gapek Opublikowano 13 Września 2012 #1 Opublikowano 13 Września 2012 Witam, Przepraszam że tak bez przywitania, ale sprawa jest nie cierpiąca zwłoki. Wykańczamy właśnie dom kupiony w stanie deweloperskim. Zastaliśmy tam już częściowo zrobioną instalację CO i CWU. Wybraliśmy piec Heiztechnik Q Pellet Duo 15KW ze sterowaniem ecoMax 800, model P1. Mam problem z instalatorami, zaproponowali rozwiązanie które nie jest moim (laickim) zdaniem do końca prawidłowe. Poniżej rysunek obecnie tworzonej instalacji: Zwróćcie proszę uwagę na to że za zaworem 4D jest podłączenie do zasobnika z wodą bieżącą... chyba tak nie powinno być. Do tego, podłogówka ma tylko pompę (14) i swój rozdzielacz (17). Mogę tam jeszcze podłączyć czujnik temp (15) ale nie wiem jaki to ma sens bez dodatkowego mieszacza 3D, bo piec jest w stanie obsługiwać dodatkowy mieszacz... niekoniecznie sam zestaw pompa + rozdzielacz. Poczytałem trochę i według mojego rozumowania powinno to wyglądać co najmniej tak, co wy na to? Bardzo proszę o pomoc. Moi fachowcy coś nie koniecznie wiedzą jak zabrać się za montaż tego pieca. Pozdrawiam Gapek Cytuj
vernal Opublikowano 13 Września 2012 #2 Opublikowano 13 Września 2012 Witaj Gapek. Dobrze narysowałeś, dużo lepiej niż instalatorzy i tego się trzymaj. Pozdrawiam. Cytuj
gapek Opublikowano 15 Października 2012 Autor #3 Opublikowano 15 Października 2012 No i stało się, piec uruchomiony. Teraz mam problem z zaworem 4D. W przypadku ustawienia temp. zadanej pieca na 65 stopni i obiegu grzewczego (jak na rysunku, grzejniki + podłogówka) na 35 stopni (letnie kaloryfery, 18 stopni w domu) wszystko jest ok, zawór istawia się na 25% otwarcia. Powrót 52 ma wtedy 52 stopnie. Kiedy podnoszę temperaturę na obieg grzewczy, np. na 45 stopni. Zawór zaczyna szaleć, albo zbyt szybko nagrzewa obieg, albo wychładza, w międzyczasie non- stop włącza się ochrona temp. powrotu, ustawiona na 42 stopnie (przy podglądzie spada do 34 stopni). Zawór pracuje cały czas od 24h. CWU cały czas mam wyłączone. Czy pompa kotłowa podnosząca temp. obiegu kotła rozwiążę ten problem, czy mam po prostu ustawić np. większą temp. na kotle? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 15 Października 2012 #4 Opublikowano 15 Października 2012 Dlatego polecam zawór trójdrożny, z niezależnym obiegiem kotłowym. Można podnieść temperaturę na kotle do 75 st. C. a ochronę powrotu ustawić na 45 st. C. Wtedy powinno się poprawić. Cytuj
tomekb Opublikowano 15 Października 2012 #5 Opublikowano 15 Października 2012 Witam , a co to za zawór możesz zrobić zdjęcie jak jest zamknięty całkiem obieg CO ? Cytuj
gapek Opublikowano 15 Października 2012 Autor #6 Opublikowano 15 Października 2012 afriso arm 343 Zrobię zdjęcie i wstawię. Cytuj
gapek Opublikowano 15 Października 2012 Autor #7 Opublikowano 15 Października 2012 Dlatego polecam zawór trójdrożny, z niezależnym obiegiem kotłowym. Można podnieść temperaturę na kotle do 75 st. C. a ochronę powrotu ustawić na 45 st. C. Wtedy powinno się poprawić. No niestety mamy już zawór 4D, nie wiem co rozumiesz przez niezależny obieg kotłowy (wymiana ciepła z grzewczym przez wymiennik?) Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 15 Października 2012 #8 Opublikowano 15 Października 2012 obieg co jest tylko dla c.o. , natomiast obieg kotłowy jest z dodatkową pompą , ze sterownikiem i chroni tylko powrót. każda z regulacji nie ma wpływu na drugą. W przypadku czterodrożnego niestety zmiana jednego parametru wpływa na drugi o czym miałeś okazję się przekonać. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 15 Października 2012 #9 Opublikowano 15 Października 2012 Oczywiście jest to układ uproszczony bez zbędnej tu armatury. Cytuj
tomekb Opublikowano 15 Października 2012 #10 Opublikowano 15 Października 2012 afriso arm 343 Zrobię zdjęcie i wstawię. Jak zrobisz zdjęcie na zamkniętym obiegu CO , to zdejmij pokrętło z tego zaworu i też zrób zdjęcie pamiętając aby nie poruszyć głowicy zaworu . Zobaczymy czy masz dobrze ustawione wachadło w zaworze . Cytuj
gapek Opublikowano 17 Października 2012 Autor #11 Opublikowano 17 Października 2012 Udało się ustabilizować sprawę. Wystarczyło ustawić parametry modułu pieca kierującego sterownikiem. Zmiana zakresu proporcjonalności i stałej czasu całkowania dla siłownika na zaworze 4D rozwiązała sprawę. Temeratura utrzymywana idealnie, powrót mam 64 stopnie przy 70 stopni na piecu. Dzięki za odpowiedzi! Cytuj
Hosse Opublikowano 23 Listopada 2021 #12 Opublikowano 23 Listopada 2021 Zmiana zakresu proporcjonalności i stałej czasu całkowania dla siłownika na zaworze 4D rozwiązała sprawę jak udalo ci sie to zrobic?jaki silownik posiadasz? Cytuj
sambor Opublikowano 23 Listopada 2021 #13 Opublikowano 23 Listopada 2021 Temat sprzed prawie 10lat, sam forumowicz od ponad 8 nie bywa na forum- kolejny archeolog się znalazł Cytuj