tol38 Opublikowano 24 Lipca 2012 #1 Opublikowano 24 Lipca 2012 (edytowane) Instalator umieścił przeponowe naczynie wzbiorcze blisko czopucha(prawie dotyka-na zdjęciu). Czy tak może być? Edytowane 24 Lipca 2012 przez tol38 Cytuj
mac65 Opublikowano 24 Lipca 2012 #2 Opublikowano 24 Lipca 2012 Coś mi tu nie gra Co to za piec i dlaczego przepona a nie naczynie otwarte Czy masz w instrukcji i gwarancji kotła że może pracować w tak zabespieczonej instalacji bo jeśli nie masz takiego wpisu to instalator chyba ci kasy za niego nie zwróci jak się rozszczelni . Cytuj
tol38 Opublikowano 24 Lipca 2012 Autor #3 Opublikowano 24 Lipca 2012 To jest kocioł Funke Logica (w zał. tabliczka znamionowa +widok) Cytuj
sambor Opublikowano 24 Lipca 2012 #4 Opublikowano 24 Lipca 2012 Przecież na tabliczce jest napisane - Kocioł do montażu w układzie otwartym , a Ty układ masz zamknięty ale widzę że masz wężownicę schładzającą, może być naczynie wzbiorcze, ale- czy ktoś policzył pojemność tego układu i dobrał prawidłowo pojemność? Naczynie trzeba odsunąć od czopucha, nie ważne jak np do góry 0,5m lub wyżej nad czopuchem, ew z drugiej strony wyczystki. nie wiem jak masz osadzony czopuch w kominie - chyba na sztywno, więc przy ceramicznym wkładzie pęknie wkład kominowy Cytuj
snoop84 Opublikowano 24 Lipca 2012 #5 Opublikowano 24 Lipca 2012 A w czym Wam przeszkadza to naczynie, zamontowane tak jak jest ?? Cytuj
sambor Opublikowano 24 Lipca 2012 #6 Opublikowano 24 Lipca 2012 kolega napisał, że prawie dotyka czopucha - czopuch nagrzewa się do 150-250C więc naczynie też będzie się nagrzewało, teoretycznie na dop temp pracy 70C lub mniej, więc albo ulegnie uszkodzeniu albo będzie zmieniać swoją charakterystykę ciśnieniową ( ciśnienie gazu w komorze zamkniętej rośnie wraz z podgrzaniem) - nie będzie prawidłowo chronić instalacji Cytuj
tol38 Opublikowano 24 Lipca 2012 Autor #7 Opublikowano 24 Lipca 2012 W 2009r. zmieniły się przepisy : http://tiny.pl/hw42g Wkład w kominie mam ze stali nierdzewnej. Cytuj
sambor Opublikowano 24 Lipca 2012 #8 Opublikowano 24 Lipca 2012 Ja nie kwestionuję że jest źle, natomiast masz złą naklejkę, więc się nią nie chwal. W Niemczech wszędzie Funke Logica chodzi na układzie zamkniętym, ale na ciśnieniu do 1,5-2 bar., masz zabezpieczenie wymagane przez przepisy, przydałby się manometr na kotle ale go nie widzę. Pozdr. Cytuj
sambor Opublikowano 24 Lipca 2012 #9 Opublikowano 24 Lipca 2012 (edytowane) O dopuszczeniu kotła do pracy w układzie zamkniętym decyduje producent a nie przepisy z internetu. Jeszcze w kwestii wkładu kominowego nierdzewnego - jakiej jest grubości , bo jak jest to kwasówka 0,6- 0,8mm grubości do kotłów gazowo-olejowych to może nie wytrzymać temp spalin a na pewno nie wytrzyma ew pożaru sadzy. Edytowane 24 Lipca 2012 przez sambor Cytuj
tol38 Opublikowano 25 Lipca 2012 Autor #10 Opublikowano 25 Lipca 2012 producent kotła :firma Cichewicz (http://www.cichewicz.pl/produkty/kotly_grzewcze/na_wegiel/logica1.php ) "? standardowo wbudowana wezownica bezpieczenstwa (modele 17-30) schładzajaca płaszcz wodny podczas ew. przegrzania kotła i umozliwiajaca montaz w układzie zamknietym" Grubość ścianki wkładu 0,6 mm. Manometr jest (foto) Cytuj
MarekW Opublikowano 25 Lipca 2012 #11 Opublikowano 25 Lipca 2012 tol38. Czy myli mnie perspektywa na zdjęciu w pierwszym poście czy też czopuch ma minimalny spadek w stronę komina?. Wygląda to tak jakby trójnik komina został za nisko posadowiony. Cytuj
snoop84 Opublikowano 25 Lipca 2012 #12 Opublikowano 25 Lipca 2012 Mam wrażenie, że popadamy lekko w histerie w tym przypadku. Komin się nagrzewa ale nie jest cały czas gorący. Moim zdaniem nie ma szans, aby czopuch spowodował tutaj jakiekolwiek szkody. Podczas pracy kotła, dotknij naczynia przeponowego czy faktycznie nagrzewa się do ponad 70 stopni. Dla mnie lekka przesada ...... Cytuj
tol38 Opublikowano 25 Lipca 2012 Autor #13 Opublikowano 25 Lipca 2012 tol38. Czy myli mnie perspektywa na zdjęciu w pierwszym poście czy też czopuch ma minimalny spadek w stronę komina?. Wygląda to tak jakby trójnik komina został za nisko posadowiony. To zniekształcenie zdjęcia.Trójnik komina jest lekko powyżej. Cytuj
tol38 Opublikowano 26 Lipca 2012 Autor #14 Opublikowano 26 Lipca 2012 Dziękuję kolegom za opinie. Wydaje mi się że na razie nie muszę chyba nic zmieniać. pozdrowienia! Cytuj
vernal Opublikowano 26 Lipca 2012 #15 Opublikowano 26 Lipca 2012 Skoro nie zmieniasz, to owiń czopuch wełną mineralną, będzie lepiej i dla zbiornika i dla komina. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.