dorau Opublikowano 3 Grudnia 2007 #1 Opublikowano 3 Grudnia 2007 witam, Posiadam instalację CO na paliwko stałe (drewno) z jednoczesnym podgrzewaniem CWU i tutaj pojawił się u mnie taki problemik: po zakończeniu palenia w kotle CWU ma temperaturę ok 60 C, natomiast temperatura wody w kotle oczywiście obniża się i to dość szybko i tutaj działają siły fizyki zbiornik CWU działa jak zbiornik akumulacyjny i oddaje ciepło poprzez kocioł do instalacji rezultat jest taki, że po wygaśnięciu kotła ciepła woda w zbiorniku utrzymuje się bardzo krótko i rano jest jej bardzo mało. Słyszałem, że można tutaj zastosować zawór, który w oparciu o różnicę temperatur wody w kotle i zbiorniku automatycznie otwiera się lub zamyka. Może ktoś zna nazwę tego zaworu lub zna inne rozwiązanie? Z góry Dzięki za każde info Cytuj
piotrek automatyk Opublikowano 4 Grudnia 2007 #2 Opublikowano 4 Grudnia 2007 Witam. Załóż zawór klapowy na powrocie z zasobnika c.w.u. w kierunku zgodnym z prawidłowym obiegiem wody. Tylko zamontuj go w poziomie i starannie. Nie proponuję tutaj zaworów zwrotnych ze sprężyną, bo hałasują i ograniczają przepływ. Nie ma to specjalnego znaczenia w instalacji z.w. i c.w.u. bo ciśnienie tu jest minimum 1.5-4 atm. Pozdrawiam. Cytuj
dorau Opublikowano 4 Grudnia 2007 Autor #3 Opublikowano 4 Grudnia 2007 dzięki bardzo i pozdrawiam Cytuj
piotrek automatyk Opublikowano 4 Grudnia 2007 #4 Opublikowano 4 Grudnia 2007 Oczywiście perfekcyjnym rozwiązaniem jest zawór elektromagnetyczny z sterowaniem różnicowym. I właśnie wtedy będzie to sobie pracowało na podstawie różnic temp wody w kotle i już ogrzanej w zasobniku. Ja mam takie rozwiązanie zastosowane u siebie, bo miałem ten sam problem co Ty, z tym, że sterownik róznicowy steruje pracą pompy ładującej zasobnik, a zawór klapowy uniemożliwia cofanie się wody i przez to zasobnik nie pracuje jak bufor. Rzuć okiem na właśnie ten sterownik na zdjęciach mojej kotłowni; jest to ten zamontowany pod zasobnikiem. Pracuje to świetnie, zyskałem na ciepłej wodzie co najmniej 10 - 12 stopni więcej. I niech mi ktoś powie, że automatyki, tej pożytecznej, nie można polubić. Albo się nią pasjonować. Pozdrawiam i polecam. Cytuj
dorau Opublikowano 4 Grudnia 2007 Autor #5 Opublikowano 4 Grudnia 2007 witam ponownie, obejrzałem zaworki klapowe, jest ich całe mnóstwo, jednak skłaniał bym się do rozwiązania tego drugiego na zaworze elektromagnetycznym, gdybyś był uprzejmy i podał mi oznaczenie tego zaworu było by super, pozdrawiam i dzięki Cytuj
piotrek automatyk Opublikowano 4 Grudnia 2007 #6 Opublikowano 4 Grudnia 2007 Witam. Każdy zawór elektromagnetyczny na dowolne napięcie ( jeśli inne od 230 V AC - sieć - potrzebny będzie odpowiedni zasilacz ), który w stanie spoczynku, bez napięcia jest zamknięty. Do zasobnika spokojnie wystarczy 1/2 cala. Pozdrawiam. Cytuj
ncwk Opublikowano 22 Grudnia 2012 #7 Opublikowano 22 Grudnia 2012 Ja właśnie mam podobny problem i chciałbym zastosować zawór eletromagnetyczny ale na powrocie z wężownicy bojlera. Wypatrzyłem coś takiego tylko nie wiem jakie sterowanie do tego potrzebnee będzie . No i napewno trzeba dokupić dodatkwe czujniki temperatury http://www.frisko24.pl/E202V4C7-103.html Czy bedzie sie nadawał? Cytuj
vernal Opublikowano 22 Grudnia 2012 #8 Opublikowano 22 Grudnia 2012 Po co taki drogi. To ma być zawór z siłownikiem taki jak do sterowania podłogówką, zawór 1/2 cala. To podpinasz do sterownika zamiast pompy (sterownik powienien być do kotła i cwu w jednym, ma 2 czujniki) Cytuj
ncwk Opublikowano 23 Grudnia 2012 #9 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Tylko że mam problem ze sterownikiem. Mój obsługuje jedynie jedną pompe CO. Cytuj
sambor Opublikowano 23 Grudnia 2012 #10 Opublikowano 23 Grudnia 2012 To nie problem - stosujesz termostat zanurzeniowy załączający bezpośrednio siłownik np coś takiego http://north.pl/termostaty-boilera/1881.html lub np TU10B ze strony http://www.elmer.krakow.pl/html/body_termostaty.html Lub inny działający podobnie Pozdr. Cytuj
Marek Opublikowano 23 Grudnia 2012 #11 Opublikowano 23 Grudnia 2012 (edytowane) Lub inny działający podobnie taki termostat to rozwiazanie połowiczne dla amatorów experymentów ma byc termostat RÓZNICOWY !! i zawór kulowy z siłownikiem !! który pobiera prad tylko przy zamykaniu /otwieraniu jesli twój sterownik ( termostat ) moze obsługiwac tylko pompe co , nalezy go wymienic na inny który ma 2 funkcje -co i cwu Edytowane 23 Grudnia 2012 przez Marek Cytuj
ncwk Opublikowano 23 Grudnia 2012 #12 Opublikowano 23 Grudnia 2012 No własnie chodzi mi o zawór kulowy z siłownikiem. Możecie polecić coś dobrego w rozsądnej cenie. Chce go zamontowaćna powrocie z bojlera (3/4 cala) bo na przeróbkę zasilania nie bardzo mam miejsce ale myśle ze nie zrobi to wielkiej różnicy. Cytuj