Jestem tu nowy więc chciałby się ze wszystkimi serdecznie przywitać :) .

Więc witam.

Mój problem polega na tym, że zakupiłem sterownik pokojowy (salus 091) wraz z siłownikiem i zaworem termostatycznym i nie iwem za bardzo jak go podłączyć.

Wydaje mi się, że powinno być coś takiego jak na rysunku ale ponieważ nie podłączałem nigdy tego prosiłbym o wasze opinie.

Dodam że przy sterowniku to jest jedyne miejsce gdzie się mozna podpiąć z przewodami.

Czy takie podłączenie będzie poprawne ?post-42066-0-38286500-1342189578_thumb.jpg

I czy może lepiej sterownik podłączyć na zerze zamiast na fazie ?

Edytowane przez dziany9
Opublikowano (edytowane)

Jest to siłownik również firmy salus 230 V model ta15Mr oraz zawór termostatyczny 1/2". Cały ten zestaw razem ze sterownikiem ma być odpowiedzilny za temperaturę w jednym pomieszczeniu (podłógówka). Będzie to podpięte do rozdzielacza (na powrocie) istniejącej już instalacji gdzie od dwóch lat działa podłogówka z tym, że tam jest głowica mechaniczna badająca temperaturę powrotu.

Edytowane przez dziany9
Opublikowano (edytowane)

A i mam jeszcze jedno pytanie, a mianowicie dołaczony przewód do siłownika ma 0,9 m, czy mogę go przedłużyć do np 15m ?

Edytowane przez dziany9
Opublikowano (edytowane)

Możesz ale zgodnie z zasadami sztuki elektrycznej - połączenie zaizolowane, najlepiej w puszce hermetycznej, sam przewód dopuszczony do pracy pod napięciem 230V , najlepiej giętki no OMY2x0.5

Edytowane przez sambor
  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Trochę błędne sformułowanie. Przełącznik , przekaźnik itp. może być w stanie NO czy NC ale nie urządzenie zasilane.

 

Importer na swojej stronie informuje, że siłownik termoelektryczny TA15MR 230V w stanie bez-prądowym jest zamknięty.

Opublikowano

Andrzej M.

 

nie bardzo rozumie o co ci chodzi .......

 

Siłowniki termoelektryczne do sterowania obiegami grzewczymi występują w dwóch wersjach NC i NO - obieg jest, bez podania napięcia na siłownik, zamknięty lub otwarty.

Opublikowano

Andrzej M.

 

nie bardzo rozumie o co ci chodzi ....... ,,,,,

 

Dziękuje za sprostowanie.

Wiem o co chodzi, ale nie wiedziałem, że nazewnictwo stanu połączeń wzięte z szeroko pojętej elektrotechniki i elektryki obowiązuje także w sterowaniu instalacjami CO.

Potraktowałem siłownik termostatyczny jako element wykonawczy elektryczny a pominąłem nieświadomie jego działanie hydrauliczne.

Opublikowano

Vernal nie wiem czy wkręcałeś kiedyś siłownik w zawór obiegu ogrzewania podłogowego. W momencie wkręcania siłownik na zawór zamykany lub otwierany jest zawór.

 

Po podaniu napięcia siłownik opuszcza lub podnosi trzpień.

 

Np.

 

http://www.catalog.uponor.com/index.php?id=28&no_cache=1&L=pl-PL&tx_uponorproduct_pi1[child]=150

 

http://www.aspol.com.pl/oferta/produkty/448_automatyka/567_siownik-termoelektryczny-230v.html

 

Pozdrawiam.

Opublikowano

No wiem o tym, ale to, że siłownik dociska trzpień zaworu nie zawsze znaczy, że go zamyka.

Masz np. zawór, który po wciśnięciu trzpienia się otwiera.

Na siłowniku jest informacja, że jest NC a tu guzik prawda, bo wtedy zawór jest akurat otwarty.

A kolesie piszą, że "bez napięcia siłownik zamyka zawór".

Tak, że ta informacja odnośnie siłownika to sprawa umowna, niekoniecznie odpowiadająca rzeczywistości.

Opublikowano

No tak, ale to nie zmienia faktu, że takie są i można do nich z powodzeniem stosować siłowniki.

Tak więc ta nomenklatura wzięta jest z (dokładnej) elektrotechniki trochę na wyrost.

Trzeba też przyznać, że zawory, o których piszę nazywane są zaworami o odwrotnym działaniu, więc niby nietypowe.

Jednak chcąc stosować siłowniki w bardziej zakręconych instalacjach trzeba po prostu wiedzieć jak działa, ale to myślę żaden problem nie jest.

Opublikowano (edytowane)

Coś w tym jest bo jak nakręciłem głowicę (siłownik) na zawór to jest on zamknięty i teraz nie wiem jak to podłączyć do NC czy NO. Wydaje mi się, że do NC chociaż pisze że jest on żadko używany. Według logiki na siłowniku jest napisane NC więc powinien być podłączony do NC. Poprawcie mnie jeśli się mylę ale wynika z tego że jeśli obieg będzie otwarty to do siłownika będzie płynął prąd.

Dąże teraz do tego czy podłogówka więcej czasu chodzi czy jest zamknieta bo jeśli więcej czasu jest zamknieta to NC jest kożystniejsze natomiast jeśli więcej chodzi (obieg otwarty) to lepiej kupić NO. Chyba że pobór prądu na włączonym siłowniku byłby bardzo mały to wtedy nie ma to większego znaczenia.

Napiszcie proszę co o tym sądzicie bo to co napisałem to tylko moje przypuszczena.

 

Znalazłem w papierach ,że pobór mocy to 2 W więc chyba nie będzie to miało zbyt dużego wpływu na rachunek za prąd :)

choć ciekawi mnie dalej ten fakt, czy podłogówka jest częsciej zamknieta czy otwarta :huh:

Edytowane przez dziany9
Opublikowano

Podłączyć trzeba do NO.

 

Pobór prądu jest pomijalnie mały jak widzisz.

 

Natomiast to czy podłogówka jest częściej otwarta czy zamknięta zależy od stosunku jej mocy (czyli budowy oraz temp. zasilania i przepływu) do zapotrzebowania pomieszczenia na ciepło.

Można ustawić tak lub odwrotnie i też zmieniać się to może w zależności od pogody.

Jak nie znasz zapotrzebowania tego pomieszczenia, to tego nie obliczysz, a nawet jak znasz, to liczenie nie jest banalne więc mało kto się w to bawi.

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Jesteś WIELKI

Faktycznie podpiołem sobie to wszystko na krótko pod NO i jak mu zadam 5 stopni to się zawór zamyka jak ustawie 30 to się otwiera, czyli wszystko jest OK.

Dzięki i pozdrawiam.

Opublikowano (edytowane)

Mam jeszcze jedno pytanie.

W projekcie na salon 36 m2 wysokość 2,5m mam coś takiego:DN 16, VA - 30 cm, l-97m, tzas 45 stopni, temperatura w pomieszczeniu 20 stopni, czy uważacie że to jest OK bo mi się wydaje, że pex powinien iść gęściej tj., (20-25 cm) i nie jestem pewien czy może to być na jednym obiegu czy może dwa powinny być. Fakt, że ściany powinny być ciepłe bo jest suporek 24 i 12 styropian.

Edytowane przez dziany9
Opublikowano

Coś duża ta pętla, a ile masz w innych pomieszczeniach?

Pamiętaj też że projektant nie uwzględnia ustawienia mebli w twoim salonie, oni wszyscy lecą równo - tyle i tyle rury i takie odległości.

Lepiej jest dać 2 pętle zamiast 1, zawsze łatwiej to wyregulować.

Opublikowano

Nie pamietam dokładnie bo część domu już stoi (teraz dostawiam) ale w łazience 8m2 mam co 15 cm i działa dobrze reszta domu ogrzewana grzejnikami.

Ten sam projektant w ganku 4m2 zaprojektował rurki co 12 cm dla 18 stopni.

Odnośnie salonu to odejdzie jeszcze pare metrów do ogrzania po schodami natomiast cała reszta będzie ogrzana, jak będę brał meble to z nóżkami.

Opublikowano (edytowane)

A gdybym chciał dać dwa obiegi na ten salon to czy mogę dać trójnik tak żeby siłownik sterował obydwoma obiegami na raz, coś takiego:post-42066-0-78474600-1342957340_thumb.jpg

Edytowane przez dziany9
  • 5 lat później...
Opublikowano

Podłączam się pod temat, ale z trochę innym problemem.

SIłowniki w stanie zamkniętym mam solidnie skręcone z zaworami, jednak w trybie otwartym powstaje luz na nakrętce .

1/ Czy należy usunąć ten luz?

2/ Czy spowoduje to zmniejszenie skoku siłownika, a w konsekwencji trwanie zaworu w pozycji pół-otwartej, nawet jeśli powninen on być zamknięty?

post-77792-0-61334900-1518442366_thumb.jpg

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.