ZbyszekB Opublikowano 2 Listopada 2012 #1 Opublikowano 2 Listopada 2012 (edytowane) Czy są jakieś skuteczne matriały którymi mógłby docieplić bojler BIAWAR 150 grzany piecem na węgiel, stoi w piwnicy, fabryczne ocieplony jest styropianem ale wydaje mi się że za krótko trzyma temperaturę po 6godz od zakończenia palenia temperatura spada o 10 stopni. Zaden odlew z pianki nie wchodzi w gre. Edytowane 2 Listopada 2012 przez ZbyszekB Cytuj
automatyk Opublikowano 2 Listopada 2012 #2 Opublikowano 2 Listopada 2012 to pewnie nie izolacja tylko cyrkulacja albo mimowolne cofanie sie wody do układu CO moze byc przyczyną Cytuj
ZbyszekB Opublikowano 2 Listopada 2012 Autor #3 Opublikowano 2 Listopada 2012 cyrkulacji niema, jakim to sposobem ogrzana woda z bojlera mialaby sie przedostac do CO !? Cytuj
adamasz Opublikowano 2 Listopada 2012 #4 Opublikowano 2 Listopada 2012 Nie woda, a ciepło w niej zawarte - poczytaj Forum z wyszukiwarką na 'wychładzanie CWU bojlera' , i na pewno odpowiesz sobie na to pytanie sam! Cytuj
grafipl Opublikowano 3 Listopada 2012 #5 Opublikowano 3 Listopada 2012 brak zaworu zwrotnego za pompa cwu o ile ją masz Cytuj
ZbyszekB Opublikowano 3 Listopada 2012 Autor #6 Opublikowano 3 Listopada 2012 ludzie, czy wy umiecie czytać , przecież ja nie napisałem że stygnie podczas grzania i palenia się w piecu tylko że przez 6 godzin po zakonczeniu palenia gdzie nic juz nie chodzi żadna pompa itp. , a prostu ucieka mi 10 stopni i myslę o dociepleniu samego metalowego baniaka czymś, np. folią stosowaną do podłogówki czy czymś podobnym tylko niewiem czy to coś da :) Cytuj
sambor Opublikowano 3 Listopada 2012 #7 Opublikowano 3 Listopada 2012 Sama folia nie ociepla, owiń baniak wełną mineralną z rolki np 10cm i zobaczysz czy lepiej. Rozładowanie ciepła może nastąpić grawitacyjnie, nagrzej baniak i zobaczy czy wygaszony kocioł jest długo ciepły? Także izolacja rur ma swoje straty, powinna być min 30mm grubości a nie 5 lub 9 jak większość stosuje. Pozdr. Cytuj
mig12345 Opublikowano 3 Listopada 2012 #8 Opublikowano 3 Listopada 2012 (edytowane) Najwięcej da założenie zaworu zwotnego (np. klapowy - mało zakłóci obieg grawitacyjny) na obiegu wody (CO) ogrzewającej boiler. Taki sam boiler (4 cm styropianu) traci u mnie po 24 godz ok 7-max 10st. albo po prostu wieczorem zamknij zawór . Edytowane 3 Listopada 2012 przez mig12345 Cytuj
darecki2308 Opublikowano 4 Listopada 2012 #9 Opublikowano 4 Listopada 2012 (edytowane) Witam jak wiem ,a pisałem z kolegą to posiada Z.Z . jak również ocieplone rurki , spróbuj zaizolować jeszcze raz rurki , kolega Sambor dobrze doradza ! te 10c robi ci taką dużą różnicę ? podczas ponownego rozpalania w kotle nawet nie zauważysz jak szybko ci się nagrzeje zasobnik do zadanej temper. p.s. ja się już trochę przyzwyczaiłem do spadającej temp. w zasobniku mimo że po kąpieli się ponownie nagrzewa do zadanej ( histeza zasobnika 2 st.) a jak idę ponownie palić w piecu widzę że spadła temp :( , rury posiadam ocieplone podwójnie 2x 9mm Edytowane 4 Listopada 2012 przez darecki2308 Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.