Witam

NIedługo będę przymierzał się do wyburzenia pieca kaflowego i montażu CO dlatego prosiłbym o ocenę i ewentualnie o poprawienie błędów w tym schemacie CO

 

mam jeszcze kilka pytań :

1. Czy naczynie wzbiorcze nie będzie za nisko w stosunku do bojlera rożnica wysokośći wynośi 40cm.

(bojler jest najwyzszym punktem instalacji grzejniki są na poziomie pieca)

 

2 Czy przewody rur nie będą za małe ??

 

3 Czy pex nie będzie za blisko wyjścia z kotła ?? chciałem rozdzielić na pex przy trójniku na bojler i na grzejniki . Czy lepiej dać więcej kasy i dać wszystko w miedźi ?

 

Z góry dzięki za odpowiedzi.

Pozdrawiam

post-16735-0-53439500-1343059089_thumb.jpg

Opublikowano

Witam!.Przy tej różnicy wysokości pomiędzy naczyniem wzbiorczym a bojlerem pompę musisz dać na zasilaniu z zaworem różnicowym,filtrem,zaworami odcinającymi-na forum znajdziesz dopracowane schematy.Żadnego spustu z NW-natomiast potrzebna jest fajka odpowietrzająca-p.schematy.W okolicy kotła rury stalowe czarne,lub miedziane.Średnice jeśli tylko 3-grzejniki mogą być.Potrzebne są odpowietrzniki w najwyżej położonych rurkach /na zasilaniu-przy pompie na zasilaniu/.Pozdr.

Opublikowano

Czyli jeśli pompa miała by być na powrocie to rożnica wysokośći musiała by wynośić 2,8 ?? ( korzystałem ze wzoru ( 0,7 x wys podnoszenia pompy)

Nie mam za bardzo możliwości dać kotła niżej wszystko będzie na jednym poziomie

Jeszcze się zastanawiam który kocioł będzie lepszy ten http://www.maniaogrz...iwnym-7-kW/1673 + sterownik euroster 11 i miarkownik ciągu czy lepiej http://www.artykulyg...wny-p-4145.html

chciałem ten z wentylatorem ale boję się czy wentylator nie będzie za głośno pracował i w nocy będzie go słychać za bardzo.

 

7kW powinno starczyć na mieszkanie 50m2(kamienica nie ocieplona) + bojler 100l jak myślicie ?

 

POprawiłem rysunek teraz dobrze będzie ?

post-16735-0-19223900-1343164000_thumb.jpg

Opublikowano

witam zorientuj się czy zawór różnicowy który będzie w twej instalacji może pracować w pozycji poziomej , poczytaj o podłączeniu naczynia wzbiorczego ,aby nie zrobić jakiegoś babola.

Opublikowano

Witam! Myślę ,że w Twoim przypadku moc kotła nie powinna przekraczać mocy bojlera.Ciepła woda nie jest pobierana "non stop" i powiedzmy po ok. 1-godz palenia woda powrotna z bojlera nie wiele różni się od zasilania,a wtedy kocioł pracuje tylko na c.o. mimo że woda instalacyjna przepływa przez bojler. Polecał bym zamontowanie zaworu odcinającego przynajmniej na powrocie z grzejników (byłby on zamykany w okresie letnim).Do tej wielkości instalacji wystarczy jedna pompa.Należałoby ją zamontować poniżej zaworu różnicowego.Zawór rożnicowy w poziomie.Jeśli chodzi o dmuchawę-osobiście wolałbym miarkownik ciągu.Pozdr.

Opublikowano

Ja nie mówie że jedna pompa nie da rady tylko jak tutaj wysterować łądowaniem zasobnika? Woda z kotła będzie szła tu i tu. Na zasobniku są mniejsze straty ciśnienia to tutaj będzie płynąć większy strumień medium.

 

Pozdrawiam.

Opublikowano

Witam! Myślę ,że w Twoim przypadku moc kotła nie powinna przekraczać mocy bojlera.Ciepła woda nie jest pobierana "non stop" i powiedzmy po ok. 1-godz palenia woda powrotna z bojlera nie wiele różni się od zasilania,a wtedy kocioł pracuje tylko na c.o. mimo że woda instalacyjna przepływa przez bojler. Polecał bym zamontowanie zaworu odcinającego przynajmniej na powrocie z grzejników (byłby on zamykany w okresie letnim).Do tej wielkości instalacji wystarczy jedna pompa.Należałoby ją zamontować poniżej zaworu różnicowego.Zawór rożnicowy w poziomie.Jeśli chodzi o dmuchawę-osobiście wolałbym miarkownik ciągu.Pozdr.

 

Zawory odcinające będą na grzejnikach tylko ich nie narysowałem :).

A co myślicie o Piecokuchniach np http://www.tanie-grzanie.net/product/KOCIOL-TERMET-CENTRAL-23-PIECO-KUCHNIA-PROMOCJA/?id=1352

Opublikowano

Witam! Tak piecokuchnie to dobra sprawa,ale w tym przykładzie moc tego typu jest o wiele za duża.Jeden zawór odcinający c.o. dałbym na powrocie przed kotłem-pozwoli Ci to na szybkie otwarcie i puszczenie wody na grzejniki w przypadku wzrostu temperatury kotła w czasie letnim gdy grzejesz tylko c.w.u..Zawory grzejnikowe na lato są otwarte (nie zmieniasz regulacji-bo napewno będą wymagały niektóre przydławienia).Pozdr.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.