

Dodam, że wysokość komina to 8m, minimalna wymagana przez mój piec to 6m (posiadam wentylator nadmuchowy)

 

post-45623-0-06884900-1352719804_thumb.jpg

 

post-45623-0-52447900-1352719912_thumb.jpg

 

Pozdrawiam

Przemysław

Opublikowano (edytowane)

Witam

podłączając się do komina powinna być zachowana pewna zasada aby stosować jak najmniej załamań jeśli takowe występują powinny być zastosowane otwory rewizyjne które posiadasz ,

przed rozpaleniem podpal kawałek gazety i sprawdź jaki jest ciąg , może wszystko jest zapchane i ciąg jest mały .

co jaki czas czyścisz wyczystki ?

jaki to jest piec jak w nim palisz ?

". Czy mógłbym poprowadzić pionowo do góry rurę z pieca i "wbić się" w komin na wysokości ok 2,5m od podłogi"

dlaczego instalatorzy. tego nie zrobili ?

Edytowane przez darecki2308
Opublikowano

Im prościej tym lepiej. Ale takie długie odcinki powinny być izolowane. Taki komin bardzo szybko stygnie, nawet pionowy. Jeśli jest możliwość skrócenia go to jak najbardziej.

Tu wymagania

CZOPUCHY - uzbrojenie i lokalizacja, przerywacze ciągu, połączenie kotłów w typoszereg, odprowadzenie spalin do wspólnego przewodu.

Kotły niezależnie od ich mocy muszą być połączone łącznikiem (czopuchem) z kominem. Długość czopucha nie może przekroczyć 25% wysokości komina i być większa niż 7,0 m. Czopuchy należy tak konstruować aby miały, jak najmniej załamań i łuków, a także żeby były możliwie najkrótsze od kotła do komina. W przypadku pionowego wylotu spalin z kotła, należy zastosować pionowy odcinek czopucha o długości co najmniej 0,22 m, odcinek poziomy czopucha między kominem a kotłem powinien mieć minimalny spadek 5% w kierunku kotła. Zmiana kierunku czopucha powinna się dokonywać pod kątem 90° i 135°. Na wszystkich załamaniach czopucha należy montować otwory rewizyjne wyczystne. W czopuchu powinien być wykonany otwór sondażowy o średnicy 10,0 mm oddalony od miejsca włączenia kotła o równowartość dwóch średnic czopucha.

Opublikowano

Zostało to wykonane w ten sposób ponieważ otwór w kominie znajduje się nad bojlerem. Znajomy niedawno powiedział. mi że są zestawy naprawcze do kominów ceramicznych i można coś pokombinować z nowym otworem. w kominie. Piec posidam na ekogroszek z podajnikiem i rusztem zastępczym marki Heitz eko 16kw. Dymienie występuje zarówno gdy palę groszkiem jak i drewnem na ruszcie zastępczym. Rury i cały przewód mam czysty.

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Znajomy dobrze ci powiedzial sa zestawy do naprawy kominow ceramiczonych sa firmy ktore sie specjalizuja w przerobkach przeniosa ci otwor jak i wyczystke gdzie zechcesz .Wpisz w google napewno znajdziesz

Mozna zrobic to samemu ale jest ryzyko ze cos zrobisz nie tak i cala ceramika ci sie zawali

Opublikowano

Witam!.Mam wrażenie,że odprowadzenie spalin z kotła zostało wykonane jako ostatnia praca-kolejność odwrotna.Wyczystek też nie widać,ale one powodowałyby przez nieszczelności zasysanie fałszywego powietrza,a tym samym większe dymienie.Jeśli jest możliwość przerobienia tego bubla to trzeba to wykonać.Kocioł to nie jest koza do ogrzewania pomieszczenia rurą spalinową.Zamiast kolan 90* zastąpić gdzie się da, łukami 135*.Należy też ocieplić materiałem ognioodpornym.Jeśli jest długi-poziomy to ze spadkiem w kierunku kotła i o przekroju większym niż przekrój komina.Filtr przed pompą żle zamontowany-powinien być na odcinku poziomym -skierowany do dołu

Opublikowano

U mnie rura spalinowa - praktycznie czopuch -ma ok 3,5m długości ale jest izolowana na całej długości wełną - gotowe otuliny prod np Paroc do 700C

Do kupienia w składach budowlanych lub w składach z el kominowymi.

 

Pozdr.

post-18578-0-80354400-1355600382_thumb.jpg

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano (edytowane)

Moim zdaniem z dymieniem bedziesz miał doputy problemy dopuki nie zrobisz porządku z czopuchem tzn.:

  1. jak koledzy wcześniej radzili uprościc go do granic możliwości = pozioma rura ze spadkiem min 5% w stronę pieca
     
  2. bojler - ogólnie zasilanie wody, co itd są pod ciśnieniem, co oznacza, że można je praktycznie wszędzie umieścić

Sentencja: zrobić wszystko, aby podłączenie do komina było jak najmniej skomplikowane czytaj jeden docinek rury bez załamań, a bojler przenieść jak najmniejszym kosztem, aby nie przeszkadzał przy podłączeniu czopucha.

Edytowane przez bobek310

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.