us07 Opublikowano 9 Listopada 2012 #1 Opublikowano 9 Listopada 2012 (edytowane) WItam. Mam kocioł gazowy Viessmann Vitodens 200 WB2A z czujnikiem pogodowym i od kilku dni czujnikiem pokojowym Vitotrol 200. Po podłączeniu Vitotrola prawie wszystko zadziałało tak jak chciałem ale: - dlaczego sterowanie na podstawie temp. z pomieszczenia odbywa się tylko w dziennym trybie pracy kotła? w trybie nocnym/zredukowanym kocioł nie bierze pod uwagę odczytanej temp. pomieszczenia za sprawą vitotrola. Czy można to przekonfigurować? I teraz najważniejszy problem: Przy domu w odległosci ok 20m mam biuro o powierzchni 25m2 a w nim grzejnik zsilany z kotłowni w domu. Kociaoł odczytuje wskazania czujnika pokojowego znajdującego się w domu i wyłącza pracę palinka po osiągnieciu np. 22'C w salonie. Nietety biuro wychłada się szybciej i w efekcie tego mam w nim niższą niż w domu temp. Doradzicie coś? Czy można w jakiś sposób oddzielnie wysterować? - chodzi o jedno pomieszczenie i jeden grzejnik :) Edytowane 9 Listopada 2012 przez us07 Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 9 Listopada 2012 #2 Opublikowano 9 Listopada 2012 Trzeba by było wykonać niezależną pętlę. To właśnie jest pieta achillesowa sterowania pokojowego. Cytuj
us07 Opublikowano 9 Listopada 2012 Autor #3 Opublikowano 9 Listopada 2012 czy mogę to jeszcze na tym etapie dorobić? czym będę wtedy sterował obie pętle? jakie z tym są związane koszty, co musiłbym założyć? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 9 Listopada 2012 #4 Opublikowano 9 Listopada 2012 Oczywiście, wydziela się osobną nitkę z własną niezależną regulacją,. np. termostat pokojowy (w tym przypadku biurowy) z własna, niezależną pompką. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 9 Listopada 2012 #5 Opublikowano 9 Listopada 2012 Najłatwiej jednak zrezygnować ze sterowania czujnikiem pokojowym a regulacje powierzyć zaworom termostatycznym. To najprostsze i skuteczne rozwiazanie. Cytuj
us07 Opublikowano 9 Listopada 2012 Autor #6 Opublikowano 9 Listopada 2012 regulację na termostatach grzejnikowych miałem wcześniej i był z tym problem... kocioł nie widział temperatury wygenerowanej przez kominek z płaszczem wodnym (zapomniałem o nim wspomnieć) i pomimo tego, że miałem w domu ok 23'C kocioł gazowy grzał swoją drogą... Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 9 Listopada 2012 #7 Opublikowano 9 Listopada 2012 To tu trzeba właśnie zamontować termostat który wyłączy kocioł gazowy, podczas pracy kominka czyli termostat na wyjściu z kominka ustawiony na jakąś temperaturę (nie znam układu) który zablokuje pracę kotła gazowego. Włączy go dopiero gdy temperatura spadnie poniżej zadanego progu w związku z np. wygaśnięciem kominka. Cytuj
us07 Opublikowano 9 Listopada 2012 Autor #8 Opublikowano 9 Listopada 2012 (edytowane) Termostat ok - jakiś konkretny model? Czy kocioł fabrycznie posiada takie wejście do wysterowania jego pracy za sprawą termostatu? Wiadomo, że kocioł nie może byc na pełnym wyłączeniu, musi pracowac pompa CO i musi też działać jako fukcja CWU. Jak się to rozwiązuje? Edytowane 9 Listopada 2012 przez us07 Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 9 Listopada 2012 #9 Opublikowano 9 Listopada 2012 Z zestykiem bezpotecjałowym który trzeba wpiąć zamiast pokojowego z zakresem temperatur np. od 30 do 100 st. C lub gdy ma działać w zakresie do 50 st. C to do 60 st. C. Zresztą podaj jaki masz teraz. Czy obecny wpięty jest w sterownik kotła? Cytuj
arthi Opublikowano 9 Listopada 2012 #10 Opublikowano 9 Listopada 2012 - dlaczego sterowanie na podstawie temp. z pomieszczenia odbywa się tylko w dziennym trybie pracy kotła? w trybie nocnym/zredukowanym kocioł nie bierze pod uwagę odczytanej temp. pomieszczenia za sprawą vitotrola. Czy można to przekonfigurować? MIałem podobny zgryz, przeczytaj ten wątek zrozumiesz w czym rzecz z tym całym viessmanem http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1221822.html Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 9 Listopada 2012 #11 Opublikowano 9 Listopada 2012 Uważnie przeczytaj instrukcję . Tam jest wszystko. Niestety każdy parametr wymaga ustawienia. Cytuj
Mushasi Opublikowano 9 Listopada 2012 #12 Opublikowano 9 Listopada 2012 (edytowane) strefówka może rozwiazać ten problem ,jednak jak wspomniał kolega wcześniej zrezygnowanie z regulatora temperatury na rzecz głowic termostatycznych powinno zadzialać Edytowane 9 Listopada 2012 przez Mushasi Cytuj
skąpiec Opublikowano 9 Listopada 2012 #13 Opublikowano 9 Listopada 2012 Ekonomiczniej docieplić biuro. Cytuj
Mushasi Opublikowano 9 Listopada 2012 #14 Opublikowano 9 Listopada 2012 no tak ale kto je bedzie dogrzewać :) A sekretarka zatrudniona :P Cytuj
sambor Opublikowano 9 Listopada 2012 #15 Opublikowano 9 Listopada 2012 A kto w takim razie będzie grzał sekretarkę? :lol: Cytuj
Mushasi Opublikowano 10 Listopada 2012 #16 Opublikowano 10 Listopada 2012 Coś z lekcji fizyki mi sie kołacze po głowie , że tarcie wytwarza ciepło. Cytuj
us07 Opublikowano 11 Listopada 2012 Autor #17 Opublikowano 11 Listopada 2012 (edytowane) Z zestykiem bezpotecjałowym który trzeba wpiąć zamiast pokojowego z zakresem temperatur np. od 30 do 100 st. C lub gdy ma działać w zakresie do 50 st. C to do 60 st. C. Zresztą podaj jaki masz teraz. Czy obecny wpięty jest w sterownik kotła? Teraz mam podłączonego Vitotrola 200A i jak wspominałem temat zał. i wył. kotła w domu mam załatwiony na 100% - jestem zadowolony. Problemem jest to, że kominek w domu oddaje do otoczenia ciepło jeszcze przez kilka godzin po wygaszeniu. W tym czasie vitotrol widzi dostateczną temp.w pomieszczeniu wiodącym a w biurze następuje wychłodzenie...niestety... Edytowane 11 Listopada 2012 przez us07 Cytuj
Mushasi Opublikowano 11 Listopada 2012 #18 Opublikowano 11 Listopada 2012 Niestety ale to typowe Cytuj
Gość mak Opublikowano 12 Listopada 2012 #19 Opublikowano 12 Listopada 2012 Vitotrol 200 to nie jest typowy termostat pomieszczenia tylko zdalne sterowanie. Może być sterownikiem obiegu grzewczego. W przypadku kol "us07" należało instalację podzielić na dwa obiegi grzewcze i dla każdego zastosować oddzielny vitotrol. Cytuj
Mushasi Opublikowano 12 Listopada 2012 #20 Opublikowano 12 Listopada 2012 (edytowane) Ale gdybyś czytatał uwaznie to byś doczytał że nie ma podziału na strefy Edytowane 12 Listopada 2012 przez Mushasi Cytuj
us07 Opublikowano 12 Listopada 2012 Autor #21 Opublikowano 12 Listopada 2012 (edytowane) Vitotrol 200 to nie jest typowy termostat pomieszczenia tylko zdalne sterowanie. Może być sterownikiem obiegu grzewczego. W przypadku kol "us07" należało instalację podzielić na dwa obiegi grzewcze i dla każdego zastosować oddzielny vitotrol. Czy na dzień dzisiejszy można jeszcze tak przerobić istniejącą instalacę by dla biura wydzielić oddzielny obieg grzewczy? Piszesz, że potrzebne byłyby 2 vitortole... czy na drugim obiegu (biuro) mógłbym zastosowac serowanie tylko za sprawą pogodówki i termostatu na grzejniku? Jakiego osprzętu potrzeba by wydzielić drugi obieg? jakie orientacyjne koszty osprzętu z tym związane ? - oczywiście nie licząc usługi.. Edytowane 12 Listopada 2012 przez us07 Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 12 Listopada 2012 #22 Opublikowano 12 Listopada 2012 Trzeba też zrobić porządek z drugim źródłem ciepła i raczej poszedłbym w tym kierunku, czyli wyłączenie kotła gazowego w czasie pracy kominka. Jest to najprostsze, najtańsze i dobre rozwiązanie. A reszta zawory termostatyczne. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 12 Listopada 2012 #23 Opublikowano 12 Listopada 2012 Tu wykorzystałbym czujnika temperatury wody w kotle, czujnika temperatury czujnika temperatury wody w kotle, czujnika temperatury wody w podgrzewaczu lub czujnika temperatury wody na zasilaniu dla sprzęgła hydraulicznego 1. Czujnik temperatury wody na zasilaniu: wtyk ?X3? na regulatorze służy do sterowania kotłem przy zastosowaniu solara, ale też pompą solara. Powinno tez zadziałać przy drugim źródle ciepła. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 12 Listopada 2012 #24 Opublikowano 12 Listopada 2012 Chodzi w tym wszystkim o zablokowanie kotła przez układ kominka. Więc mając dwa czujniki pokojowe wykorzystać drugą pętlę z mieszaczem str. 30 instrukcji. Cytuj