Regulacja Rozdzielacza Tece + Problem Z Pogodówką

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam serdecznie wszystkich! Zwracam się z serdeczną prośbą o pomoc w regulacji rozdzielacza firmy TECE. Posiadam identyczny rozdzielacz jak na zdjęciu post-39171-0-35265200-1349777688_thumb.jpg i nie za bardzo rozumiem ustawień z instrukcji?? Po pierwsze nie wiem jak odczytać tabelkę, co oznacza F(m2), czy to jest całkowita powierzchnia ogrzewania podłogowego??. Ja zrozumiałem, że jeżeli mam 75m2 ogrzewania i średnica rury zasilającej 25mm to mam wykręcić wkładki na imbus "1" i "2" o 2,5 obrotu? Po drugie nie wiem, czy zawory pod czarnymi kapturkami mają być całkowicie otwarte, czy też się nimi reguluje przepływ i właśnie odnośnie przepływu, to mam 6 pętli w zakresie od 60m do 85m i nie wiem jaki ustawić przepływ na poszczególnych rotametrach? W instrukcji nie podano też jak ustawić bajpas, bo przy odpowietrzaniu całkowicie go zakręciłem i przeczytałem na forum,że teraz muszę odkęcić pełne dwa obroty? Ostatnim moim problemem jest rozgrzewanie się instalacji podłogowej z pieca. Mam zestaw, vaillant ECOTEC kondensacyjny+zasobnik i sterownik pogodowy calormatic 430. Na sterowniku mam ustawioną krzywą grzewczą 0,90 bo mam jeszcze dwa grzejniki ręcznikowe oprócz podłogówki, tak mi ustawił serwisant vaillanta. Przy temperaturze zewnętrznej 8 stopni, piec nagrzewa się do 37 stopni i się wyłącza i temperatura na instalacji podłogowej ma 18 stopni? Nie wiem czym to jest spowodowane, czy temperatura zewnętrzna jest za wysoka, czy przepływ przez instalację podłogową jest za szybki i za szybko studzi wodę, a może trzeba więcej czasu aby rozgrzać taką ilość wody do tych 35 stopni? Na sterowniku mam ustawioną temperaturę pokojową 20 stopni, ale nie mam czujnika pokojowego, tylko pogodowy. Bardzo proszę o odpowiedź, bo większość instalacji wykonywałem sam z pomocą tego forum :-).Tylko piec podłączali fachowcy, więc wszystko powinno być dobrze z tej strony. Możliwe,że to kwestia odpowiedniej regulacji. Bardzo proszę o pomoc, bo zbliża się zima, a grzać trzeba :-)

P.S.

Wiem, że trochę chaotycznie to opisałem, ale może znajdzie się ktoś kto będzie miał cierpliwość to przeczytać i doradzić :-)

Z góry dziękuję.

Opublikowano

Ten rodzaj mieszacza nie nadaje się do kotła kondensacyjnego ponieważ na kotle kondensacyjnym panuje za mała temperatura zasilania. W instrukcji mieszacza pisze wyraznie że zasilanie mieszacza musi mieć temperaturę zasilania o conajmniej 20 stopni wyższą od temperatury ustawionej na głowicy.Do pieca kondensacyjnego jest lepiej zastosować mieszacz na zaworze trójdrogowym termostatycznym.

Opublikowano
  • Autor

W instrukcji pisze,że nadaje się do kotłów kondensacyjnych tylko nie nadaje się do pomp ciepła. Zresztą jest napisane w dalszej części tej instrukcji

Opublikowano
  • Autor

Dzwoniłem do TECE i sympatyczny Pan mi wytłumaczył, że należy podnieść krzywą grzania, aby uzyskać wyższą temperaturę z kotła. Odpowiem na pytania co się dowiedziałem, więc może komuś się kiedyś przyda, ewentualnie ktoś skoryguje? Ad1. Tabelka jest przykładowa, do dobierania średnicy rury zasilania przy projektowaniu ogrzewania podłogowego w zależności od powierzchni w metrach kwadratowych (F) + regulacja obrotami zaworów adekwatnie do powierzchni. Ad2. Zawory pod czarnymi kapturkami mają być całkowicie otwarte, chyba że zastosujemy automatykę to już będzie uzależnione od niej. Ad3. Bajpas w nowych typach zestawów TECE ma być całkowicie otwarty, odnośnie niedogrzania to mam ustawioną za niską krzywą. Może ktoś coś jeszcze dopisze.

Opublikowano

W nowych typach rozdzielaczy bajpasem nie da się kręcić , przepływ jest ustawiony na stałe , jak masz możliwość regulacji bajpasem to zakręć go a następnie odkręć 2 obroty

Opublikowano

Kto Ci wogóle doradził stosowanie tego rozdzielacza z gazowym kotłem kondensacyjnym, jak to twój pomysł to twoja strata, a jak instalator to niech poprawia instalację zgodnie z wytycznymi projektowymi producenta kotła? To się wogóle nie nadaje do takiego kotła tym bardziej sterowanego pogodowo (patrz strona producenta), nic nie pomogą żadne zmiany ustawieć krzywych bo sterownik kotła nie współpracuje z zaworem 3D na rozdzielaczu. Nie widzę innego wyjścia jak wyłączyć pogodówkę i kotłem sterować stałotemperaturowo (jak w instalacji jest sama podłogówka to może zadziała przy ogrzewaniu mieszanym może być problem). Zamieść schemat instalacji bo może być więcej "kwiatków".

Opublikowano
  • Autor

Nie jest to pocieszające, bo takie porady uzyskałem na tym forum :-(. Napisz proszę co rozumiesz, przez sterowanie stałotemperaturowo? Ustawić ręcznie daną temperaturę?

Opublikowano
  • Autor

Nie jest to pocieszające, bo takie porady uzyskałem na tym forum :-(. Napisz proszę co rozumiesz, przez sterowanie stałotemperaturowo? Ustawić ręcznie daną temperaturę?

post-39171-0-88436100-1349868613_thumb.jpg

Opublikowano

Nie jest to pocieszające, bo takie porady uzyskałem na tym forum :-(. Napisz proszę co rozumiesz, przez sterowanie stałotemperaturowo? Ustawić ręcznie daną temperaturę?

Przeczytałem twoje posty i nikt na forum nie polecał ci tego rozdzielacza do tego kotła, była propozycja zaworów RTL,

Może coś przeoczyłem?

 

Pozdr

Opublikowano
  • Autor

Nikt też nie pisał,że to nie będzie funkcjonować, a zawór rtl polecono tylko na górze na powrocie do rozdzielacza na grzejniki.

Opublikowano
  • Autor

Zresztą teraz nie ma co płakać, tylko jak to rozwiązać aby nie trzeba było rozkuwać całej kotłowni?

Opublikowano

Kol.
lolosko
pisał C, w lutym że ten rozdzielacz byłby dobry pod warunkiem podłączenia grzejników bezpośrednio pod kocioł (czyli zasilania ich temp. przeznaczoną do grzejnikó, nie OP).

Teraz najprościej jest wywalić pompę z rozdzielacza, i OP napędzać pompą z kotła.

Wtedy możesz możesz kocioł sterować pogodówką. To będzie najlepsze rozwiązanie - o ile te grzejniki to tylko drabinki w łazience, a nie "zwykłe" grzejniki.

Edytowane przez mistalova

Opublikowano

Na samym końcu twojego tematu jest schemat ze strony producenta jak najbardziej prawidłowy. który trzeba było wykorzystać. Wielokrotnie już pisaliśmy na forum że kotły wiszące wymagają specyficznego osprzętu, niestety niewiele osób chce czytać to co się pisze, z różnych powodów zresztą. Wielokrotnie sam pisałem o uważnym czytaniu wymagań producenta kotła jakie trzeba spełnić żeby instalacja działała poprawnie. Są na stronach producentów zakładki pt wytyczne projektowe ze schematami do każdego kotła ba nawet wymienione są typy osprzętu. Co możesz zrobić? Po pierwsze odłączyć pogodówkę, ustaw na kotle temperaturę wymaganą przez producenta rozdzielacza. Podłogówka powinna zadziałać. Czy zadziałają razem z podłogówką grzejniki? Jak podłogówka jest duża może być problem. Ale sprawdź.

Edytowane przez mak

Opublikowano
  • Autor

Kol.
lolosko
pisał C, w lutym że ten rozdzielacz byłby dobry pod warunkiem podłączenia grzejników bezpośrednio pod kocioł (czyli zasilania ich temp. przeznaczoną do grzejnikó, nie OP).

Teraz najprościej jest wywalić pompę z rozdzielacza, i OP napędzać pompą z kotła.

Wtedy możesz możesz kocioł sterować pogodówką. To będzie najlepsze rozwiązanie - o ile te grzejniki to tylko drabinki w łazience, a nie "zwykłe" grzejniki.

To teraz nie rozumiem?? Tak przecież jest zrobione, grzejniki są podpięte bezpośrednio pod kocioł. Kocioł ma zasilać instalację temperaturą "grzejnikową", a pompa na rozdzielaczu powinna wymieszać wodę aby zasilić podłogówkę odpowiednią temperaturą?

Opublikowano

No to nie widzę tutaj problemu.

Odłącz pogodówkę, ustaw stałą t czynnika np 60'C, i wyreguluj sekcje OP.

Będzie działać.

 

Ale nadal nie rozumiem, po co chcesz zasilać grzejniki wysoką temperaturą, skoro to tylko drabinki?

 

Edytowane przez mistalova

Opublikowano
  • Autor

Dziękuję za podbudowującą odpowiedź :-), ale ja wcale nie chcę ich zasilać wysoką temperaturą, chodziło mi tylko o to,że piec nie może dogrzać podłogówki bo chyba wariuje przez tą pogodówkę. Teraz problem powinien być z głowy, bo wyłączę pogodówkę i ustawię temperaturę ręcznie. Na razie ogrzewam dwa grzejniki drabinki i instalację podłogową na dole. Kiedyś dojdą grzejniki na górze.

Opublikowano

Tylko że szkoda kondensata na ogrzewanie grzejnikowe. Dlatego wcześniej myślałem, że wszędzie będziesz miał OP, a te dwa grzejniki to tylko do ręczników.

Wbrew pozorom taki układ byłby prostszy i lepszy - żadnych dodatkowych pomp, podmieszań itp.

 

A teraz nie mogłeś dogrzać OP, bo pogodówka ograniczała t czynnika do 37'C a to za mało na Twój rozdzielacz.

Opublikowano
  • Autor

Na razie tak będzie, podłogówka i dwie drabinki, a kiedyś tam dojdzie góra? Niby woda powracająca z podłogówki będzie chłodzić wodę powracającą z grzejników, więc kondensat powinien coś zadziałać, ale zobaczymy w praktyce. Dziękuję za odpowiedź.

Pozdrawiam

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.